首頁 課程 資料 論壇
  • 住宅著火,消防員是怎么救火的?

    我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,是自垂式百葉,大概0.2㎡,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥?旁通閥?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]

  • 給排水知識:企業專職消防隊有什么任務?

    企業專職消防隊有什么任務?(1)擬定本單位的消防工作計劃。(2)領導本企業義務消防隊的工作。(3)確定防火班或隊員輪流深人工廠內各部門了解遵守規章制度情況;定期、不定期開展防火檢查,發現火險隱患,及時提出整改意見,并向有關領導匯報;協助有關部門調查火災原因,對火災肇事者和違章者提出處理意見。(4)配合本企業有關部門對全廠職工進行消防宣傳教育。(5)平時開展滅火基本功的訓練,制定本企業滅火作戰計劃,組織演練。(6)維修、保養消防設備和器材。(7)發現火警火災,立即出動,積極參加撲救.并向公安消防部門報告。(8)聽從公安消防部門調令,支援參加其他單位的滅火戰斗。

  • 消防員專用電梯的設置,還真不一樣!

    電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。

  • 美國克萊頓警察與消防員紀念廣場

    美國克萊頓警察與消防員紀念廣場

    面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于

  • 給排水知識:哪些單位應建立專職消防隊?

    哪些單位應建立專職消防隊?《消防法》第一二十八條規定:下列單位應建立專職消防隊,承擔本單位的火災撲救工作:(1)核電廠、大型發電廠、民用機場、大型港口;〔2)生產、儲存易燃易爆危險物品的大型企業;(3)儲備可燃的重要物資的大型倉庫、基地;(4)第一項、第二項、第三項規定以外的火災危險性較大、距離當?shù)毓蚕狸犦^遠的其他大型企業;(5)距離當?shù)毓蚕狸犦^遠的列為全國重點文物保護單位的古建筑群的管理單位。專職消防隊的建立,應當符合國家有關規定,并報省級人民政府公安機關消防機構驗收。

  • 消防員的火場手語,你能看懂嗎?

    消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,很多人都說是氧氣瓶。其實,那是壓縮空氣呼吸器。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒?今天,消防百事通帶大家一起看看,身處火場,消防員是如何進行溝通的?

  • 消防員智能應急廣播呼叫系統設計方案研究

    1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,實現在災害現場的任何地點和任何時間,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中。

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防員研發滅火器材解決新能源汽車火災撲救難題

    隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,越來越多消費者選購新能源汽車,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。

  • 有關消防工程的一些問題。

    朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 有關消防新規的疑問,求助

    各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。