求暖通技術措施(北京院版),哪位兄弟有的請傳上來,謝謝了先
冷水機組與冷水循環泵之間, 宜采用一對一獨立接管的連接方式; 機組數量較少時, 宜在各組設備連接管之間設置互為備用的手動轉換閥, 見圖 而平常都是用共用集管的連接方式,如圖 這兩種方式哪個好,有什么優點,缺點?<
《全國民用建筑工程設計技術措施》電氣2009版已經正式發布了?,F(xiàn)在我所在的城市施工圖審查人員在審圖過程中,據此提出了很多審圖意見,當然了,我也很同意這些意見,并非常感謝審查人
《暖通空調*動力》技術措施2009中有許多錯誤,有的是筆誤,有的是“專家”自己沒搞清楚,請各位童靴一起探討一下:1、第74頁的4.11.4.4“在多層建筑中,設置機械排煙系統的地下、半地下場所,除歌舞娛樂放映游藝場所和建筑面積大于50m2的房間外,排煙口可設置在疏散走廊;其排煙量由疏散走道面積和需排煙的各個房間的面積進行比較,按其最大面積每平方米不小于120m3/h確定”,那么請問地上怎么計算???2、第68頁的4.8.9“防煙系統和補風系統的室外進風口宜布置在室外排煙口的下方,且高差不宜小于3.0m;當水平布置時,水平距離不宜小于10m“,根據理解應該防煙系統應該是機械加壓系統吧?3、如果辦公區域的疏散走道的長度不大于24m,每個房間的面積不大于50m2時,但整個防煙分區的面積為400平方時,排煙口怎么設置呢?4、第164頁6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵
(轉貼)樓梯設計總結一. 關于樓梯剖面:1. 首先空間想象一定要準確,這樣才能對整體有一個全面的認識,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及軸線的位置一定要準確,同時剖切標號的表達要清楚(是A-A,還是1-1等)2. 構件編號表達清晰準確,構件一般在剖面上有完整的表達,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,鋼筋混凝土墻等等3. 各種尺寸表達清晰,PB的寬度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的豎向尺寸(如150*10=1500),還有一點就是PB厚度,TB厚度,(同一種編號可以只有一個地方表達)4. 當然作為設計,建筑的凈高需要我們時常注意(容易造成人難以通過),這涉及到結構形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四種形式),梁式等)的選擇以及構件的尺寸。5. 從結構的角度上講,休息平臺是我們單單作樓梯需要重點關注的一個對象,一定要注意其傳力方向及受力部件,而樓面層則需要與整體做好聯系,特別是鋼結構樓梯,休息平臺的搭接以及樓面層構件與主體的連接是一個很重要的問題。二. 關于梯段
偶找這本書的電子版本很久了一直都沒找到,如果哪個朋友有,請告知,謝謝!
我們暖通專業的規范太籠統,而且很多條文都是針對工業建筑的,可是現實中我們很少做工業建筑。03年發布的全國民用建筑工程設計技術措施對設計有很好的指導作用,我想問問各位大俠這本技術措施和暖通規范是不是有同等的地位啊,技術措施能不能作為設計的依據呢?
各位大哥大姐,小弟急需2003<<暖通技術措施>>,有電子版本的發下,謝謝了.如果能在那里買到也行!
今天上班,收到了《2007全國民用建筑工程設計技術措施-節能專篇》的暖通空調與動力分冊,3月份出版,價格54元。大致翻了一下,感覺是《公共建筑節能設計標準》的擴寫本,且增加了很多新規定(比如對多聯機、各類熱泵等),還有不少實用的參考資料,還不錯。建議大家都找一本,學習學習節能新技術。
技術措施應該嚴格遵循還是僅供參考?有些地方技術措施做了說明,但是規范上卻沒有講到,那么是不是可以不用嚴格遵循技術措施的?
新的技術措施出來了。與大家分享共23個分卷[ 本帖最后由 oblex 于 2010-2-23 17:32 編輯 ]
在論壇上搜索了一下,沒有這本技術措施,上傳來給大家看看
1 基本規定1.1 總則1.1.1 本《技術措施》根據《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB 500l9-2003)及有關規范的規定,并在貫徹國家頒布的節約能源政策的原則下進行編制。
4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力
民用建筑暖通空調設計技術措施(第二版)
民用建筑暖通空調設計技術措施(第二版
暖通技術措施
暖通技術措施專題,為您提供暖通技術措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通技術措施 相關的專業交流討論,更多暖通技術措施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題