  • 水泵電機的起動要注意些啥

    電機的降壓啟動一般來說是施工的事情,電機一般都有控制柜的,要么自己接線要么就是電氣廠家接好.一般水泵廠家不給弄這些的.水泵電機的起動要注意些啥

  • [換熱站]水泵電機的問題

    我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因

  • 水池滿了,水泵電機還在運行

    如圖,以星三角轉換啟動的方式控制水泵電機,打在自動檔的時候,水滿了,控制柜不跳閘。經檢查,液位傳感器完好,請高手指點!是我電路設計的有問題嗎?若是問題出在哪?注:因現場條件有限,我把中間繼電器用接觸器代替使用。

  • 220KW水泵電機又一次燒掉

    我廠的220KW水泵電機又一次燒掉。上次是電機內部進水燒掉。只后是電機內部擊穿。現在都不可以正常啟動了?,F(xiàn)在情況是這樣。。在30秒的啟動中電流達到(550A)轉速變慢。正常運轉電流達到(1400)A。請問是不是自藕變壓器壞了。要是不是的話應該是什么問題。。謝謝大家了。。

  • 水泵電機軸功率與計算負荷

    我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!

  • 37kw水泵電機如何選變壓器容量?

    小弟現在做一個小水庫工程,一臺37kw水泵電機如何選變壓器?選了個80kva的變壓器,總感覺有點小啊 。 電機采用星三角啟動方式,似乎記得有個規范說到電機專用變壓器在不同啟動方式的變壓器的選擇方法的,只是想不起來了 盼高手解答啊 現行謝過。

  • 80KVA的變壓器能帶55KW的水泵電機嗎

    離變電所比較遠的現場有個55KW的水泵,現在考慮送一路10KV過去,設80KVA的專用變壓器,不知道有沒有問題?規范或者手冊上給出的數據都是從母線壓降的角度算的,直啟電機不能超過變壓器容量的20%,水泵屬于輕載,這種不怕壓降的情況應該怎么考慮?

  • 電流偏高水泵電機跳閘現象

    水泵偏離高效區工作時,為何會出現閉閥啟動電流正常但當出水閥稍微開啟(流量很小)就出現電流偏高電機跳閘現象?特請教各位大蝦?

  • 水泵電機的防護等級及絕緣等級的疑問

    各位大蝦,請問安裝在地下室空調泵房及生活加壓泵房的水泵電機的防護等級及絕緣等級,國家規范規定分別是多少?對于IPxy中的y,我看了有關條文,還是如入云里霧里,不知這個防水特性和絕緣等級是不是一回事?請教各位專家了?。?!

  • 請問各位達人,這臺水泵電機為何老是燒毀!

    水泵房用的抽水電機。15KW-4,配用自吸泵。管道長度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。第一臺電機是缺相燒毀,檢查了是缺相的原因。運行了10天左右。、第二臺,安裝了電機綜合保護器和繼電器。運行了3天。缺相燒毀。第三臺,專門檢查了是否這個保護器能否缺相斷電,拔下了其中一根進線,繼電器馬上跳了,電機停止運轉。而且運轉時電流在20A左右,三相基本平衡。以為正常了,可是沒等2小時,又燒毀了,檢查,又是缺相!供電所的變壓器是30KVA的,有兩個村的用電負荷,變壓器的保險老是燒毀,而且只燒一相,最氣人的是居然那個保護器沒有跳。但是測試了都要跳的啊。現在的線路圖大概是變壓器---500米線---配電房---100A空開----300米16平方的線----電機綜合保護配電箱----2米線----電機!毛焦的很,外線用的16平方的銅心電纜。有300M左右?,F(xiàn)在都不敢上電機上去了,怕又要燒毀請各位達人,給支個招吧!

  • 請教水泵電機電壓等級問題

    請問水泵電機按照功率大小其電壓是如何規定的呢?是不是電機功率≤355KW電機電壓是380V,>355KW電機電壓有380V,6KV,10KV可選?是不是這樣呢?

  • 求助//水泵電機50Hz以上運行會怎樣?

    水泵電機參數為380V,139.5A,75KW。。平時工頻運行的時候電流只有95A,閥門調節。改為變頻運行后達到50Hz時電流為100A左右。我的問題是這種情況下能不能設置水泵電機的頻率為50Hz以上,例如55Hz。這樣的話會不會對電機有不良的影響我覺得發熱應該不成問題,55Hz應該還沒達到額定電流值還有一個問題就是,這個水泵電機在變頻50Hz運行的時候電流只有100A,流量70T不夠但當上游水位上升,需要更大流量的時候,變頻器的出力就明顯不夠,至少變頻器的輸出電流沒有上去。。想問下這是什么原因。。

  • 水泵電機發熱是系統有問題還是電機有問題?

    我賣了兩臺水泵,水泵的吸水聯接冰水主機的出水(施工方做的和人家做的不一樣?。玫某鏊臃炙?,再循環到末端的空調箱和風機盤管,系統的末端沒有裝電動二通閥,水管是異程的,但水泵的進出口壓差只有一公斤!以前有小系統選32米揚程也還好?。?!水泵是22KW,1450轉,流量是160CMH,揚程是32米的,現在狀況是電機發熱,噪音也不大,調節水泵出口閥門至壓差2公斤還是發熱,不知道是過流了還是電機有問題!期待高手

  • 求助PLC控制水泵電機自由切換電路圖?。?!

    某一供水系統,使用兩臺水泵供水,每臺水泵電機為75KW,且這兩臺水泵共用一臺備用水泵,在運行過程中,任一水泵出現故障時,備用水泵能及時自動投入運行,且運行水泵和備用水泵可自由切換,需要停止時,隨時停止,每一臺水泵都有故障報警。要求:設計出原理圖,PLC控制原理圖,梯形圖及程序。希望大家能幫我設計一下電路圖?。?!小弟在這里先謝謝了!

  • 水泵電機電纜與接線盒開孔尺寸不匹配

    一、冷凍站有1#和2#水泵,其功率分別為132kW和160kW,設計院根據計算選擇1#和2#水泵的電纜規格分別為240mm2和2*150mm2(兩根150mm2電纜)。施工方反映,由于水泵電機接線盒的接線孔孔徑為48mm,設計院所選電纜規格無法穿進接線孔。二、設計院的電纜選擇理由如下:"132kw水泵?,功率因數0.88,計算電流227.8A?,開關按計算電流的1.2~1.25倍以上選擇為320A,所以采用240mm2電纜。240mm2??電纜在35度(暖通空調設計時冷凍站大廳溫度在35度以下,考慮到電纜發熱,其周邊環境溫度我們一般按35度計算)空氣中的?載流量為516A(見《建筑電氣常用數據手冊》或《工業與民用配電設計手冊》表9-34),考慮多根多芯電纜在空氣中敷設時的校正系數取0.65~0.7(按3層梯架,每層梯架內電纜緊密接觸,部分可能是兩層電纜,《工業與民用配電設計手冊》表9-24、9-26?),電纜實際載流量為335~361A?!安⒔ㄗh水泵廠家將穿線孔增大。三、水泵廠家表示他們是按制造標準選擇接線盒孔徑的。四、請教各

  • 請問水泵電機的配置和運行狀態是否正常?急!

    有一臺空調循環水泵,流量為40M3/H,揚程為24米,電機功率為4KW,運行實測電流為5.6A.請問:1、配置合理嗎?2、電機處于何種運行狀態?

  • (罕見)電廠冷卻循環水泵電機維修照片

    (罕見)電廠冷卻循環水泵電機維修照片

    附帶說明,電機為垂直布置,6KV,功率600KW,雙速同步電機[ 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:54 編輯 ]

  • 水泵的軸功率與配電機功率??

    看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了