小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,220戶,每戶兩衛一廚,高區(10~19層)130戶。現有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,實際使用中感覺費電,不怕作用不大,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,特別是以后的使用能夠節電。請各位幫忙給重新配置。謝謝
如圖,該圖紙不是本人設計,只是拿來參考學習。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,我計算得系統揚程1.1mH2O。為本建筑為15層。其中1~5層餐飲、公共區,6~14為酒店客房。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水。水箱底標高為58.00m,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,兩者高差為H1=-4.9m。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,20mH2O的揚程是否太大了,有點浪費。不足處望指點一二。
1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,揚程逐步下降的曲線。 2.應根據管網水力計算進行選泵,水泵應在其高效區內運行。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行。
現有一工程采用熱回收機組,熱水過熱回收器后進日用水箱,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇?急?。。?/p>
住宅小區二次加壓水泵調速運行,以最不利點作為恒壓控制點時,如果最不利點用戶無流量不產生動壓,此時仍然在最不利點做恒壓控制,能否滿足次最不利點要求的總揚程? 我認為是很難滿足的,因為最不纁無流量的話,則水泵提供給他的恒壓值為:靜壓(最不利點高程產生)+服務水頭。而次不利點需要的揚程為:靜壓(次不利點高程)+動揚程+服務水頭。 所以,如果采用最不利點做恒壓控制,必須滿足靜壓(最不利點高程產生)>靜壓(次不利點高程)+動揚程. 請各位指教!
我單位自來水加壓站有30KW電機二臺,ABB變頻器一臺,泵為144立方米/小時,有自動和手動轉換開關.手動為降壓?dòng).目前經常自動停機(自動檔),特請求高手指點,因無圖紙,還望提示調試方法及圖紙.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
高層建筑地下加壓水泵間內,安裝幾臺動力配電柜和控制柜,請問只把柜基礎抬高,還是把安裝配電柜的前后左右局部地面整體抬高(比如3米X5米范圍內)?有沒有規范或者圖集可以遵照?另外什么情況下配電柜和控制柜單獨做一個房間?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 編輯 ]
比如說水泵是30M的揚程,向一段封閉的管道充水加壓,在水泵不關的情況下,水管里面的壓力可以慢慢上升到很高嗎,遠遠大于30M水壓,甚至更高,把管道壓爆呢?
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!?。?!
請問大家,冷凍水系統是否有必要設置止回閥,以前一般都在水泵出口設置了 止回閥,現在很多人說不需要了,冷卻水系統呢,如果冷卻塔高出水泵是否也可以不用?謝謝了。
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
本人新接一項目,地上地下各兩層,地上11米,設有消火栓及自動噴灑滅火系統,兩條進水管,壓力3.5公斤,流量65升/秒,均以滿足消防要求.不只是否只要將管道接到消防系統上就行了,還要加,穩壓和加壓設備嗎?
有一個10棟住宅(分別為11層和17層)的小區,整個小區共用一套水泵-水池-水箱加壓系統,在小區的最高樓屋頂設置一個18方消防水箱,在地下室設置消防泵房。那么請問:該小區的消防水泵接合器怎樣設置?因?yàn)檎麄€(gè)小區為一個系統,考慮一處火災,我只需按照小區消防用水量最大的一棟建筑來確定水泵接合器的數量,然后接在室外消防管網上?還是我必須在每棟建筑處設置水泵接合器呢?
我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,同理我感覺不對,我個人覺得,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,流量也可以達到36,不知道我這樣理解對不
求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的??? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,那個水泵是高壓泵,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了。由于本人對流體力學不清楚, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊。 而且我沒做過水處理,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
多層建筑,大概三、四層吧,打深水井供水。我想問下需要加二次加壓設備嗎?供水方式采用屋頂水箱式或者采用變頻給水設備二次加壓,那種好啊,給點建議,如果你有更好的方法,希望分享下,謝謝!
加壓給水泵站PLC控制原理圖
一個項目設計已完成,業主突然想要做雨水回用于辦公樓沖廁。由于設計已過審,不能再大改,就想在室外加個雨水處理一體設施。清水池埋地,請問出水的加壓水泵可以用變頻潛水泵嗎?
加壓水泵
加壓水泵專題,為您提供加壓水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與加壓水泵 相關的專業交流討論,更多加壓水泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題