  • 幫忙給個二次加壓水泵選型

    小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,220戶,每戶兩衛一廚,高區(10~19層)130戶?,F(xiàn)有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,實際使用中感覺費電,不怕作用不大,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,特別是以后的使用能夠節電。請各位幫忙給重新配置。謝謝

  • 變頻運行的加壓水泵經常自動停止,找不出故障

    我單位自來水加壓站有30KW電機二臺,ABB變頻器一臺,泵為144立方米/小時,有自動和手動轉換開關.手動為降壓啟動.目前經常自動停機(自動檔),特請求高手指點,因無圖紙,還望提示調試方法及圖紙.

  • 某賓館高層水箱+加壓水泵供水揚程問題?

    某賓館高層水箱+加壓水泵供水揚程問題?

    如圖,該圖紙不是本人設計,只是拿來參考學習。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,我計算得系統揚程1.1mH2O。為本建筑為15層。其中1~5層餐飲、公共區,6~14為酒店客房。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水。水箱底標高為58.00m,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,兩者高差為H1=-4.9m。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,20mH2O的揚程是否太大了,有點浪費。不足處望指點一二。

  • 選擇生活供水的加壓水泵需要注意的規定

    選擇生活供水的加壓水泵需要注意的規定

    1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,揚程逐步下降的曲線。 2.應根據管網水力計算進行選泵,水泵應在其高效區內運行。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行。

  • 求救:日用水箱的加壓水泵的揚程如何計算

    現有一工程采用熱回收機組,熱水過熱回收器后進日用水箱,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇?急?。?!

  • 二次加壓水泵調速,最不利點恒壓控制的問題

    住宅小區二次加壓水泵調速運行,以最不利點作為恒壓控制點時,如果最不利點用戶無流量不產生動壓,此時仍然在最不利點做恒壓控制,能否滿足次最不利點要求的總揚程? 我認為是很難滿足的,因為最不利點無流量的話,則水泵提供給他的恒壓值為:靜壓(最不利點高程產生)+服務水頭。而次不利點需要的揚程為:靜壓(次不利點高程)+動揚程+服務水頭。 所以,如果采用最不利點做恒壓控制,必須滿足靜壓(最不利點高程產生)>靜壓(次不利點高程)+動揚程. 請各位指教!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 高層建筑地下加壓水泵間內,動力配電柜(控制柜)的基礎

    高層建筑地下加壓水泵間內,安裝幾臺動力配電柜和控制柜,請問只把柜基礎抬高,還是把安裝配電柜的前后左右局部地面整體抬高(比如3米X5米范圍內)?有沒有規范或者圖集可以遵照?另外什么情況下配電柜和控制柜單獨做一個房間?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 編輯 ]

  • 關于控制水泵自動啟動的問題

    建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!

  • 20公里的水泵如何自動啟停

    現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙

  • 有關加壓泵房如何實現自動化

    我廠最近由于退休工人較多,使得守加壓泵房的減少。領導考慮到這些提出加壓泵房實現無人值班。我想請教下各位高手。這個保護怎么做啊。1.有時來水會小。為了不使電動機空載運行,應該停機。2.進水的模擬量怎么變成電信號啊。4~20MA。3.采用鐘控的方式可以嗎?4.保護器怎么選擇啊。5,。還有就是電動機動作后怎么復位啊。為下次啟動做準備。

  • 請教有關水泵加壓的問題?

    比如說水泵是30M的揚程,向一段封閉的管道充水加壓,在水泵不關的情況下,水管里面的壓力可以慢慢上升到很高嗎,遠遠大于30M水壓,甚至更高,把管道壓爆呢?

  • 自動噴林水泵接合器的設置

    一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?

  • 自動補水和補水泵的問題?

    請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣?。垦a(bǔ)水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?

  • 水泵自動供水控制原理圖

    .水泵自動供水控制原理圖

  • 自吸式水泵的液位自動控制

    請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?

  • 生產、消防合用管網,水泵如何自動啟動?

    本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供。

  • 自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。

  • 請教關于疏水加壓自動回收器的問題。

    小弟正在做一個預算,其中凝結水回收采用的是一臺疏水加壓自動回收器,小弟想請教一下,疏水加壓自動回收器能夠自動回收凝結水嗎?此設備在空調機房內,落地式的,而凝結水卻要從室內升至吊頂上,再從夾層(標高3.20m)接管至空高機房上,然后接入設備,請問有哪位使用過這種設備?指教一下?。⌒〉芨屑げ槐M??!

  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。。。?/p>