暖通空調工程設計23個問答
實行施工圖審查制度以來,設計人員在執行國家有關設計規范、規定及標準等方面的意識大大加強,施工圖設計質量有了較大的提高,但由于目前基建項目多,工程類別雜,故在執行設計規范中存在著一些不同的理解和做法?,F(xiàn)就暖通設計中,施工圖審查中的一些常見問題及解決辦法,談幾點設計體會。 一、供暖方面 (一)入口入戶裝置問題 根據采暖通風與空氣調節設計規范(以下簡稱設計規范)規定,熱水采暖系統,應在熱力入口的供回水總管上設置溫度計、壓力表及除污器,必要時應裝熱量計。設計人員往往只注意入戶熱力裝置的設置,忽略了入口裝置,有些圖紙標注了入口裝置所采用的標準圖集號,而有的圖紙則被遺漏,所以審圖部門經常提出意見。設計人員在施工圖中,除要說明遵循上述規定外還應特別強調兩點: 1.熱力入口的供水管上最好設置兩級過濾器,一級宜為3.00mm孔徑的粗過濾器,二級宜為60目的精過濾器,回水管上宜設置濾網規格不小于60目的過濾器。 2.在入戶前的供回水支管上加裝泄水旋塞。如小店某住宅小區,采用分戶計量的集中供暖方式,供暖后許多住戶的散熱器不熱,查其原因,過濾器處
暖通空調設計多個工程實例主要包括:住宅樓投標邀請書、武漢國際會展中心空調設計、蘇州尼盛萬麗大酒店施工組織設計、深圳彭年酒店空調設計、深圳龍崗區文體中心影劇院部分空調通風設計、某娛樂中心暖通空調方案的技術經濟性分析、經華大廈空調與通風設計、國際大劇院觀眾廳空調系統和氣流組織方式的設計和分析、福建省婦幼保健院病房大樓空調系統設計、常州賓館冰蓄冷空調系統設計、案例等,很值得暖通空調工作人員及畢業設計的學生參考!
一、暖通空調能耗的組成 暖通空調系統消耗的能源主要由供熱、制冷負荷的確定以及空調系統的正確合理配置、空調系統正確的布置和空氣調節設備的選擇以及空氣調節負荷為依據的。暖通空調節能的關鍵是空調外界負荷和內部負荷同時決定。 二、建筑規劃設計階段的節能措施 建筑規劃設計是建筑節能設計的重點,規劃節能設計應從建設選址、分區、建筑和道路布局走向、建筑方位朝向、建筑體型、建筑間距、冬季季風主導方向、太陽輻射、建筑外部空間環境構成等方面進 行研究,以優化建筑的微氣候環境,有利于節能,充分重視和利用太陽能、冬季主導風向、地形和地貌等自然因素。 1. 設計綠化帶 建筑旁邊的綠化具有隔聲、防塵與防風、美化居住空間的作用,綠化對于建筑節能也起到一定的作用。樹木不僅可以起到遮光作用的
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1049678&page=1&fromuid=10496472#pid930238
4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力
暖通空調工程設計指導書與說明書何耀東主編
暖通空調工程設計方法與系統分析,希望對初學者帶來一定的幫助。
設計的質量決定著空調工程的投資大小、空調系統的性能好壞和能耗高低。 為了使空調工程設計能與社會、經濟發展水平相適應,達到經濟效益、社會效益和環境效益相統一的目標,在設計時應做到:既要設計合理,又要經濟適用;既要把握設計標準,又要滿足建設方要求;既要積極采用先進技術、先進設備和新型材料,又要注意節能和環保。 各階段設計文件要完整,內容和深度要符合國家建設部頒布的《建筑工程設計文件編制深度規定》(2003年版)的要求,文字說明和圖樣準確、規范、清晰,無錯、漏等。
成都成都"草堂之春"別墅區空調工程設計
中央空調工程設計與施工.part1
建筑工程的暖通空調設計.rar
摘 要: 以北京一幢辦公大樓的暖通節能工程設計為典型,介紹了該工程以地源熱泵為冷、熱源,溫濕度獨立控制的空調方式、地道風及地下車庫固態能的應用等節能措施。關鍵詞: 節能工程 設計1 工程概況該辦公樓總建筑面積65038平方米,地上八層,地下兩層。為一類高層公共建筑。地下一層為餐飲娛樂(包含游泳池),地下二層為汽車庫。首層及二層為餐廳及會議室,其余各層均為辦公。辦公樓耗能一般較大,節能減排,建設低碳建筑是本次設計的重點及任務。北京市全年平均氣溫13.1℃,年日照時數為2594小時,太陽能資源較豐富。太陽能可全年為該建筑物的辦公、娛樂、餐飲部分提供衛生熱水和游泳池池水加熱。同時采用地源熱泵系統,當太陽能不足時,地源熱泵為輔助能源,100%備用。 2 工程節能系統2.1 冷熱源系統本工程采用地源熱泵系統,地埋管布置在建筑物基礎以下。辦公樓的空調負荷由地源熱泵設備負擔,同時利用辦公內區供冷的熱量,采用熱泵系統,作為太陽能熱水系統
通風與空調工程設計有關規定
在網上偶然看到的空調工程設計方面的一些原理性的東西分析,拿出來與諸位分享。感謝整理這篇文章的作者。
暖通空調工程設計指導書與說明書.pdf
文件格式 :PDF文件大?。?5.1 M
摘要:隨著國家經濟不斷發展和實力的壯大,暖通空調的概念從理論走到了現實,造福于社會。然而對于暖通空調工程的研究目前多停留在工程設計技術的介紹上,深入研究的并不多見。本文就采取分層分析法(AHP方法)與模糊數學相結合的方法,建立了暖通空調工程設計的優化分析與評價模型,并舉例進行解析,目的在于探索出合理可行的暖通空調工程設計的優化分析與評價方法。 引言 隨著國家經濟不斷發展和實力的壯大,20世紀80年代,暖通空調的概念從理論走到了現實,造福于社會。現在基本的高層公共建筑和高檔的一些多層建筑都廣泛采用中央空調系統,這些大大小小的空調工程從策劃、設計、安裝、調試直至運行,都留下了許多寶貴的經驗。但隨著中央空調的廣泛應用,也暴露了現有暖通空調工程研究的種種不足和缺陷。并且,對于暖通空調工程的研究目前多停留在工程的介紹上,深入研究設計技術的并不多見。本文就采取分層分析法(AHP方法)與模糊數學相結合的方法,建立了暖通空調工程設計技術的優化分析與評價模型,并舉例進行解析,目的在于探索出合理可行的暖通空調工程設計技術的優化分析與評價方法,促使暖
暖通空調工程設計
暖通空調工程設計專題,為您提供暖通空調工程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調工程設計 相關的專業交流討論,更多暖通空調工程設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題