首頁 課程 資料 論壇
  • PKPM的節點荷載如何輸入。?

    我做了一個框架結構,屋面的梁中部上承受水平的集中荷載,想把其當作節點荷載輸入,建模時在這些部位建了節點,但在第3步輸荷載的時候卻不顯示這些節點,這是怎么回事呢? 難道節點荷載只對有柱子起作用,其他部位有節點卻無法看到, 請高手指點。

  • PKPM樓梯建模荷載怎么輸入

    規范要求把樓梯模型鍵入之后,板厚和恒活荷載怎么輸入呢?橫在輸入的時候會提示已經計入重量 。他指的是否是純混凝土的重量那是否要加上一些裝飾層呢? 板厚是否設置為0.呢?;詈奢d3.5?在弱弱的問一句電梯最上層的橫禍荷載怎么輸入 還有板厚~是否是150 10 7呢?

  • 關于PKPM建模的水平荷載輸入?

    工業管線常伴有平行于管線方向的水平荷載,求請大俠解惑:對于PKPM建模遇到水平(非風載)時,荷載該如何輸入?以前也聽說過按無截面荷載輸入,但建模試輸入無截面水平荷載參與計算時,水平荷載貌似沒有起到作用,求解。萬分感激!

  • PKPM新手,荷載輸入的問題

    本帖最后由 嗜睡滴小馬 于 2013-9-13 18:04 編輯 問題一,梁上墻和玻璃墻交錯,荷載如何輸入?按面積的話要一塊兒一塊兒扣嗎?問題二,梁上墻是折線形的,且不在框架梁上,如何輸入荷載,若轉化成面荷載應如何具體操作?問題三,建筑圖上各種錯綜復雜,輸入荷載十分頭疼,請問各位前輩有什么好的方法嗎?(結構新手)

  • PKPM中荷載輸入的問題!!!

    在PKPM中輸入給梁上輸入集中荷載,用梁荷輸入中的集中荷載輸入跟用節點荷載輸入有什么區別嗎?不知道我說的大家明白嗎?一框架結構,屋面為坡屋面,須從框架梁和次梁上生柱來支撐屋面斜梁,建模中,我把坡屋面的荷載換算成集中荷載加到梁上,不知道上面兩種輸入有什么差別.運算后,梁的配筋二者相差不大!另外,請大家說說你們都是怎么考慮坡屋面上的荷載?

  • 關于PKPM樓梯荷載輸入的看法

    樓梯計算時,荷載輸入按官方說法,板厚為零,輸入板荷載, 但這樣輸入,實際上跳開了樓梯板模擬為扁梁壓在樓梯梁形成集中荷載的過程,而是當成板荷載以線荷載的形式壓在樓梯梁上,模型加入樓梯主要就是模擬樓梯對整體剛度的影響,關于在模擬的扁梁上加線荷載還是加單向板荷載區別就在于一個形成集中荷載,一個形成線荷載,至于開洞還是板厚為0對按剛性考慮的整體周期基本沒影響,唯一影響的是樓梯梁,從扭矩來說,顯然集中荷載引起樓梯梁出現扭矩要更符合實際,但結果偏大.線荷載無扭矩,樓梯梁計算結果抗扭偏小,樓梯梁彎矩是不會有太大區別,從荷載形式來說,板荷載形成的梁線荷載要更符合實際,參考二者情況,按官方做法,樓梯梁計算結果抗扭偏小,應該適當加大.如此,兩種做法均是可行的,但按模擬樓梯板的扁梁上加線荷載做法,對扭矩影響似乎大得有點過了,原本偏向于這種做法,現在考慮下,還是按加單向板荷載考慮更合理,要注意的是,樓梯有踏步,且有剛度,輸入模擬樓梯板的扁梁時候應比單獨計算樓梯時的樓梯板要加厚,且考慮踏步荷載,而不能只輸入棉層荷載和活載.

  • 學生請教PKPM荷載輸入問題

    小弟現在正在學習PKPM的操作,有一個疑問,不曉得PKPM中哪些荷載需要我們自己統計輸入的?樓面、屋面恒、活荷載肯定是自己統計輸入,那我想問一下。一般的框架、框剪、剪力墻結構中,梁間荷載、柱間荷載、節點荷載和墻間荷載,是我們手工輸入?還是程序自動導算?望大家賜教,謝謝

  • 學生請教PKPM荷載輸入問題?

    小弟現在正在學習PKPM的操作,有一個疑問,不曉得PKPM中哪些荷載需要我們自己統計輸入的?樓面、屋面恒、活荷載肯定是自己統計輸入,那我想問一下。一般的框架、框剪、剪力墻結構中,梁間荷載、柱間荷載、節點荷載和墻間荷載,是我們手工輸入?還是程序自動導算?望大家賜教,謝謝

  • PKPM荷載輸入錯誤,請求原因!

    最近做一個工程的時候,輸入PKPM梁的線荷載,一切正常,當我退出再進去的時候,荷載要么就沒了,要么就亂套了.很是郁悶,重復了n次都是這樣,我重新安裝了操作系統,還是不行.不知道怎么辦.我用的殺毒軟件是正版的江民,以前用的是2006的江民,沒出現錯誤,好象自從我裝了2007江民,就不行了.于是我在進PKPM的時候,把江民關了,好象就正常了,不知道是什么原因.現在有點抖了,到底是什么原因,我自己也糊涂了.電腦里沒有毒,我把所有的盤都格了,不知道有沒有朋友遇到過類似的問題.

  • 菜鳥求助!pkpm荷載輸入的問題?

    菜鳥求助!pkpm荷載輸入的問題?

    新版的pkpm在荷載輸入時只有次梁荷載輸入,沒有主梁的荷載輸入,而且點擊沒有反映,有截圖,幫忙解釋一下,謝謝了!

  • 在PKPM中樓梯荷載怎么輸入?

    如果是2跑樓梯的話,荷載需要分別折算成線荷載和節點荷載請問是分別布在上下2層層平面的平臺梁和休息平臺的平臺梁上嗎?即需要平均分成3份,一份布在1層平臺梁上,一份布在休息平臺的平臺梁上,1份布在2層的平臺梁上嗎?還是線荷載和節點荷載都取一樣的都取樓梯的自重加上它的活荷載的組合的荷載這個數值,還是這個數值除以3后再布上去?

  • 請教幾個PKPM荷載輸入問題

    請教幾個PKPM荷載輸入問題

    請教幾個PKPM荷載輸入問題。1,樓梯間是否需要輸入活載和恒載?2,房間里有部分開了弱電井,井部分是否需要輸入活載和恒載?3,樓梯的墻重為:8.1 廁所的隔墻為:9.6 房間的隔墻為:4.7 那么樓梯跟廁所一起的話是取8.1還是9.6? 廁所跟房間一起的話是取9.6還是4.7?如圖:

  • PKPM樓面隔墻線荷載如何輸入

    一個多層鋼筋砼框架辦公樓,建筑要求房間內不能有次梁,一開始想做板柱結構,雖在青島,地震烈度只有6度,但是被我拒了,經過妥協改為保留框架梁,次梁不要。請問在PKPM里如何輸入房間的隔墻荷載,隔墻是加氣混凝土砌塊。我看到PKPM手冊里有介紹100x100的虛梁,書里介紹虛梁只傳導荷載,分割房間,沒有剛度,模型里輸入虛梁可行否?謝謝。還有問過其他同事說可以等效成樓面均布荷載,請問如何等效呢?是直接把隔墻重量除房間面積么?

  • 新手求救:PKPM樓板荷載輸入?。?!

    大家好!新手設計一幢底框結構的房屋,請問:120mm的樓板恒載取值5.0大嗎?如果勾選程序自動計算板重,程序是否計算了地板磚、抹灰層的重量,謝謝大家了![ 本帖最后由 chunlaiyy 于 2011-4-25 23:29 編輯 ]

  • PKPM中非固定隔墻如何輸入板荷載?

    本帖最后由 zhuyun0306 于 2015-9-19 17:11 編輯 請教下隔墻直接放在板上的情況,對于固定隔墻,我一般的做法就是把所有墻的自重折算成均布荷載疊加在恒載上。對于不固定隔墻,按照荷載規范,就是取每延米墻自重的1/3疊加在活載上(且不小于1)?那萬一板上有幾匹不固定隔墻呢?是分別取1/3加在一起還是只算其中1匹墻的1/3呢?說得不對的地方,望高手指教~

  • PKPM中的吊車荷載如何輸入問題

    PKPM中的吊車荷載如何輸入問題

    正在做一個27mX27m的鋼結構廠房,在PKPM的布置吊車中根據機械資料選好了吊車,但是不清楚吊車荷載計算結果是什么,在這里請教一下,謝謝。

  • PKPM 雙吊點 移動荷載輸入

    如題,請問各位大神,現在碰到一個問題,梁上有兩個電動葫蘆,吊距固定,就是說要動一起動,為移動荷載。在PKPM里面,如何實現雙吊點移動荷載的輸入?PKPM里面的移動荷載只輸入單個荷載

  • pkpm磚混建模樓面荷載輸入問題

    pkpm磚混建模樓面荷載輸入問題

    有誰可以按照這個做法幫忙計算一下樓面荷載嗎?查規范發現不少都查不到容重感覺沒法下手計算了。樓板取100厚就行。

  • 【問答】pkpm中怎樣輸入屋頂水箱荷載

    提問內容:pkpm初學者在結構設計中,怎樣輸入屋頂水箱的荷載呢?如果要加梁的話,梁要支撐在其他梁上嗎?荷載值該如何確定?

  • 求助:pkpm混凝土框架的吊車荷載如何輸入???

    本人做一個混凝土框架帶吊車的廠房 pkpm里面吊車荷載如何輸入? 1、本人在牛腿標高處設置一個標準層,廠房縱向是否應該輸入框架梁或者吊車梁,吊車梁應該怎么輸入? 請問是否有相關資料?? 謝謝賜教。

點擊加載更多

pkpm荷載輸入

pkpm荷載輸入專題,為您提供pkpm荷載輸入相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm荷載輸入 相關的專業交流討論,更多pkpm荷載輸入相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度