  • 末端總水量與空調水泵水量的關系

    我在設計中央空調時,一般末端總水量一般總會大于空調水泵的水量,因為所選型號的末端的制冷量總會大于實際計算出來的制冷量(尤其風機盤管),此時末端水量是應該根據實際負荷計算出來的制冷量得出的水量,還是根據設備在設計制冷量下的水量?因為涉及到調試的時候,各個末端閥門全開,此時水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量將受影響。不知各位設計的時候末端水量與水泵水量是什么樣的關系?

  • 淺談用戶的用水量決定水泵的選擇

    流量和揚程是水泵選型的主要參數。在選擇水泵時,應根據給水系統最大小時設計流量,相當于該設計流量時系統所需的壓力,以及使水泵保持高效運行的工作狀態的原則來選擇。 當給水系統有水箱等調節設施時,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,水泵的設計流量可按建筑物的日最大用水量確定,采用普通控制方式即可使水泵工作在高效狀態。當無水箱等調節設施,水泵直接向用戶供水時,其設計流量應根據給水系統的設計秒流量確定,對于用戶用水量較為均勻的系統,采用普通控制方式即可使水泵工作在高效狀態,對于用戶用水量不均勻的系統,則多采用裝有變頻調速裝置的水泵,以保證系統的供水穩定,同時使水泵工作在高效狀態。

  • 求教:關于水泵水量,揚程及冷卻塔問題

    有關條件: 冷卻管總長約120M DN125 冷凍管總長300M 樓層約15M高 主機: 日立螺桿機RCU150SC 1臺 (制冷量471KW,冷卻水量98.6 m3/h, 冷凍水量80.3 m3/h,功率106.5KW) 冷卻塔: 南華玻璃鋼冷卻塔BNP-100 1臺 (BNP-100:水量100 m3/h,冷卻能力500X103 K/cal/h, 功率3KW,供水壓力2.4mH2o) 水泵 冷卻水泵:GD100-32A 2臺(1用1備) (水量90 m3/h,揚程28mH2o,功率11kW) 冷凍水泵:GD100-32A 2臺(1用1備) (水量90 m3/h,揚程28mH2o,功率11kW)以上是我選的水泵和水塔,是我以我以前的經驗選的~!在實際工程也好象沒有出現問題啊.但現在公司的工程師水水塔要選大一級才可以,說是在南方地區濕度大,冷卻水泵冷卻揚程也比較緊張,冷凍泵的揚程小了!`1

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 求教一個家用水泵自動供水的問題

    本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線

  • 求教如何選用水泵等問題

    本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,由于當時未能充分考慮好,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合?當吸水管過長時會出現哪些問題?或有哪些更好的改進方法?另本

  • 關于消火栓用水量的疑問

    建規8.4.1 室內消防用水量應按下列規定經計算確定:1 建筑物內同時設置室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統或固定消防炮滅火系統時,其室內消防用水量應按需要同時開啟的上述系統用水量之和計算;當上述多種消防系統需要同時開啟時,室內消火栓用水量可減少50%,但不得小于10L/s;不知道大家對這個是否有過執行?建規8.2.2表格后注:1 室外消火栓用水量應按消防用水量最大的一座建筑物計算。成組布置的建筑物應按消防用水量較大的相鄰兩座計算;什么算是成組布置的建筑物?不知道大家遇到過沒?大家都來討論撒...我們一起學習規范,理解消防條文背后的意義!:) :time: 同時高規,7.2.2室內消火栓用水量表格下面的備注,建筑物高度不超過50m,室內消火栓用水量超過20L/S,且設有自動噴淋滅火系統的建筑物,其室內室外消防用水量可按本表減少5L/S。不知道大家有否執行過此條文....:(

  • 不同用水量的消火栓系統可否合用一套消火栓水泵?

    本人在做一住宅小區,有3棟11層住宅(高度34米,帶地下停車庫)及一座11層商業綜合樓(高42米)。住宅按二類居住建筑設計室內消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;商業綜合樓(1,2層為大型超市,3,4層為大空間辦公,5層為會議,餐飲,6-11層為酒店式公寓)帶人防地下室,按一類高層公共建筑設計,室內消防用水量30L/S,室外消防用水量30L/S。住宅地下車庫、人防地下室、大型超市及酒店式公寓設自動噴水滅火系統。室外消防用水量由市政管網提供。室內消防用水量由小區地下消防水池供給。生活供水方案:1-4層由市政管網直供,5-11層設變頻泵供水。住宅和商業樓各設一套生活變頻設備。噴淋系統:設兩臺自動噴淋泵,供整個小區的噴淋系統。消火栓系統:考慮到住宅和商業的室內消防用水量不同,各設兩臺消火栓水泵,但水泵房的面積不夠大,建筑專業也沒有空間擴展水泵房。在此想請教有經驗的水友:住宅和商業可否合用一套消火栓水泵?二者的室內消防用水量不同,可否按室內消防用水量最大者選泵?

  • 求一小區最大用水量和水泵流量的選擇

    本人是搞電的,無奈老板要我水電一起抓。對水實在是外行,所以來這里求助,多多包涵!小區分四棟住宅,其中一棟9層,其余三棟均為34層。其中1~3層為市政管網直供,4~19層為個中區供水,20~34層為高區供水。19層頂高55米,34層頂高98米。住戶數總計527戶,其中,中區258戶。高區225戶。地域:湖南長沙請問上述情況所需要的最大用水量是多少?泵的流量怎么選?生活水池需要多大?先謝謝了!

  • 關于景觀疊水和瀑布的用水量

    我是剛接觸園林景觀給排水設計的,關于疊水和瀑布的用水量計算方面我弄得不是很明白,有請各位指教一下詳細的計算方式和公式,最好就是附上要求的跌水厚度等數據,以便選取排污泵。方便的也可留下扣扣,以便加以交流經驗。

  • 關于水泵水泵吸水的問題

    現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件。。但是由于條件的限制,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不?還有,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理?

  • 關于工程樁用水量的計算。

    項目上馬上就要開始進行工程樁階段,領導讓我計算工程樁用水量,現在已知的是,五個樁同時開工,一個樁用水量30立方,兩小時成一個樁,有大神能計算出需要多大的管徑經行供水嗎?

  • 室外消火栓用水量的確定

    1.在建筑設計防火規范中,每個室外消火栓的用水量應按10~15L/s計算,而消火栓口徑分為DN100和DN150,請問是不是可以理解為DN100的消火栓的出水量按10L/s計算,150的消火栓出水量按15L/s計算?2.在石油化工企業設計防火規范中,低壓消防給水管道上公稱直徑為100和150的消火栓的出水量可分別卻15L/S和30L/S。這讓我有點疑惑,實際設計中,是不是不管100的還是150的消火栓水量都按10-15L/S考慮就可以了?

  • 問個關于消火栓用水量問題

    本人新手。最近做到個9層的商廈。一到三層是商場,四至九層為酒店。高度為32米。按一至三層商場算需要室內消火栓水量為40L/S。但是按高層民用建筑防火規范算二類高層小于50米的商業樓為20L/S。到底應該取哪一個。

  • 自噴的初期10min的用水量

    自噴的初期10min的用水量是按作用面積內所有噴頭的用水,還是只需按5個噴頭的用水量。我想算一下從高位水箱至自噴管網的出水管的管徑,有人說5個噴頭就過了,是這樣的嗎。

  • 室外消火防用水量如何確定

    室外消火防用水量如何確定?<建筑設計防火規范>中有一條"一個單位內有泡沫滅火設備\帶架水槍\自動噴水滅火系統以及其他室外消防用水設備時,其室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加......."有一點不解,請教各位:"述同時使用的設備所需的全部消防用水量"是指什么?

  • 噴淋系統的用水量如何確定???????

    對于消火栓系統 規范中有規定一般一類建筑室外和室內消火栓用水量均為30L/S,二類均為20L/S,具體見規范 或給排水技術措施P160頁,由于自動噴淋系統規范中沒有規定如果中危險一級 給排水技術措施P171頁表中設計流量16L/S,等等。。。是否準確?為什么我見的 二類建筑噴淋為30L/S???????????

  • 如何根據廚房面積估算用水量?

    建筑專業在很多時候都是根據餐廳種類和就餐人數畫出廚房面積,具體布置則后期由廚房廠家設計,但是水專業該如何確定用水量,怎樣根據餐廳種類和就餐人數估算各種廚具的種類和數量?

  • 樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    水泵房放在地下一層,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,不知道這樣可不可以?

  • 關于室內消火栓用水量的疑問

    低規8.5.2條規定的室內消火栓用水量問題我一直搞不明白比如一幢12層出不窮的普通旅館,總建筑面積近9000平方,另有地下室一層,除地上一層層高為3.3m外,2-12層及地下室層高均為3.0m.這樣的建筑按低規8.5.2條的規定,它的室內消火栓用水量為多少?請各位指教,謝謝!