首頁 課程 資料 論壇
  • 關于pkpm計算梁配筋問題

    關于pkpm計算梁配筋問題

    客套話不說了,小弟有以下不解問題還請大神們指點。1、最右邊梁端配筋面積也就600,為什么電腦會配4跟三級鋼22的(1521),面積超很多?2、箍筋面積最大處G1.4-1.4,為什么要用三級鋼10的4肢箍@100(3.16),是遵循強剪弱彎的原則嗎?此圖是底框剪力墻結構,上邊是5層砌體結構~~~在此先謝謝了·

  • 關于PKPM在樓板計算的時候的問題?

    究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件??因為我發現除懸挑板外,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符?有沒有必要去調整呢?

  • 如何根據PKPM的計算結果配筋

    PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便、審圖等。具體怎么配筋,經驗很重要。小弟在這里向各位精英請教,聽聽各位的高見!

  • 關于pkpm的撓度、裂縫計算?

    我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。

  • 關于PKPM計算結果的問題

    本大菜鳥在用PKPM軟件計算時,常會出現結果出錯的問題,比如:原本柱子只要8%%13018,可按軟件計算的話要4%%13025+4%%13022。而且類似的問題不只出現過一次。只要稍微復雜點,超過5層的。我的電腦就范暈了,算的一塌糊涂?!Φ奈医洺１徽埖綀D審中心去喝茶。請問各位大仙是什么問題?

  • PKPM層間剛度怎么計算的?

    rt今天satwe計算,層間剛度比在不計算地震的情況下是夠的(沒有薄弱層),但是計算地震力的情況下就不夠了(有薄弱層了)主要是底層太高了地震是6度我就想問下這是為什么呢?

  • PKPM的計算書,大家會看嗎?

    結構設計最后要整理出來一份計算書。在建模、調整、計算的時候,大家會看它的計算書嗎?本人新手,幾個工程都是做完了,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,根本沒看一眼。大家都是怎么做的?

  • 關于框架pkpm計算的問題

    請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦

  • PKPM多塔、設縫的建模和計算

    PKPM多塔、設縫的建模和計算沈耀軍 張吉 徐飛略中國建筑科學研究院PKPM工程部

  • PKPM地震計算結果,這樣可以嗎?

    以前搞的房子,主周期的平動系數都是0.9幾,這次搞了一個,平面不怎么規則,第一周期平動系數0.59,算是平動為主嗎?請教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49 5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14 6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38 7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46 9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.9

  • PKPM等軟件計算原理請教

    本人是在校學生,想請教下各位前輩!對于框架結構,在PKPM軟件中,在計算恒載和活載等豎向荷載作用時,是怎么計算的?是把整個空間框架用矩陣位移法計算嗎?還是分成一榀一榀的平面框架進行計算?(樓主指的是計算豎向荷載的時候)另外,如果我想要了解pkpm的內部計算原理,如軟件是怎么分配板傳給梁的荷載,應該找什么書看呢?自己找了一下沒找到這類書,市面上的書都是介紹怎么用軟件的,沒介紹原理的。麻煩各路大神指導一下!補充內容 (2013-8-29 14:58):一些入門的書我也看過,如PKPM從入門到精通,還有使用手冊,但都沒有解決軟件內部計算原理的問題啊。樓主提出的框架豎向荷載計算有人知道軟件是怎么算的嗎?

  • PKPM計算簡圖配筋的問題

    PKPM計算簡圖配筋的問題

    請問這條框架梁該怎么配筋,具體步驟是怎么樣的,謝謝

  • 根據PKPM計算結果配置箍筋

    前段時間一直在糾結如何根據計算結果配箍,今天終于想明白了,就總結一下,分享給同樣糾結這個問題的朋友

  • 廣廈的計算結果和PKPM不同

    我剛接觸廣廈,以前用的是PKPM,我現在是用PKPM建模,用廣廈成圖,為什么廣廈生成的板配筋圖和PKPM的計算結果相差好多???求解

  • 請教pkpm計算結果的問題

    請教pkpm計算結果的問題

    請問形心和質心離得太遠一般是什么問題?怎么解決啊?

  • 3d3s與PKPM計算結果比較

    3D3S和PKPM,對于同一榀鋼架,同樣的荷載,計算結果有什么區別嗎?有人做過對比嗎我試著計算了一榀20你跨,6米高的門剛,按開間6米,恒栽0.3,活栽0.3.風栽0.45計算的,得到的結果是,3D3S是0.618,PKPM是0.74

  • pkpm是怎么計算梁的降位的

    我一個衛生間的次梁 當我按照實際情況 把梁降位50mm之后,梁的配筋變大好多,如果這個結果更符合真是情況 那以前就大錯了 因為配筋變化真的不小

  • pkpm計算彎矩的原則,負筋

    pkpm計算彎矩的原則,負筋

    軟件中是怎么計算彎矩的?按道理講,兩個懸挑梁線剛度一樣,應該互相不能形成約束(負筋計算結果應該為0,當然實際中肯定會有一定的約束作用,設計配筋時鋼筋也會沿懸挑梁貫通),這樣按固結計算出來的負筋會不會比實際要??;還有就是底筋端部和面筋跨中受壓,計算結果應該為0的,為什么會有計算配筋,是考慮了配筋構造要求嗎?