  • 關于平流沉淀池的轉彎問題

    想請教各位:我現在做的水廠,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,會產生什么問題!有沒有誰做過的, 發套圖上來,學習學習??!

  • 怎樣在平流沉淀池上設置斜管

    請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥?或者有資料的話分享一下啊,求助啊

  • 平流沉淀池可以分成四格?

    :handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]

  • 討論平流沉淀池的設計問題!

    按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!

  • 平流沉淀池的7大問題與對策

    平流沉淀池的7大問題與對策

  • 求解!(關于平流沉淀池改斜板沉淀池)

    考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,池的有效深度2m,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,斜板長1m,傾角60度,如不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少?

  • 平流沉淀池出水指形槽設計

    我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝!

  • 關于水廠平流沉淀池改造的問題

    以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,目前都采用小網格混凝技術效果較好。

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 請教如何檢測:平流沉淀池千噸水耗礬量偏高怎么辦

    公司現取用長江原水,在原有10萬噸/天處理量的平流沉淀池的基礎上新建了一組12萬噸的 ,標高、進水高度,原水的采用均一致,新池的長度較老池大約10米左右,其主要的區別是老池混合區采用普通平板折板 新池設計采用了直角折板(僅吸泥區上方是2塊直角折板, 再往水上的還是普通平板折板)?,F(xiàn)運行情況發現,新池出水礬花基本很小,在加礬量一致的情況下,新池經過穿孔墻出來的水濁度偏小,沉淀效果不明顯。新池進水區流速感覺也沒老池的快,老池的進水區翻滾比較厲害,如果新池一般要達到濾前水濁度和老池一樣(3NTU左右)的話,加礬量一般要高出老池千噸水將近10公斤左右。我覺得主要取查的是看看反應區內過流速度是否過快,再比較下各反應區的沉降比,這樣是否有用?想請各位老師指教下如何應對這種情況,如何處置比較妥當

  • 如何設計小水廠的轉折式平流沉淀池?

    2.5萬噸的水廠,受長度限制,與絮凝池合建總長不超過40米,寬度不超過25米,必須用平流式沉淀池。小輩想采用轉折式平流沉淀池,求各位大神給給意見。

  • 折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    我們這是凈水廠,用的是南水北調的水。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,折板絮凝區較多顏色較深,平流沉底區變化較大,時有時無。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了

  • 關于給水廠平流沉淀池向大家請教幾個問題!

    關于給水廠向各位請教幾個問題:1、沉淀出水處指形槽一般間距是多少?有什么理論依據?2、出水槽一定要做三角堰嗎?為什么不用矩形堰?3、三角堰的過堰水深取多少合適?50mm如何?三角堰本身的高度有比過堰水深超高的要求嗎?如果有,具體超高是多少?4、另外順便問一下,折板反應的反應時間取20min(大于規范的6~15min),可以嗎?

  • 平流沉淀池尾端積泥改造及效果分析

    平流沉淀池尾端積泥改造及效果分析范小燕,陳文杰(深圳市深水寶安水務有限公司朱坳水廠,深圳 518126)摘 要: 通過對水廠沉淀池尾端積泥原因進行分析,采取對應的改造和管理措施,最終使沉淀池尾端積泥得到有效治理。關鍵詞: 吸泥桁車;尾端;積泥;改造;管理1 概況朱坳水廠設計規模為50萬m3/d,采用“機械混合-折板反應-平流沉淀-V型濾池過濾—消毒”常規凈水工藝,分三期建設,其中一、二期規模均為10萬m3/d,三期規模30萬m3/d,分別于1994年4月、1999年8月及2004年5月投產運行。水廠的平流沉淀池采用吸泥桁車(配置潛污泵)和穿孔排泥管進行排泥。由于負荷率低,池體構造簡單,操作管理方便,對生產負荷和原水水質變化的適應性較強。但由于排泥系統設計缺陷,自投產以來沉淀池尾端長期積泥,不得不采用放空沉淀池清理,浪費人力、物力和水量,對水廠的正常穩定生產造成一定影響 (圖1) 。 2 沉淀池尾端積泥原因經分析,平流沉淀池尾端積泥原因主要有:⑴ 沿池底長度方向安裝的共

  • 請教2011年真題:平流沉淀池+斜管的面積

    眾所周知,豎流沉淀池或機械澄清池加斜板后,A=A原+A斜,是因為原來流速就是向上的。2011年案例下午第6題,平流沉淀池加斜管,也是A原+A斜嗎?貌似不對吧。再有,什么情況下能形成同向流或側向流。

  • 2012年案例上午第6題:平流沉淀池設計

    本帖最后由 老曹 于 2013-5-11 11:16 編輯 歡迎大家討論【原題】平流沉淀池的設計流量Q=100000m3/d,其停留時間采用1.5h,平流沉定池有效水平長度L=90m,水深H=3.5m,擬采用桁車排泥,若桁車跨度約9m,則平流沉定池應分為多少格?(A)1格 (B)2格 (C)3格 (D)4格計算出來池寬為19.84m。如分兩格,則桁車