我想請教一下,我們這里是個粘土心墻土石壩,安裝了沉降兼測斜管型號是GXG-768,內徑59mm,外徑70mm。從06年8月安裝以后開始觀測,根據觀測數據計算的累計壓縮量出現負值,是否正常?也就是說兩個沉降環之間的壓縮量出現了負值,這種情況如何解釋,請各位指點一下,先謝謝了!
關于沉降觀測的有關規定
我這個項目,業主不愿意出錢搞沉降觀測,請問那個規范有上沉降觀測由甲方委托具有資質的專業單位進行測量的?麻煩大家告訴我一下呀!
在污水處理過程中,污泥沉降比(SV)是一個非常關鍵的指標。它是指曝氣池混合液在量筒靜止沉降30min后污泥所占的百分體積。 污泥沉降比(SV)試驗,不只是要一個數據結果,而要了解污泥沉降的全過程,通過詳細的觀察分析,得出全面的正確結論來指導生產控制。因此,如何進行日常的污泥沉降比(SV)試驗是非常重要的問題。
如何觀察污泥沉降比(SV30)
筏板基礎,六層磚混住宅帶半地下室,900MM厚3:7灰土墊層,粉質粘土,承載力90KPa。用PKPM計算沉降大于200MM,請問,有沒有問題?規范上并沒有絕對沉降值的限制呀。
勘察報告上提供的土層:一層填土,二層粉土 90kpa,三層粉質粘土 80kpa。我們按照80kpa進行設計,基底落在了三層粉質粘土上,沉降是否很難控制?還需不需要進行沉降計算?一個四層宿舍樓(磚混,條基),一個四層辦公樓(框架,彈性地基梁),一個兩層食堂(框架,獨立柱基)注:沒有打樁
小弟想請教一個問題,就是肉類加工廢水中的油脂乳化后,沒通過氣浮處理就進入了后續處理工序(UASB+接觸氧化池),會不會影響二沉池污泥的沉降性能?有的話影響大不大?高手近來解答啊。
本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。
論文關鍵詞:樁基礎 沉降 單樁 群樁 論文摘要:樁基礎是一種古老、傳統的基礎型式,又是一種應用廣泛、發展迅速、生命力很強的基礎型式。近二十年來,由于工程建設和工業技術的發展,樁的類型和成樁工藝,樁的承載力與樁體結構完整性的檢測,樁基的設計水平,都有較大的提高。然而,由于土的變異性及樁基與土相互作用的復雜性,迄今成樁質量的控制與檢測,樁基的計算理論與方法,仍然是不夠完善而有待研究發展的。本文對單樁和群樁的沉降計算方法進行了綜述,并闡述了它們的適用條件。 樁基礎在房屋建筑中是一種很常用的基礎,在樁基設計中,最主要的是確定豎樁的承載力與沉降,盡管在過去漫長的時間內,從事巖土工程的研究者和工程師們,為了精確計算和預測樁基的沉降,曾進行過大量的研究,提出過一系列的計算樁基沉降的方法,但時至今日,對樁基沉降的預估仍然不熊充分地反映真實的情況。 1單樁的沉降分析計算 1.1荷載傳遞分析法 荷載傳遞分析法是單樁荷載一變形分析最常用的一種方法,這種方法是從規定的荷載變形傳遞方式
基底應力分布為三角形時,可以用角點法計算任意點的沉降嗎?如果僅一個方向有彎矩,那么一邊中點和角點的沉降應該是一樣的,為什么用角點法算的結果不一樣呢?
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,請各位大仙給予建議了?。。。。。?!
基本情況: 我們項目高160米,37層,框筒結構;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板;地基主要為粘土層,有2個很薄的淤泥層,持力層位置-62米。目前施工至13層,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,想提前封閉,請問各位大神是否可以?若不可以是否有其他辦法處理?急求!
17層的剪力墻結構,地下兩層,連接一層車庫。相接位置設置了沉降后澆帶,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定。 1、該怎么驗算?后澆帶設在相接處第一跨,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數?2、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,這樣確實沒有基礎埋深了。大家一般怎么處理?
2006年一注地基基礎真題,如下,在計算沉降計算深度時,采用的是規范5.3.7,但本題基礎寬度b=28.8m<30m,題干中說明不考慮相鄰荷載影響。為什么不用公式5.3.8 Zn=b(2.5-0.4*lnb)呢?按公式5.3.8 計算出的結果是33,望高手解答
大家好,妹子我在做一個小(2)型水庫的除險加固設計用來畢業答辯,在公司這邊翻看以往做的除險加固工程都沒有算大壩的沉降量,但是詢問指導老師的時候老師卻說要算。 本來我的理解是:已建成三十多年的大壩土體的壓縮變形已經趨于穩定,因此除險加固設計中不用再復核。但是現在老師說要算之后我就不理解了…… 請教論壇的各位大大,沉降量要不要計算呢? 如果要計算,計算出來這個結果有什么用?要針對這個計算得到的沉降量對大壩進行什么樣的加固設計? 水利新人小白一枚,先行謝過各位大俠為我解惑(^V^)
下午第五題,計算地基沉降的時候,要不要考慮底下的強風化巖的剛性地基放大?我當時看沒有給坡度,并且是強風化巖,就沒有考慮,不知道要不要考慮?求大神出來給個說法。
本帖最后由 soso112233 于 2017-6-7 11:09 編輯 30層住宅樓,建筑底面大約一半范圍內有很厚中分化巖層,地勘未揭穿巖層厚度,巖層頂面距離地下室底約6~19m,而其它范圍內無巖層,如果基礎采用樁筏,則樁端部分處于巖層部分處于土層(較硬土層地勘給出壓縮模量12MPa),這沉降差該怎么控制。請教高手們有什么辦法解決沉降問題?