我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!
一個住宅小區地勢較低,雨水排放需設提升泵站,小區地面高差與市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站與市政管網距離200米左右,水泵揚程怎末計算呀,主要是這200米壓力排水管水頭損失怎末計算呀,再有壓力排水管選什么管材比較好呀
首先,不用解釋,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),揚程我翻了下大家的帖子,但是我發生了困惑,算出了2種算法。1、壓力按4-5個噴頭的算,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來20+4-3.7=21(估算)。2、壓力算一個噴頭的,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算)。我知道計算絕對有問題,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點!如果有時間請講述具體的計算步驟,萬分感謝~~
一、 區別 現代住宅里,地下室的應用越來越普遍,而地下室排水管路又低于市政管網,所以大家通過地下室污水提升器來解決污水提升排放問題。下面我們給大家簡單總結了一下污水提升器與污水提升泵的區別: 從廣義來講:污水提升器和污水提升泵是一種產品,只是叫法不同,沒有區別。對污水提升器和污水提升泵并未做明顯的區分。 從狹義來講: 污水提升器/污水提升設備, 是全自動、一
穩壓裝置設在屋面上,最不利噴頭與水箱出水相差1.2米,沿程水頭損失為25米,采用氣壓罐增壓,請問增壓泵揚程多大啊?望高手指點
現有一高層建筑小區,其中有6棟為100米以下一類高層住宅,另有4棟一類高層綜合樓(有負三層裙樓為商場,主樓為純住宅,內走道長約25米),部分建筑地下為二層車庫,建筑最高點到泵房高差為102.5米,泵房至最遠建筑(最不利點位于該建筑頂層)水平距離為260米,設計考慮共用一套消防加壓系統,消火栓環網主干管為DN150,立管為DN100,住宅每層布置3套消火栓箱;噴淋在一類高層綜合樓內走道布置單排噴頭,裙樓及車庫均設有噴淋.請問該小區室內消火栓泵和噴淋泵的揚程為多少?室內消火栓泵設計流量為40L/S,噴淋泵設計流量為30L/S.
請問大俠們?yōu)槭裁从嬎闳∷茫x心泵)揚程時泵站外管道按75%的遠期流量考慮,而泵站內計算流量是按遠期流量/泵的臺數考慮,這樣的工況存在嗎?是否意味著引水管檢修時是否是一臺泵流量不變,其他泵流量下降。如果泵站引水管檢修時是否是一臺泵流量不變,其他泵流量下降,還是所有泵流量都下降?
提升泵揚程計算-塑料給水管
自創泵計算表,已經過工程驗證,供試用。
一單位地下室放置頓漢.布什的水冷螺桿機組和水泵,冷卻水泵在機組的進口處.冷卻塔在樓頂.其中地下室到樓頂高約32.5M,地下室到冷卻塔頂部高度約35M,冷卻塔頂部到集水盤落差約2M,請問冷卻水泵揚程應該選擇多少米?怎么計算的?
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,出于什么原因不得而知。如果根據第二條,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,而如果穩壓泵壓力高于主泵,超壓回流的超壓值該如何取值?既然談到臨時高壓,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程。
泵的揚程計算是選擇泵的重要依據,泵揚程與流量的關系可以參照下面這張圖。 泵揚程由管網系統的安裝和操作條件決定,計算前應首先繪制流程草圖,平、立面布置圖,計算出管線的長度、管徑及管件型式和數量。
我們原水的TDS大約在1000左右,用的海德能的4英寸納濾膜,單根膜產水7.9方/天的,最低脫鹽率80%.用的是2級1段法,1級2根膜,2級1根,2級濃水可以回流.想請教一下1級和2級選用哪個揚程的泵比較合適?我們現在用的分別是28m和42m的,杭州南方泵業產的,不過不是我們自己選的,現在想弄清楚這個揚程是怎么選的.謝謝.根據每個質量百分比的 TDS 需要的跨膜壓差為0.8MPa,計算出來的壓差很小啊.
現一高層賓館,總共21層,其中室內消火栓用水量為40L/S,流量分配為最不利消防豎管出水水槍3支,相鄰消防豎管出水槍數3支,次相鄰消防豎管出水槍數為2支。屋頂消防水箱最底水位與最不利點消火栓之間的高差為2.8m。如果把距離消防水箱最不利消防豎管記為1,其中出水水槍3支,分別為21層,20層,19層;相鄰消防豎管記為2,其中出水水槍也為3支,次相鄰消防豎管記為3,其中出水水槍2支?,F(xiàn)屋頂消防水箱后加穩壓泵和氣壓罐,問如何計算穩壓泵揚程?。肯M蠹也涣哔n教,先謝謝了。
如果按濾池反沖洗泵揚程計算方法,也就是13~15m,但某些經驗數據是22m,求高人指點,這么高的揚程是怎么算出來的。另,如果有用15m左右揚程的,求運行效果。