當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
本人對供水是外行,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,會不會受其它因因素的影響而變化?另外,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響。如果這個消防泵啟動了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同?謝謝專家解答!
做的一個小廠區,然后宿舍樓是室內流量15L/s,室外25L/s,延續時間為2小時; 廠區部分最大的室內流量15L/s,室外15L/s,延續時間為3小時; 那現在 消防水池怎么選啊 ,按計算消防水池有效容積去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵選40L/s,那延續時間三小時 滿足不了啊, 還是說 應該選 40L/s的泵,水池做432立方米有效容積
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
一棟辦公樓室內需要做消火栓系統,室內消防用水量是15L/S,那么兩小時消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室設置108立方消防水池就可以了。但是有時候我們會選流量為20L/S的消防泵,假如我選了流量為20L/S的消防泵,那么我水池容積需要加大嗎。 我理解為108立方消防水池只能夠給15L/S的泵用兩小時,20L/S的泵會不會讓消防水池水量不夠
如標題,室內、外消防用水均由消防水池供給,室內管道從室外環管上接出,消防泵的設計流量應為30L/s(室內、外疊加)還是20L/s(兩者取大值)?
按照新消規5.5.14條消防水泵房排污泵流量應大于進水管流量。 按DN100進水管徑,1.5m/s流速計算,進水流量為42.4m3/h,那排污泵的選擇要大于42.4嗎? 我們這邊審圖說40就可以了,大家都選的多大的呢?
水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓?dòng),從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓?dòng),從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
在《建規》表8.2.2-2中規定民用建筑按照建筑物體積分別對應不同的室外消火栓用水量。在實際設計工作中遇到這樣的情況,就是在一個低層住宅(小于4層)小區中,建筑物為雙拼別墅和聯排別墅。如果嚴格按照規范選用室外消火栓用水量,則因為聯排別墅的長度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,極端情況下需要25L/s。問題:由于目前小區內生活給水管與室外消防給水管合用,室外消防用水量比例過大,造成生活水質嚴重變差。個人理解:以聯排別墅為例,1:因為是低層住?,而且每?hù)之間有隔墻(非防火墻),發生火災蔓延速度相對較慢。即使蔓延也不會在短時間內造成整棟建筑物過火。人員逃生迅速。2:別墅區容積率一般小于1.0,道路相對發達,消防車在附近有位置找到室外消火栓,一般消防車足以勝任消防工作。3:別墅區居住人數相對較少,在發生火災時生活用水依然保證最大用水量與現實不符。4:按照規范規定確定室外消防流量,則給水管經將達到DN200。造成生活水質嚴重變差。單獨敷設消防管道,也會造成消防用水的水質變壞,到火災時發生意外堵塞,或者其他管道
如題,消防自動巡檢怎么實現?。坑媚潜尽冻S盟每刂茍D集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢?
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?