首頁 課程 資料 論壇
  • 消防泵可以采用軟啟動么?

    《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。那消防泵可以采用軟啟動么?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點。。。

  • 消防泵能否使用軟啟動器?

    有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,我想問問大家,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的?謝謝!

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • 75kW的消防泵可以直接啟動么?

    變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?

  • 請教:消防軟啟動柜怎樣加自動巡檢

    本人請教各位高手, 消防軟啟動柜怎樣加自動巡檢

  • 軟啟動的啟動電流如何控制

    小兵求教:一臺電機功率為80kW的水泵,軟啟動時的啟動電流會達到多大。我問了一下設備廠家,他們說軟啟動時的電流會達到額定電流的3-5倍,而且峰值電流的時間要持續6秒左右。如果是這樣的話,低壓柜里的出線塑殼開關豈不是400A都不夠大了。請各位大神賜教一下,謝謝!

  • 各位:誰有關于軟啟動的論文

    各位:誰有關于軟啟動的論文

    兄弟要考技師訓要一篇論文,請大家幫幫忙！！！！！！！！！我的郵箱是huchunpei@263.net

  • 75KW的消防泵啟動電流為多少?

    我現在一個工程,變壓器為1000KVA,計算容量為785KW,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,那啟動電流有多大,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 軟啟動的熔斷器如何選配

    在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604

  • 室外消火栓如何穩壓?消防泵如何啟動?

    請教高手,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下

  • 關于高壓軟啟動,請教高人

    客戶只提供了電機的基本參數(如下),我還需要知道哪些方面的參數或者要求,如何設計方案,忘大家賜教,第一次做這個。軟啟動柜(水電阻):配4400—6/4400KW/10KV電機

  • 求助消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備

    求助消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備

    本人求一套消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備2次接線圖。很急很關鍵。軟啟動可以忽略,重點是要軟啟動的一用一備的原理圖,指出哪幾根線接在軟啟動就行。。。求大神賜教。

  • 攪拌機用軟啟動為何會過載

    37KW的攪拌機選得是STR037B-3的軟啟動器,現場安裝調試,在飛灰固化中使用的,攪拌機工作一會,就會顯示過載故障,是否攪拌機由于攪拌的料太粘固,攪拌不動,過程中電流過大,導致已經旁路工作的攪拌機過載 有什么辦法能解決這個問題么?大家工作中遇到過嗎?

  • 軟啟動和變頻啟動的有哪些不同?

    1、什么是軟起動器?它與變頻器有什么區別? 軟起動器是一種集電機軟起

  • 軟啟動柜與供電電源的相序

    兄弟在實際運行中碰到了這樣的一個問題,一臺90KW軟啟動柜在試運行時,運行正常;因為線路停電,供電電源切換至另一路電源后,無法啟動,且出現故障指示,經過檢查,兩路電源相序不一樣。對于其它啟動裝置如變頻啟動器能夠正常啟動,為什么軟啟動器不能啟動?希望各位指點一二!

  • 軟啟動的軟停車功能如何使用

    我公司一臺90KW皮帶電機使用上海雷諾爾軟啟動,每次停車時上口空開跳,軟啟動報過流故障.設置了軟停車功能也不見效,請問各位高手這是怎么回事?

  • 軟啟動是不是這樣工作的??

    我的理解是軟起本身就有個起動點!我們可以給上面接個按鈕來進行起動然后在給他設置個旁路等他起動個70%左右在讓他投都旁路接觸器上面不知道我說的對嗎??

點擊加載更多

消防泵軟啟動

消防泵軟啟動專題,為您提供消防泵軟啟動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵軟啟動 相關的專業交流討論,更多消防泵軟啟動相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度