一、暖通與空調制冷循環水系統的主要特點 1.冷熱水系統一般為閉式循環水系統,但也有開式循環水系統。其運行、調試前的首次充水及運行期間的補充水一般為城市自來水。運行期間的補充水量,開式循環水系統比閉式循環水系統要大得多,并且對循環水水質要求也比較高。如水的細菌含量,水是否有毒性,水是否符合國家衛生標準等。 2.冷熱水系統,其循環水的溫度夏季多在12℃;冬季6550℃之間,而中心空調末端設備冬季供水溫度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽鍋爐以外的系統,熱水供暖系統循環水的溫度多在100℃以下,但也有高溫水供暖系統,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 閉式循環水系統的水不受四周環境影響,并且沒有濃縮水中原有各種離子的問題,其質量濃度不變;而開式循環水系統的水則會受四周環境影響,如車間生產設備散發的粉塵、新風采集及處理過程中的污物等都會對循環水造成污染。 5 .表冷器加噴淋的空調機或噴淋式空調機的水箱內很輕易滋生大量細菌,水箱底部存有大量粘泥,衛生條件很差?,F(xiàn)已引起同行們的高度重視。 6. 冷卻水系統一般為開式循環水系統,但也有閉式循環水系統。其首次充水及運行期
最近我家的掛壁式空調制冷效果很是不好,很難達到預計效果,今天早上我向窗外看了一下,發現室外部分的載制冷劑的銅管有結冰現象 不知道怎么處理 請教各位高手了
問題描述:空調制冷效果很差,開了半天也沒什么效果,請問,空調制冷效果不好是什么原因?空調制冷不好怎么辦?解答:空調制冷效果不好的原因及解決方法1、散熱器堵塞,空調散熱不好,影響格力空調制冷效果。2、空調系統缺氟導致格力空調制冷效果不好;及時給格力空調加氟。3、元器件損壞,如壓縮機損壞,電容損壞,電磁閥故障等,須技術人員檢修。4、溫度控制系統故障,須檢測空調設置是否合適,導風板方向是否正確,風速設置是否得當。5、格力空調維修提示,過濾網積塵過多,導致空調制冷效果差;定期給格力空調過濾網清洗。6、空調操作不規范或空調制冷量與房間不匹配;按照說明書規范操作空調,若空調制冷量與房間不匹配須更換。有的用戶反映說家里的空調不制冷,即使溫度設定好,空調的出風口溫度依舊沒有明顯下降,同時,空調的室外機不運轉,這樣開空調等于是沒開。當自動調溫出現不工作的情況時我們首先要考慮:1、溫控器失去作用,用溫度計測量房間溫度,如果已經達到受控溫度要求,則溫控器已失靈,需檢修是否需要及時的更換。2、房間溫度
應luanchanghui網友提議,大家都在這里留下自己的QQ號或其他各種通訊方式,旨在促進全國行業人士的溝通與交流。 原文:希望建立一個qq通訊錄,一邊大家有什么好的資料如果很大,何以通過此途徑來傳輸,有時候大家在qq上聊,會交很多業內朋友,請教起問題來也方便。
暖通空調制冷供熱給排水高級管理、市場開發、商務談判、施工管理、廠家代表者群 群號 13387579, 歡迎大家就市場開發、商務談判、業務咨詢、施工管理等進行探討學習,交流劃策。 (本群只歡迎從事專業高級管理、市場開發、商務談判、施工管理、廠家代表者)
1暖通與空調制冷水處理的有關設計規范1.1應嚴格執行水處理的三個技術法規國家技術監督局發布的2001年版中華人民共和國國家標準“工業鍋爐水質”、1995年版中華人民共和國國家標準“工業循環冷卻水處理設計規范”及“工業循環水冷卻設計規范”,是本行業水處理的技術法規,應當認真貫徹執行。1.2新標準放寬了給水硬度指標新標準“工業鍋爐水質”中,對熱水鍋爐給水采用化學藥劑處理水的工藝放寬了給水的硬度。原標準GB1576-1991中規定給水硬度≤4mmol/L,新標準GB1576-2001中規定給水硬度≤6mmol/L.而我國大部分地區的自來水的硬度均為6mmol/L左右。這對以水為載體的供暖、空調制冷循環水系統,為采用化學藥劑水處理方法創造了十分有利的條件。也就是說,中國大部分地區的熱水供暖系統、空調冷熱水系統完全可以采用化學藥劑處理水。因為這樣就可減少以去除水的硬度為主要目的而采取鈉離子交換方法,致使每年產生大量的、數以萬噸的廢鹽液污染地下水的問題。2暖通與空調制冷水處理現存狀況
空調制冷系統由壓縮機,冷凝器,膨脹閥和蒸發器組成,其工作過程如下:制冷劑在壓力溫度下沸騰,低于被冷卻物體或流體的溫度。壓縮機不斷地抽吸蒸發器中產生的蒸氣,并將它壓縮到冷凝壓力,然后送往冷凝器,在壓力下等壓冷卻和冷凝成液體,制冷劑冷卻和冷凝時放出的熱量傳給冷卻介質(通常機房空調采用的空氣),與冷凝壓力相對應的冷凝溫度一定要高于冷卻介質的溫度,冷凝后的液體通過膨脹閥或其他節流元件進入蒸發器。 在整個循環過程中,壓縮機起著壓縮和輸送制冷劑蒸氣并造成蒸發器中的低壓力,冷凝器中的高壓力的作用,是整個系統的心臟;節流閥對制冷劑起節流降壓作用并調節進入蒸發器的制冷劑流量;蒸發器是輸出冷量的設備,制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻物體的熱量,從而達到制取冷量的目的;冷凝器是輸出熱量的設備,從蒸發器中吸取的熱量連壓縮機消耗的功轉化的熱量在冷凝器中被冷卻介質帶走。 空調的節能 在我們電信生產中,空調的節能管理工作較為薄弱,能源浪費現象較為嚴重,所以加強空調的維護管理和技術改造,可以達到節能的目的。 從空調的壓焓圖來看,只有運行在在最佳的工況和條件,才能發揮空調的
空調制冷不制熱的原因1、其故障主要發生在四通閥或其控制電路,或是出現在電熱器及其供電回路的交流接觸器溫控器和超溫熔斷器,如果電熱式空調器不能制熱但制冷正常,在斷電狀態下,測得電熱器的電阻絲完好熔斷器也正常,看看溫控器是否正常。2。如果電磁閥或控制線路問題沒有問題,制冷效果也沒有問題,制熱運行時氣管中制冷壓縮機跑出的高溫制冷劑,而液管中是常溫制冷劑液體,若氣液管一起保溫,會使氣管中的制冷劑其他,在未進入室內機之前就向液管中制冷劑液體放熱,是進入室內機后的放熱量減少,造成制熱能力降低。3、還有可能是空氣過濾器積塵太多,內外機通風口被堵
制冷系數(COP,CoefficientOfPerformance),是指單位功耗所能獲得的冷量。也稱制冷性能系數,是制冷系統(制冷機)的一項重要技術經濟指標。制冷性能系數大,表示制冷系統(制冷機)能源利用效率高。這是與制冷劑種類及運行工作條件有關的一個系數,理論上的制冷性能系數可達2.5~5。由于這一參數是用相同單位的輸入和輸出的比值表示,因此為一無量綱數。在吸收式或蒸汽噴射式制冷機中采用熱力系數(英文對照詞為heatratio)表示這一特性,與制冷性能系數涵義是一致的。在美國還采用EER(energyefficiencyratio),國內技術界稱為能效比或能源利用系數,定義為在規定條件下制冷量(單位用BTU/h表示)與總的輸入電功率(單位用W表示)的比值,涵義上也是一致的。這里要說明,由于計算時采用不同單位,因此所得數值也不相同
弱弱地問下:此題給出的答案是BD,但R22的替代品不是氨吧,而且氨易泄漏,造成事故,怎么理解,請指教,謝謝!
相關疑問:家里的澳柯瑪空調買了好幾年了,夏天的時候制冷正常,怎么到了冬天就不制熱了,什么原因?+ I: Y* Y: k/ s( ]& H# v7 Y& _+ S8 W6 P* Q3 G: | 解答:制冷不制熱常見的原因有以下的3種。7 C7 f" ~. x# D* C7 H+ z/ t) q 1、濾網灰塵太厚6 t+ c! L( R' c; `4 C5 |, ?8 O2 }$ w' |3 ~4 \% _& A 一般來說,空調制熱效果不好,部分原因是因為空氣過濾器積塵太多、內外機通風口被異物堵塞。過濾網的作用是吸附空氣中的灰塵,如果積的灰塵太多而不及時清洗會堵住空氣流通,從而造成出風口的出風量減少,致使機內制熱量無法被流動空氣及時帶出來,造成制熱量不足,這不是故障,屬于空調的保養問題,只需定期取下空氣過濾網清洗,就可恢復正常。 2、缺氟 缺氟也可能是造成故障的因素之一。目前,大多數人使用的是熱泵型或熱泵加輔助電
對于空調制冷原理的一個解析,了解空調四大部件的概念、運作情況及作用,制冷劑在各循環回路上的狀態分析,還有原理圖來介紹系統的簡易運行狀態。加油吧菜鳥們
機房空調制冷設備依照外界條件的變化,能夠自動對設備的運作進行精確地調節,來維持需要的制冷條件,還能夠提升制冷設備運作的經濟性。1、冷凝壓力若是冷凝器換熱不良,冷凝壓力就將會升高,冷卻功率也將隨之降低。為了冷卻量,耗電量就會隨之升高。若是冷卻系統的配置偏小的冷凝器,就會造成換熱能力的不足,致使冷凝壓力過高。2、蒸發溫度蒸騰器內制冷的蒸騰溫度需比空氣溫度低,才能夠孋房的熱量傳至制冷劑。通常機房空調里溫差是12C°~14C°之間,若是受到不良因素影響,不能維持此溫差,就將會增加運作的能耗。3、空調監控泛地緣精密空調機房監控系統由前端設備、用戶端/服務端APP,PC大屏端三部分構成,用戶可通過用戶端APP/PC登陸后實時查看精密空調的運行狀態與相關參數。當出現溫濕度回風、送風越限等故障時,可同步接收告警信息,極速響應排除故障。4、膨脹閥當膨脹閥打開度過大或過小時,將會造成制冷劑流量的過大或是過小,致使膨脹閥的運作狀態不佳,從而導致制冷效率的降低,甚至還將導致設
隨著全球氣候變暖,夏季高溫天氣越來越頻繁,對于依賴空調進行室內降溫的用戶來說,如果空調制冷效果不佳,將造成極大的困擾,那么究竟是什么原因導致空調制冷效果不佳?又該如何解決?
收錄于話題
暖通空調制冷
暖通空調制冷專題,為您提供暖通空調制冷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調制冷 相關的專業交流討論,更多暖通空調制冷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子