手上有兩個小幼兒園的工程,體積均未超過1萬,以前的做法是只加滅火器就行,現在老總讓全加消火栓或軟卷盤。 理由是:新消防法中有了關于人員密集場所的定義,幼兒園等屬于人員密集場所,而規范中有:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于上述幾條規定規模的其它公共建筑宜設消防軟卷盤; 請教諸位: 1、幼兒園消防大家是怎么做的? 2、消防軟卷盤怎么設置?保護范圍等?
有一幼兒園工程:體積達到7500M3,請問各位同行是否應該設置室內消火栓?按照防火規范第8.4.1條第5小點,該幼兒園應屬于沒有超過10000M3的教學樓,那么說應該不需要設置室內消防;在表8.5.2中 在商店,病房樓,教學樓等那一行中,有關于5001~10000M3的條件,那么是應該先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是說不需要設置消火栓了.那 你們怎么看呢?
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警。
炎炎夏日,為做好各項安全生產工作,防患未“燃”也為公司
有2層。每層面積大概1400.層高3.6體積剛好超過1w立方米。剛好設置消火栓。。還有就是需不需要設置噴淋呢。。規范上好像沒有明確寫高人指點。。跪求。。。。
請教大家,幼兒園是否該設消防給水?或者什么條件下應該設消防給水?我查了建筑防火規范(新的)但是沒找到,幼兒園到底該屬于教學樓還是什么其它的東西。幼兒園設計規范上也沒有寫明。新規范8.3.1.4條層數超過5層或體積大于10000立方的辦公樓教學樓要設立消火栓。我的這個幼兒園的體積沒有超過10000立方。
校園住宅消防安全之省思我們確信:校園消防安全。沒有零火災。只能全力執行各種規定,硬體上。依法設置消防安全設備。軟體上,加強執行各項管理持之以恒,終能將火災災因降至最低。 緣起 由于2008年11月14日上海商學院女生宿舍發生火災,造成4名女學生跳樓死亡之慘劇,加上2008年11月17日北京通州現代音樂學院一棟正在新建之高層大樓及前一天(2008年11月16日)中國農業大學東校區食品學院五層動物試驗房也先后發生火災,《現代物業》雜志特向筆者邀稿想將臺灣地區有關學生公寓、教學大樓或實驗室?/p>
圖紙簡介: 電氣設計圖紙,煙感、消防栓、滅火器、指示燈、安全出口、消防通道、設計審核通過的圖紙,供大家分享。希望對大家有用。 投稿網友: amoyde588 上傳時間: 2013-08-26
消防應急預案演練記錄.doc
安全第一、預防為主是我國安全生產的方針,盈藍科技提醒您必須不斷提高安全意識,掌握豐富的安全知識,嚴格遵守操作規程和規章制度,經常保持警惕,事故就可以避免。如果預防措施可靠,發生事故后處理得當,就可以使損害減小到最小程度。 一、 化驗室危險性的種類 1、 火災爆炸危險性 化驗室發生火災的危險帶有普遍性,這是因為分析化學實驗室中經常使用易燃易炸物品。高溫高壓容器(滅菌鍋),減壓系統(真空干燥、蒸餾等),如果處理不當,操作失靈,再遇上高溫、明火、撞擊、容器破裂或沒有遵守安全防止要求,往往釀成火災爆炸事故,輕則造成人身傷害、儀器設備破損、重則造成多人傷亡、房屋破壞。 2、 有毒氣體危害性
為規范各級各類中小學、幼兒園消防安全管理,有效防范火災事故發生,確保師生生命財產安全,近日,教育部、國家消防救援局研究制定了《中小學校、幼兒園消防安全十項規定》(以下簡稱《規定》)。
北京市標準,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一樣。
(最新)上海市建設工程施工工地消防安全管理標準(試行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 編輯 ]
坡地幼兒園,最高樓層處有15.90米,體量5000-10000方,請問是否需要做臨時高壓消火栓系統。如須做,可否從市政管網直接抽水。消防水池是否必須設置。新手,請多指教!
注冊安全工程師綜合輔導高層建設施工現場的消防安全管理注冊安全工程師考試_考試大 [ 2006-10-13 ] 一、高層建筑施工現場的特征及消防安全特點按照《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)規定,高層建筑指的是高度超過24米的公共建筑和10層及10層以上的居住建筑。鑒于高層建筑施工具有施工工期長,高空作業多、承包單位多、交叉施工多、用火用電多等特征,所以高層建設施工現場的消防安全相應具有以下特點: 1.在施工過程中,高層建筑的樓梯間、電梯井沒有安裝防火門。一旦發生火災會產生煙囪效應,火勢蔓延迅速,撲救困難。 2.施工現場的有些搭臨設施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭臨設施之間的防火間距往往影響消防安全。 3.施工現場由于深基坑的開挖和建筑材料的堆放影響了消防車道的暢通,使消防車難以靠近火場,阻礙了滅火行動。 4.施工現場臨時用電較多,且電氣線路較雜亂,如果管理不善,就會引起電氣火災事故。 5.由于高層建筑施工中
有一個三層總建筑面積為2770平方的幼兒園,消防支隊說要作消防報警。但按規范要求,是否有必要作消防報警呢?請各位大俠指教。
一、 工程概況本工程位于奉化市西塢工業區。由寧波尚野服飾有限公司投資,寧波寧大工程建設監理有限公司監理,寧波寧大工程建設監理有限公司監理,寧波建工集團五分公司承建??偣て冢?00日歷天。開工日期:2005年09月06日,計劃竣工日期:2006年07月06日。項目由1#、2#、3#廠房、附屬用房、門衛組成,總建筑面積:3544.1平方米,占地面積:852.5平方米,1#、2#廠房為三層,3#廠房為五層,局部二層。本項目主體采用鋼筋混凝土框架結構,建筑結構安全等級為二級,耐火等級為二級,抗震設防為六級,屋面防水等級為三級,建筑合理使用年限為50 年,生產火災危險性為戊類。施工現場安全生產、文明施工管理目標:合格。二、編制依據《中華人民共和國消防法》國家主席令第4 號《建設工程安全生產管理條例》建設部令第13 號《關于防止發生施工火災事故的緊急通知》建設部建設監理司建監安[1998]12號三、總則為了認真貫徹消防工作“預防為主、防消結合”的指導方針,使每個職工懂得消防工作的重要性,增強群眾防范意識,把事