  • 高規!消防水泵房的一些疑問?。。。?!

    1、“水泵應采用自灌式吸水”。是保證最高工作水位時自灌就可以,還是最低工作水位也要保證自灌? 如果最低工作水位要保證自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位應該比消防泵的放氣孔還要高,而放氣孔比進水管還要高10-20cm,在工程中需要嚴格遵守這一條嗎?我之前出的圖紙好像都是沒有考慮,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上應裝設DN65的放水閥門”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、關于水泵進水管套管標高的確定:這個標高應該怎么確定呢?是要比水泵進水管的標高高就可以嗎?比如水泵進水管比水泵基礎頂高出345mm,我的套管預留的標高是800,就可以通過調整基礎的高度為455來滿足嗎?

  • 關于消防水泵房人員配置

    有沒有條文規定消防水泵房一定要有人值守或者無人值守?什么情況下可以無人值守?請教了.項目中好多業主都取消值班室.也有業主需要值班室.這里面規范有沒有明確的界定?反正好像泵房的設計規范好像沒找到這方面的界限和定義.請教各位了

  • 消防水泵房屬于生產建筑嗎?

    在布置平面圖的時候,如果水泵房屬于廠房,是不是應該和民用建筑要滿足防火間距的要求,但是很多泵房放在建筑內,所以有點糊涂了。

  • 關于消防水泵房的電氣設計

    消防水泵房二級負荷,市電只有一路,水泵房內有柴油泵,那么是否滿足規范?還是仍需要提供兩路市電?如果不需要兩路電了,水泵房內排污泵的供電怎么處理?連接到柴油泵嗎?

  • 請教消防水泵房引入管問題

    小區是否可以在市政管線上開兩個口接入小區環網,作為小區低區生活給水和室外消火栓的用水,消防水泵房可以在小區環網的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小區環網上做無負壓水泵裝置抽水,查找了一些資料,沒發現有不妥之處。有規定必須從市政管線上引入到水泵房嗎?請指正。

  • 關于消防水泵房是否設置消火栓的問題

    想問一下消防泵房是否需要設置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵試水管流量檢測裝置之后

  • 消防水泵房設置的相關知識有哪些?

    消防水泵是消防給水系統的心臟,在火災延續時間內,人員的進出安全,消防水泵的正常運行,對消防水泵房的設置有嚴格規定,今天我們整理了消防水泵房設置的相關內容。

  • 增壓穩壓設施可以放在消防水泵房嗎?

    某高層住宅樓屋頂水箱不能滿足最不利點水壓要求,增壓穩壓設施放在室外消防水泵房內,審圖單位認為不可以?屋頂水箱間太小不能放增壓穩壓設施,那該怎摸辦?

  • 關于消防水池和消防水泵房關系

    根據《建筑設計防火規范》一、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;二、市政給水管道為支狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25L/s。時,應設消防水池。請問:1、是否可以只設消防水池而不設消防水泵房?2、供消防車取水的消防水池取水口有怎樣的要求?謝謝

  • 消防水泵房設計、施工安裝的一些注意事項!

    消防水泵房是消火栓、自動噴水滅火系統以及其他滅火系統的“心臟”,在火災延續時間內,人們必須堅持工作,不能受到火災威脅。因此,消防水泵房宜獨立設置,且應采用一二級的建筑內。附設在單層、多層或高層建筑內的泵房,要有較好的防火分隔。 當附設在單層或多層建筑內時,應用耐火極限不低于1h的非燃燒體墻和樓板與其他部位隔開;當附設在高層建筑內時,應用耐火極限不低于3h的隔墻和2h樓板與其他部位隔開。

  • 消防水泵房安裝工藝圖片,趕快收藏吧!

    消防水泵房安裝工藝圖片,趕快收藏吧!

    消防水泵房現場施工圖片,大家覺得好的話就收藏起來吧!

  • 12個消防水泵房關鍵設計和布置要點!

    12個消防水泵房關鍵設計和布置要點!

    一、GB50016-2014 6.2.7(強條)附設于建筑內部的消防控制室、滅火設備室、消防水泵房及通風空氣調節機房和變配電室等,采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。 二、GB50016-2014 8.1.6(強條)消防水泵房設置要符合以下規定:1.單獨建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級;2.附設在建筑內的消防水泵房,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地

  • 消防水泵房的12個關鍵設計和布置要點

    消防水泵房的12個關鍵設計和布置要點 1.《建筑設計防火規范》GB50016-2014  6.2.7 (強) 附設在建筑內的消防控制室、滅火設備室、消防水泵房和通風空氣調節機房、變配電室等,應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2014   8.1.6 (強) 消防水泵房的設置應符合下列規定: 1)單獨建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級; 2)附設在建筑內的消防水泵房,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層; 3)疏散門應直通室外或安全出口。 3.《建筑設計防火規范》GB50016-2014  8.1.8(強) 消防水泵房和消防控制室應采取防水淹的技術措施。 (基本上就兩種:1.是做擋水門檻。2.是做室內

  • 北京某酒店消防水泵房大樣圖

    圖紙簡介: 北京某酒店消防水泵房大樣圖,可供參考資料。 投稿網友: s3060107114 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:

  • 消防水泵房求大神幫忙算量。感激

    消防水泵房求大神幫忙算量。感激

    求大神幫忙算下 這個 泵房的材料。管子我自己量,幫我算下配件什么的就行了。。求好心的大神幫忙:'(

  • NO14消防水泵房平面放大圖

    圖紙簡介: NO14消防水泵房平面放大圖,Auto CAD,給排水設計 投稿網友: brahma10 上傳時間: 2013-09-15