  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 暖通空調知識點:地暖施工安裝要求

    地暖施工應參照各地現行的《民用建筑給水供熱水地板輻射采暖用塑料管及鋁塑管設計與施工驗收暫行規定》及暖通專業有關技術標準。以及建設單位要求和設計提供的有關條件進行施工。施工前要求地面平整,無任何凹凸不平、沙石碎塊及鋼筋頭等現象。施工流程:施工者先將地面清掃干凈并保持干燥,用水泥砂漿找平;有足夠的施工做業面;封閉現場;鋪設保溫材料要做到平整無縫隙;平整鋪設鋁箔紙并用鋁箔膠帶固定;按圖紙要求鋪設地熱盤管并有用卡具固定;端正牢固安裝分水器及控制系統;進行水壓試驗,試驗壓力0.6MPa,十分鐘內壓降不超0.05MPa為合格。做膨脹縫及邊角保溫;帶壓鋪設豆石混凝土并找平層。 在施工過程中,環境溫度不宜低于5℃安裝過程中防止油漆、瀝青或其他化學溶劑污染塑料管道;地熱塑料管材鋪設前。檢查管道內外是否粘有污垢和雜物;地板采暖工程中使用的主要材料、設備及成品或半成品,應有符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證,安裝人員應熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要點;所有地板內的孔洞應在供暖管道鋪設之前打好,避免任何鋪設后的鉆孔操作造成管線的破漏。 其中需注意的是:盤管間距

  • 暖通空調知識:地暖施工程序及技術要求

    以下為干式地板安裝的施工程序1.安裝鍋爐,確定位置(客戶指定/工程人員自行設計),得到客戶認可;2.安裝分水器,固定在墻壁或孲孟鋬?nèi),將分水器安裝在下,集水器在上;3.連接分水器與燃氣鍋爐;4.在找平層底面上鋪設保溫材料,鋪設平整,搭接嚴密。除卡釘穿越外,不得有其他損壞;5.鋪設干式地板模塊6.敷設PEX加熱管。地暖輻射管間距20cm,整個鋪設高度為5cm,地板內沒有接頭;7.地暖管與分水器連接,采用專用卡箍式連接加熱管末端。設置套管,以防止局部損傷,并增加美感;8.地暖管與分水器牢固連接后,對每一通路逐一進行檢查,清除管內異物;9.鋪設干式地板采暖專用蓋板,用卡釘固定。

  • 暖通空調——地暖分集水器介紹

    tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題

  • 某三層別墅地源熱泵空調地暖通風圖紙

    圖紙簡介: 三層別墅地源熱泵布置圖,主要設計內容為某別墅利用地源熱泵結合壁掛爐滿足用戶空調需求的設計圖紙。該設計的主要圖紙包括系統圖、機房布置圖、地暖圖、熱水圖等,可供參考。 投稿網友: mjglieyan 上傳時間: 2014-

  • 暖通空調設計依據(整理篇)

    暖通空調設計依據(整理篇)

    1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外

  • 列舉暖通空調設計該按照的程序

    列舉暖通空調設計該按照的程序

    1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相

  • 暖通空調設計的設計問題

    由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題?,F(xiàn)將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器

  • 暖通空調的設計步驟及流程

    論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較

  • 暖通空調如何設計比較節能

    現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。

  • 《暖通空調》授課視頻分享

    《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,首次登陸MOOC平臺,免費學習。需要的同學請郵件(316601041@qq.com)找我要鏈接。

  • 看,BIM在暖通空調設計的應用

    看,BIM在暖通空調設計的應用

    現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,我們應用有su、Revit等軟件。BIM技術的特點1、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,主要是通過線的平面界定管線、設備、閥門附件的輪廓、尺寸大小和位置,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖。而運用BIM技術設計時,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模。在繪制的方式上,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,實現連接,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科

  • 暖通空調風口、風閥的設置

    1.送、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內,可以不設調節閥,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,所以,要設風量調節閥進行調節。 ①風管分支處應設風量調節閥。在三通分支處可設三通調節閥,或在分支處設調節閥。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,以減少阻力損失。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,要求不高的可采用雙層百葉風口,用調節風口角度調節風量。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,嚴寒地區應裝設保溫風閥,有自動控制時,應采用電動風閥。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,即減少彎管、三通、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的