我在做一個水廠的擴建工程,水廠采用的均為深井泵,深井分散在整個城區,采用PLC控制系統,我們現在急需深井泵及PLC控制方面的圖集及資料,問一下各位大俠到那尋找呢,有懂行的嗎 ?我們在作的是初步設計!謝謝啦!Email-nokiaer@sohu.com
圖紙簡介: 本圖為某項目深井泵控制電氣原理圖,即2臺循環電機控制及深井泵及反洗控制原理圖。 投稿網友: gzb_2009 上傳時間: 2014-06-10
一、深井泵的設備需要 1、深井泵有必要垂直設備在液料池或水槽上面的固定支架上。 2、開封九天無塔供水設備深井泵的吸進口距離池底部應大于200㎜。 3、深井泵的出口管路有必要另設支架,不允許將其重量直接落在泵體上。二、深井泵的拆開順序 1、深井泵關閉壓出管路中的閘閥,卸掉吐出管上有些法蘭的聯接螺栓或聯接接納。拆掉一段管路,其長度以不防礙泵的起吊為準。 2、深井泵松開電機架與電機的聯接螺栓,吊去電動機。 3、拆下泵體與支架的螺栓,旋掉葉輪。 4、拆下中部支架,拉下聯軸器。 5、拆下軸承體上下軸承蓋,即可檢查軸承狀況。三、深井泵的起動、泊車和作業需要 1、深井泵電機在未設備前,應接通電源檢查旋轉方向,有必要與泵的規矩旋轉方向一起。 2、深井泵裝上電機,盤動聯軸器,檢查無塔供水器泵軸與電機是不是同心、轉變是不是輕重不勻,正常后再作業。 3、深井泵關閉出口管路閥門及壓力表。 4、深井泵起動電動機,以壓力表指示打開出
深井泵的工作原理是怎么樣的?。磕俏淮蟾缬邪“l(fā)一份給我救命啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我的郵箱cxc3233917@163.com謝謝
我們單位有一個30kw的多級深井泵,有一百多米深。水泵泵頭有止回閥,井口上水管道也安裝有止回閥,現在抽水后停機時,水有反流現象,并有“水錘”現象發生,我感覺兩個止回閥都密封不好,現在需要把泵撈出來維修嗎?只把井口的止回閥更換一下行嗎?希望聽聽各位的高見。
高樓深井無塔供水設備簡介: 深井無塔供水設備是通過壓力傳感器檢測罐體壓力,壓力電信號經過自動控制電路識別、放大,控制接觸器動作,從而使水泵根據罐體內壓力變化,自動運行和停止,達到自動供水的目的。無塔供水設備工作過程是水泵啟動,將水通過止回閥注入罐體,從而使罐體內壓力增大,當壓力達到所設定壓力上限時,壓力自動控制器自動關閉水泵,使水泵停止運行。由于供水罐體內壓力高于供水管網壓力,所以能自動降壓供水,當壓力減小到設定壓力下限時,自動控制水泵啟動,自動向供水罐內注水,如此往復,使設備不停供水,全自動運行。 以一臺或多臺水泵并聯供水,系統設定一恒定的壓力值,當用水量變化而產生管網壓力的變化,通過遠傳壓力表,將管網壓力反饋給PID控制器,通過PID控制器調整變頻器的輸出頻率,調節泵的轉速以保持恒壓供水如不能滿足供水要求時,則變頻器將控制多臺變頻泵和工
萬能的吧友,我是做消防檢測的小白;昨天遇到軸流深井泵了,泡沫水噴淋系統接在這個泵上,然后寫記錄紙時泡沫水噴淋泵的吸水方式上只有自灌式選項然后我問我們總工,他說這就是自灌式,這個讓我糾結的。。。我就想知道到底是不是自灌式;還有依據是什么?求求萬能的吧友了
一個項目的消防水泵采用軸流深井泵,水泵直接放在水池上,軸流深井泵的基礎怎么做?需要專門做個高出地面的鋼混基礎嗎?還是直接在水池頂上裝幾個地腳螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么確定?
一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水
各位老師:1南方電網典型設計中消防泵房設置在消防水池上,根據新規程, 消防泵可采用軸流深井泵,請問消防穩壓泵可用軸流深井泵嗎?謝謝。
最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?
問題1:泄壓閥的工作原理是什么?和安全閥一樣嗎?怎么設定動作壓力? 2:泄壓閥安裝在水泵試水管上,與試水管閘閥并聯可以嗎? 3:遙控浮球閥和普通浮球閥有何區別? 4:在水箱水池進水管上,安裝遙控浮球閥,也需要像普通浮球閥一樣安裝倆嗎?
單位打了一口水井,5.5KW的深井泵,剛接好的時候測量三相電流均為15A左右,昨天水泵突然不出水了,過去一測量三相電流分別是37A,42A,25A左右,后來讓水泵反轉,電流還是那么大,具體數值忘記了,差不了多少,又調回原來的正轉之后分析原因,1、水泵本身機械的部位有發卡的地方或者摩擦的地方,導致電流突然增大(活著水泵的進水口有東西堵住了?所以我接了一次反轉想把東西沖開,結果不行)2、地下水位過低,水泵沒有浸泡在水里,水泵空載?(我估計不太可能,雖然水泵是連續運轉10多個小時,以前一直都是連續準轉,也沒有出現問題。)3、水下電纜連接接頭有問題?(我估計好像不能,因為用了孖的防水膠布,白色的,象透明膠 的那種膠布)4、電機燒了(過載,缺相了,還是怎么了?)問題:為什么水泵三相會不平衡?為什么電流會過大?謝謝。liu[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 編輯 ]
奈莫泵的發明: 1939年,法國人莫諾教授發明了這種單螺桿泵,世人稱之為莫諾泵。1951年耐馳家族的艾尼爾.耐馳先生在德國建廠并開始大規模生產莫諾泵,其一流的品質和服務受到廣大用戶的稱贊,并被專稱為奈莫泵。 奈莫泵是一種容積式泵,主要工作部件由定子和轉子組成。轉子是一個具有大導程,大齒高和小螺紋內徑的螺桿,而定子是一個具有雙頭螺線的彈性襯套,相互配合的轉子和定子形成了互不相通的密封腔當轉子在定子內轉動時,密封空腔沿軸向由泵的吸入端向排出端方向運動,介質在空腔內連續地由吸入端輸向排出端。 做得最好的企業:奈莫泵(螺桿泵) - 耐馳(蘭州)泵業有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
1.井管內徑和不直度應符合泵入井部分外形尺寸的要求;井管內徑一般應比泵入井部分的最大外形尺寸大50毫米左右,使泵體在井內能自由上下,并不得損傷潛水電纜; 2.井管管口伸出基礎相應平面不應小于25毫米; 3.井管與基礎間應墊放軟質隔離層; 4.基礎中部頂留空的尺寸應滿足揚水管與泵座連接的需要; 5.井管內應無油泥和污、雜物; 6.揚水管應平直,螺紋和法蘭端面不應碰傷,并應清洗干凈; 7.長軸深井泵尚應作下列檢查; (1)軸
深井泵變頻供水設備原理: 深井泵開啟后,水泵將按照其額定的壓力和流量提供水量,當時機的用水量低于額定的供水流量的時候,管網的壓力會升高,這樣,會增加管網的負擔,也把電能無謂地消耗在管網上了,變頻恒壓供水控制采用閉環控制,它自動檢測管網的壓力,當用水量減少,壓力增加時,變頻器控制水泵的轉速,讓其轉速下降,從而壓力下降,使供水壓力達到所設定的供水壓力值,相反,用水量增加,壓力下降,變頻器控制水泵轉速增加,壓力增加,這樣,管網壓力能夠穩定在設定的壓力值,達到恒壓供水的目的。
5.1.9 2 軸流深井泵安裝在消防水池等消防水源上時,其第一個水泵葉輪底部應低于消防水池的最低有效水位線·······現提供一份樣本供大家參考
因為深就泵房位置距離比較遠,深井泵向泵房供水管道路徑中有幾個拖布池用水點。 可不可以直接從供水管道上開口,還是必須要先供至水泵房,再返回來給這幾個供水點供水,求解答?
1 晶閘管(SCR) 晶體閘流管簡稱晶閘管,也稱為可控硅整流元件(SCR),是由三個PN結構成的一種大功率半導體器件。在性能上,晶閘管不僅具有單向導電?而且還具有比硅整流元件更為可貴的可控性,它只有導通和關斷兩種狀態。 晶閘管的優點很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍數高達幾十萬倍;反應極快,在微秒級內開通、關斷;無觸點運行,無火花、無噪聲;效率高,成本低等。因此,特別是在大功率UPS供電系統中,晶閘管在整流電路、靜態旁路開關、無觸點輸出開關等電路中得到廣泛的應用。 晶閘管的弱點:靜態及動態的過載能力較差,容易受干擾而誤導通。 晶閘管從外形上分類主要有:螺栓形、平板形和平底形。
深井泵的工作原理
深井泵的工作原理專題,為您提供深井泵的工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深井泵的工作原理 相關的專業交流討論,更多深井泵的工作原理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題