  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 自吸式水泵的液位自動控制

    請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?

  • 小區的水泵房自吸式水泵的問題

    竣工驗收,小區水泵房安裝是由自來水公司設計完成的,地下水池,水泵在地面上,兩臺主泵,一臺小泵,水泵頻繁啟動,安裝和普通自灌水泵一樣。可這小區水泵應該是自吸式水泵,當時自來水公司不在,沒法問。揚程(35米)和流量這么大的自吸式水泵我是總找都找不到樣本,誰有這方面的設計經驗嗎?請指教!

  • 求教一個家用水泵自動供水的問題

    本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線

  • 自吸式取水泵房吸水井設計

    取水泵房采用自吸式,單獨設置吸水井。有沒有哪位大神能分項一下取水泵房的吸水井設計圖?。考鼻罅硗?,追問一下,水泵可不可以直接選用單級雙吸我是離心泵,不用選自吸式水泵(設置真空泵輔助吸水)

  • 消防水泵應自灌啟動,為何還有自吸式消防泵?

    很多規范都規定了消防水泵應(宜)自灌吸水。可是為什么還有很多廠家生產自吸式消防水泵?并且都是通過消防認證的?!比如: 且很多廠家都說: XBZ型自吸式固定消防泵機組是根據我國消防法規的規定及各類用戶的不同要求,自行研究開發而成的機電一體化設備。該機組解決了長期以來,消防水池所配套的消防泵組一定要設在消防池同一平面的問題。填補了我國無自吸式固定消防泵機組的空白。產品具有創新性、先進性、實用性,其主要特點:1)簡化泵房間的設計,地下泵房間可以改到地上,方便施工,節省投資;2)可以利用室外水池同樣達到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,這樣在同樣有效容積下,水池所占用土地面積比原來小得多,從而節省用地、方便施工、降低造價,還可大幅度節省投資;4)可在負水位情況下工作,及時滿足消防要求;5)該機組能及時出水,及時救災滅

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 請問大家用過變流量恒壓供水生活水泵嗎?

    不知各位水設計人員有沒有使用過,或比較清楚,最近為這種泵配套控制柜,所以想請教有關這方面的知識,請各位不惜賜教呵,謝了!

  • 家用水空調與高位水箱共用潛水泵的接電問題,請各位指導!

    問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,目前水泵的電是接在空調上的,與空調同步啟閉。而高位水箱需要上水時,手動把出水管閥門切換到水箱管上,再打開空調以啟動水泵上水。這樣平時使用很不方便,想改動一下。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵。本人不太懂電,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,水空調的管接常開閥,水箱上水管用常閉閥,220V控制啟閉。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,請問下大家,如果兩方面都要保留,該如何接電、并用到哪些設備呢?(PS:家用,太貴的方案就算了啊)

  • 戶式水機與家用燃氣壁掛爐結合使用,是否需另加水泵?

    由于戶式水機冬季能量衰減得比較厲害,考慮冬季與家用燃氣壁掛爐結合使用,現在有一問題向高人請教:戶式水機一般為內置水泵,冬季是否需要加設水泵,大家都來說說,你們在工程中都是怎么做的?

  • 降水井做地源熱泵可行嗎?用自吸式水泵好還是潛水泵好呢?

    請教!降水井做地源熱泵可行嗎?用自吸式水泵好還是潛水泵好呢?水位距離地面只有5米,井深15米,用的設備水流量4.6/h,管徑DN3.2,水壓降58kpa,定額冷量20KW,謝謝各位!

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?

  • 沁泉 QDX、QX型號精鑄鐵潛水泵家用潛水離心泵

    沁泉 QDX、QX型號精鑄鐵潛水泵家用潛水離心泵

    QDX、QX型號精鑄鐵潛水泵家用潛水離心泵產品概述:    QDX、QX型號潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封、電動機三部分組成。電泵內配保護裝置。電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機; 水泵位于電動機下部,離心式葉輪、蝸殼結構;水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。   QD