用excel的規劃求解進行截面換算,對下一步檢算抗力非常有幫助1[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-19 12:11 編輯 ]
今天參與一個結構群的討論, 梁底按T形截面配筋為何會減小,安全嗎? 這是工程師常見的問題。
最近翻了下課本,復習了下斜截面承載力的計算,其中有一道例題,是計算T型截面的斜截面承載力的,書上是按砼規7.5.4-2計算,既按一般受彎構件來計算的,而且課本上還有一句話“對于T形截面簡支梁而言,無論何種荷載情況,均不考慮剪跨比的影響”,再翻回規范,并無這樣的規定,為什么T形截面簡支梁可以不考慮剪跨比的影響呢?是否是考慮到受壓翼緣對斜截面承載力的有利作用呢?但按規范的意思并沒有這樣說啊,按規范的意思當受集中荷載時不管什么截面還是應該7.5.4-4來計算吧,對嗎?請高手指教!
T型截面梁計算最大配筋率的時候,截面高度取h0還是hw?順便問下,梁端截面h0=h-as,此時as取截面上面還是下面的值?
%承載力計算-抗彎-T形截面-單筋
《鋼結構設計規范》GB50017-2003之5.1.5條規定“受壓構件的兩個側向支承點之間的填板數不得少于2個”。在中間放1個填板為什么不行呢?有人能詳細解釋一下其中的原由嗎?謝謝。
03G101-1中關于T形截面hw的圖示,如第62、63、64、65等頁中,hw均明確表示至截面底邊,而按GB50010 第10.2.16、7.5.1條規定,對T形截面,取有效高度減去翼緣高度。所以,03G101中的表示對梁端負彎矩段可以成立 ,但對下部受拉的情況,似與規范解釋不一致。請教大家了。
有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。
由于各種原因吧,地梁的位置整體偏位,梁上是4.7高的砌體,還有TZ,所以砌體無法在已澆筑的地梁上澆筑,TZ也已經偏位了。施工單位采取的措施了,梁側面植筋,TZ在加寬處重新生根。這樣的處理可以嗎?有沒童鞋遇到這樣的問題,有比較合理的處理方案么?
鋼梁正應力與強度設計值的比值多少合適?鋼梁整體穩定應力與強度設計值的比值為什么會是零,這種情況是怎么回事?鋼梁剪應力與強度設計值的比值是多少合適?
你們好,我想問下,在Midas civil 2006中怎么定義由T形截面變到帶馬蹄T形截面的變截面組?(其中帶馬蹄的T截面好像只能在PSC截面的工字形截面里定義)
《混凝土結構設計規范》第7.2.3條:(1)按計算跨度考慮 翼緣寬度=1/3的計算跨度(2)按梁(縱肋)凈距 腹板寬度+梁縱肋凈距(3)按翼緣高度考慮 a.翼緣高度/截面有效高度≥0.1 b.0.1>翼緣高度/截面有效高度≥0.05 腹板寬度+12翼緣高度 c.翼緣高度/截面有效高度<0.05 腹板寬度+12翼緣高度現有一預應力梁,翼緣高度100mm,計算跨度為17.6m,截面有效高度為1100mm,計算翼緣寬度按照上述要求確定,考慮第一種情況:翼緣計算寬度為5.87m;考慮第二種情況:翼緣計算寬度為(400+2400)=2.8m;考慮第三種情況:翼緣高度/截面有效高度=0.091,則翼緣寬度為(400+12x100)=1600mm。所以梁翼緣寬度應為1.6m。請高手幫忙看看是不是這樣計算,謝謝...
為什么不能上傳???[ 本帖最后由 liuqu503 于 2010-7-14 11:42 編輯 ]
這樣的節點處建模是哪里出現問題了~~
大家好,最近做一個有關鐵路方面的工程,涉及到一個梁截面的計算,我是按照混凝土結構設計規范計算的,想請教下大家按照鐵路相關規范如何計算?具體在哪個規范哪里?萬分感謝,急,在線等。
這樣施工可以嗎?我看到書本上的是寬梁是彎鉤錨入的。寬的梁與窄的梁相差30公分。求大神講解。
門剛設計變截面梁時。變截面是否應該根據彎矩包絡圖設置在最小彎矩處?還是直接設置于靠近屋脊1/3處?
如圖,這是怎么回事,我明明輸入的是500x900的
三柱連成T字的梁怎么處理,是像圖一樣其中一條搭在主梁上嗎,還是兩根梁弄成同截面的啊?新人求助啊