首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 求助,設計院水泵樣本怎樣選擇

    本人設計院新人,在設計泵站時候,一直苦惱于泵站的選型,不是苦惱于揚程和流量計算,而是不曉得怎樣利用樣本選擇型號, 不知道各位前輩能否幫我解決這個問題? 急

  • 急問水泵樣本型號(求高手幫忙)

    請問同仁WP100-80-315D和XWZ-A50-32B4是哪個公司水泵?WP100-80-315D是將含油污水打入渦凹汽浮里面,XWZ-A50-32B4是用來提升含油污水?請熱情同仁幫個忙,我急需樣本。 maozedong_122@126.com

  • 水泵的必需汽蝕余量樣本手冊單位

    水泵的必需汽蝕余量樣本手冊單位

    請問下,離心泵產品手冊里面的必需汽蝕余量的單位是什么呢?它手冊也沒有標注,還有為什么會有三個流量和對應揚程的數據呢?謝謝大神指導一下

  • 上海凱泉水泵安裝樣本圖

    上海凱泉水泵安裝樣本圖,供大家參考!

  • 誰畫過水泵真空引水裝置?是否有相關樣本和圖紙

    誰畫過水泵真空引水裝置?求相關做法,樣本或者圖紙都可以,有的話發送至653972758@qq.com,謝謝了

  • 水泵樣本畫冊、做閥門樣本畫冊-找溫州思銳品牌

    水泵樣本畫冊、做閥門樣本畫冊-找溫州思銳品牌

    專業泵閥品牌營銷設計策劃機構·我們一直致力于品牌形象推廣,不斷地為企業提供專業化、個性化、國際化的品牌視覺戰略服務…泵閥品牌管家·全年品牌形象設計維護/品牌標識設計/VIS品牌視覺識別系統導入執行/提供專業的泵閥樣本畫冊/包裝形象設計/品牌網站設計/終端形象設計…專業圖片/專業數據/專業攝影-專業設計·印刷一站式全程服務…… 溫州思銳品牌設計策劃有限公司 上海前沿品牌文化傳媒機構 溫州公司地址:溫州永嘉甌北鎮羅馬城1幢2單元703室 品牌顧問電話(業務):0577-67967677 67967277 ' 手機:13282887677 傳真:6796 7277 E-mail:sruicn@yahoo.cn 在線咨詢 QQ:65372700 www.sruicn.com

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 那位有格蘭富水泵的電子樣本,貢獻出來大家共享!

    格蘭富的產品作了更新,但是沒有他的樣本,我在它網站上留言了,結果本地的經銷商打來電話,要自己去取,一直沒有顧上去。誰有的話,共享一下。謝謝!

  • 水泵允許吸上真空高度與樣本中的必需氣蝕余量是什么關系?

    請問水泵允許吸上真空高度與樣本中的必需氣蝕余量是什么關系?知道了消防水泵必需氣蝕余量怎么定消防水池的深度?水池只供室內消防使用,不供消防車使用。

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎?

    如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!

  • 水泵可能搶水,怎么辦?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!