  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助?。。。???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 根據建設部最新規定ABC干粉滅火器每年年檢嗎?

    聽同行說在05年底建設部發了一份通知,說ABC干粉滅火器,只要壓力正常,不用每年都年檢,但事關安全大事,不敢輕易相信,有專業點的朋友知道嗎????

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 關于壓力表的問題請教各位教師!

    如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!

  • 三通旋塞能否檢驗壓力表?

    記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因?yàn)樯厦嬗兴€,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝

  • 壓力表的選擇、校驗和安裝

    資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n