各位大神有個問題:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,報警閥組全部設在泵房內,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設?{:1_105:}
這二個消防接合器為什么不一樣.
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因?yàn)榧词棺隽艘惨驗殡x消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是
有一個10棟住宅(分別為11層和17層)的小區,整個小區共用一套水泵-水池-水箱加壓系統,在小區的最高樓屋頂設置一個18方消防水箱,在地下室設置消防泵房。那么請問:該小區的消防水泵接合器怎樣設置?因?yàn)檎麄€(gè)小區為一個系統,考慮一處火災,我只需按照小區消防用水量最大的一棟建筑來確定水泵接合器的數量,然后接在室外消防管網上?還是我必須在每棟建筑處設置水泵接合器呢?
論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
本帖最后由 小張工 于 2013-9-11 22:40 編輯 一、水泵接合器的作用及設置要求有哪些?水泵接合器是消防車往室內管網供水的接口。其主要作用有:一是當室內消防水泵因檢修、停電或其它故障時,利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網提供滅火用水;二是當遇大火室內消防用水量不足時,必須利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網補充消防用水。 水泵接合器的設置要求有:1、水泵接合器的位置應設在便于消防車接近的人行道或非機動車輛行駛的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范圍內。2、每個水泵接合器的流量按10L/s~15L/s計算,水泵接合器的數量按室內消防用水量計算確定。高層建筑采用豎向分區供水方式的,各分區應分別設置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的閥門井井蓋應鑄有“消防水泵接合器”標志,并在附近設置指示其位置的固定標志,井蓋底面與接合器接進水口的距離不應大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。地上式水泵接合器應
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
什么時候選擇100的水泵接合器,什么時候選擇150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
某工程,多棟高層住宅,地下車庫。消防泵設在地下車庫。各樓消火栓、噴淋系統均由消防泵房臨時高壓供水,并通過地庫主干管聯通。問題:各樓附近都需要設置供本樓使用的消火栓系統水泵接合器和噴淋系統水泵接合器嗎?求各位大俠指點。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問:在超高層建筑避難層中設置的(直接)串聯消防泵能否兼作水泵結合器接力泵?或者說設置了(直接)串聯消防泵,還是否需要設置水泵結合器接力泵?
水泵接合器安裝圖集。這是自己用相機拍的,不到之處,望指正!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
收錄于話題
《消防給水及消火栓系統技術規范》中5.4.9條規定:水泵接合器處應設置永久性標志銘牌,并應標明供水系統、供水單位和額定壓力。 這里的額定壓力是指什么呀?怎么確定水泵接合器的額定壓力?
一、 消防水泵接合器的作用: 1、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程;3、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,使室內的消防栓得到充足的水壓,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用。其安裝型式有地上式、地下式、墻壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品。
我們單位現在有一個工程 自動噴水滅火系統設置了2個水泵接合器室內消火栓系統沒有設置接合器,而設置了3個室外消火栓,我想請教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它們一樣嗎?如果不一樣,它們有什么區別啊?謝謝