一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
滅火器需要放在箱子里面嗎?這樣驗收可以過嗎?
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?
配電柜著火不能使用泡沫滅火器或者水基滅火器,會導電,會導致電器損壞,可以使用氣溶膠滅火器、氣溶膠滅火裝置,干粉滅火器以及二氧化碳滅火器。規范依據是《建筑滅火器配備設計規范》,其次,配電間的火災為E類火災,即為指帶電物體和精密儀器等物質的火災,規范推薦使用的滅火器有E類,可以是氣溶膠滅火產品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉滅火容易有污染,殘留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌風險,1211滅火器由于其滅火劑對大氣臭氧層有破壞,已經被棄用,所以最終還是選擇氣溶膠滅火產品設備用于配電間。選擇氣溶膠滅火產品是請選擇品牌和有實力的廠家進行采購,比如,及安盾消防品牌的,他們是這行業最牛的品牌廠家。其次,配電柜需要及時更換脆化時刻表箱,以防導致短路故障的電纜線脆化點燃造成的。次之,定期維護應用電表箱,制冷標準好,不必太挨近易燃置放熱原,是要查驗是不是電表箱負載,以防在同一時間,一批大中型電表箱,在雷雨天氣盡可能不使客戶電表箱。
滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,比如1A、2A、55B等,一般在
1、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2、計算:計算單元的面積S/U,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,再除以最低配置基準,得出滅火器配置數目。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整。 3、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,再開方,再乘以2倍。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算。 配置規范說了很多,但實際操作關鍵就是這么點東西~
消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
車載滅火器放在哪里
車載滅火器放在哪里專題,為您提供車載滅火器放在哪里相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與車載滅火器放在哪里 相關的專業交流討論,更多車載滅火器放在哪里相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量