一、電功率計算公式 1.在純直流電路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I--
:hug: 很實用
我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
泵與電機的匹配計算公式簡單使用
2008版民規6.1.2條文解析中關于柴油發電機功率計算公式問題,此公式好像沒有考慮發電機的負載率,是否按發電機的100%的負載率計算?如果發電機環境溫度超過允許值,是否需要除以負載率算發電機功率?
大家好! 小弟剛做風機不久,這兩天在給**做一個PPT,關于風機效率,我PPT給的公式為: 有效功率(kW)=風壓(Pa)X 風量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后發給**商,他說那個3600該改成3560,這個**商做了好多年了,很有經驗,請問下**說的又道理嗎?為什么?
離心泵電機功率計算公式在《鋼鐵企業電力設計手冊》為P=KγQ(H+△H)/102??c在《電氣傳動自動化手冊》為P=KγQ(H+△H)/??c,哪一個準確?請各位大佬們幫忙解釋,謝謝!
知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U電源的線電壓,I線電流,cosφ功率因數。在純電阻電路cosφ是1,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,在以電解電度負載cosφ取0.6。知道了功率,電壓和功率因數,我們就可以計算出設備的電流。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
在查看產品時,同一個泵型號 在1450r/min配套電機15KW在2900r/min配套電機就就變成110KW 了看來離心泵的轉速和軸功率是蹦著高的上漲的關系想領一臺1450轉的水泵 把電機星形接到 AC600V 60HZ 上電機轉速有原來的1450 變成 1750 不知道電機要加多大功率才不至于被燒毀 75KW 1450r/min 的泵轉速將至1180r/min 揚程將損失多少?泵型號 轉速 配套電機 轉速 配套電機IS 50-32-125 2900 2.2 1450 0.55
一、電功率計算公式:1在純直流電路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電
一、電功率計算公式: 1、在純直流電路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I----電流(A), R---電阻(Ω)。 2、在單相交流電路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因數, 如白熾燈、電爐、電烙鐵等可視為電阻性負載,其 cos φ=1 則 P=UI U、I---分別為相電壓、電流。 3、在對稱三相交流電路中 不論負載的連接是哪種形式,對稱三相負載的平均功率都是: P=√3UIcosφ 式中:U、I---分別為線電壓、線電流。 cosφ ---功率因數,若為三相阻性負載,如三相電爐, cosφ=1 則P=√3U。 二、歐姆定律部分 1.I=U/R(歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端電壓成正比,跟導體的電
電動機的功率,應根據生產機械所需要的功率來選擇,盡量使電動機在額定負載下運行。選擇時應注意以下兩點: ①如果電動機功率選得過?。蜁?huì)出現“小馬拉大車”現象,造成電動機長期過載.使其絕緣因發熱而損壞.甚至電動機被燒毀。 ②如果電動
什么是電功率?在單位時間內電流所做的功叫做電功率;其中單位時間為秒(s),所做的功就是指電功。電功率使用符號大寫的英文字母“P”表示,電功率是描述電流做功快慢程度的物理量,通常所謂用電設備容量的大小,通常都是指的電功率的大小,他表示該用電設備在單位時間內做功的能力。如果您不太理解,那么舉個例子:把電流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的這個水的重量就是您做的電功;而您總共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是電功率啦。電功率計算公式通過上面對電功率概念的基本描述以及筆者所做的比喻,很多人可能已經想到了電功率計算公式啦;我們繼續拿上面的喝水的例子來說明:既然總共在10秒內喝了一大碗水,那么也就比作是10秒內做了一定量的電功,那么計算公式就顯而易見了,將電功除以時間,所得的數值便是用電設備的電功率啦:
總負荷是8.0KW,需要系數取0.8,功率因數0.8,用天正電氣8.2系統生成,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,不懂,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,公式又是什么?求公式。先行謝謝各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
工程設計人員,在確定水泵,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格蘭富的CR,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)
本帖最后由 njkyjgs 于 2014-2-3 20:44 編輯 活塞式制冷壓縮機需要確定被壓縮制冷劑氣體蒸發與壓縮的壓力比,對于高溫庫,氨在-10℃時的蒸發絕對壓力為0.29075MPa,冬季的理想冷凝溫度可達0℃,此時冷凝壓力0.42941MPa,壓力比1:1.48;夏季的冷凝壓力在加大冷凝器及對冷卻水進行良好冷卻時,可控制在1.3123MPa——冷凝溫度34℃,壓力比1:4.51,下面通過計算說明這種軟配合。
請教,我有一臺水輪機,流量600-700m3/h,水頭20m,輸出30KW,轉速1500r/m,想請教一下,如果水輪機進口流量為360m3/h,進口壓力為1.0MPA時,輸出功率會變成多少
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,線電流為I,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素?大家認為如何呢?
電機軸功率計算公式
電機軸功率計算公式專題,為您提供電機軸功率計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機軸功率計算公式 相關的專業交流討論,更多電機軸功率計算公式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題