小型城鎮污水廠投資概算
圖紙簡介: 本圖紙內容包括氧化溝工藝圖,平面圖及剖面圖,圖紙清晰,線條分明 投稿網友: nangongqingyun 上傳時間: 2013-05-11 <
城鎮污水處理廠運行管理手冊原著第6版 僅供學習參考
城鎮污水處理廠在處理污水時,硝化菌是其中重要的微生物之一,它負責將氨氮(NH3-N)轉化為硝酸鹽(NO3–N),這一過程稱為硝化。硝化菌的投加量需要根據具體的污水處理廠的處理能力、水質條件、設計處理效率等因素來確定。它受到多種因素的影響,如: 1.污水水質:污水中的有機物含量、氨氮濃度、pH值、溶解氧水平等都會影響硝化菌的活性。
城鎮污水處理廠,現為A2/O工藝,由于工業水比例加大,進水COD增高到1000mg/L,對該水廠進行改擴建,采用哪些工藝比較合適,請大蝦們指教
對做生物除臭的朋友有幫助!
小弟最近正在調試一個城鎮污水處理廠,每天2萬方的工業廢水,1萬方的生活污水,進水COD大約在150mg/l,BOD 40mg/l,氨氮27mg/l,總氮45mg/l,總磷2.5mg/l左右,ph 7.9,ss 100mg/l。采用的是A/A/O工藝,現在厭氧池溶解氧濃度:0.4mg/l,缺氧池溶解氧濃度:0.3mg/l,好氧池溶解氧濃度2.5mg/l,污泥濃度3500mg/l,二沉池污泥回流至厭氧池,回流比80%,硝化液回流至缺氧池,回流比400%。出水水質COD大約在70mg/l,氨氮1.7mg/l,總氮40mg/l,總磷1.9mg/l左右,ph 8.14,ss 18mg/l。出水要求達到一級A標準。 我現在有幾點疑問: 1、為什么厭氧池的溶解氧比缺氧池還高? 2、總氮、總磷幾乎沒有去除率 3、如何控制才能使出水達標? 望各位前輩發表您的高見,幫小弟解除以上困惑。不勝感激。
各位,我現在要收集關于城鎮污水廠產生的污泥的一些處理方法,以及比較新型的處理技術。能夠降低成本,最好是能源回收利用方面的,各位大俠,誰有這方面的資料的話,能否共享下,不勝感激
這個問題一直困擾著我,看看大家有沒有什么好的辦法。 問題是這樣的,污水廠為二級負荷,兩路10kV進線,低壓兩臺變壓器,母線為單母線分段。我在兩段母線上分配負荷時發現如果把有備用的設備,如4臺潛水泵三用一備平均分配到兩段母線上也就是每段母線上各放兩臺潛水泵,那么每段母線的容量就都得按裝機容量來選擇,因為備用設備也可能成為使用設備,這樣就會造成單段母線上的變壓器就得按安裝容量來選,顯然容量也會比計算負荷要大很多。 如果把這類設備都放在同一段母線上就不會出現這樣的問題,但是審圖的總工說這樣可靠性不高建議要分別放在兩段母線上。 我個人的理解是都放在一段母線上應該是可以的,只要兩段母線所帶的總負荷大致相等就可以了,因為一段母劲愠霈F(xiàn)問題的時候還以切換的另一條母線上,在這期間所有的設備也都會停止一會兒以便切除非二級負荷設備,所以跟分別放在兩段母線上的情況是一樣的,不會降低了可靠性。 以上是這個問題的描述,請各位工程師討論一下,謝謝! 另外說明一下,柜子用的是MNS抽屜柜。
兩個關于污水廠改造的文章,出自最新一期中國給排水。 很有指導意義
污水廠的設備更新管理(上) 近期國務院關于印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知,這是國家對社會各個環節的大規模設備更新的通知,其中也包括了污水處理廠的設備。對于污水處理廠的設備更新其實從更早的階段就有相關
污水廠的設備更新管理(下) 污水廠在針對設備更新的時候,需要考慮的因素往往受到廠內實際的資金狀況的制約,特別
清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題!污水廠同樣需要進行清潔生產,節約電耗、廢氣處理、沼氣利用等!誰有相關資料請上傳??!歡迎跟貼
個人覺得還是 污水處理廠工藝設計手冊 這本書是市政污水廠設計方面最好的參考書,不知各位大蝦怎么看?歡迎補充不同意見,呵呵~:lol :lol :lol
已知污水廠各用電設備額定功率,臺數及運行時間如何估算出實際電耗量。比如水泵,鼓風機。。。.也就是實際運行功率和額定功率有無定量關系?謝了
圖紙簡介: 某污水廠泵站自動控制原理圖。圖紙包括:平面布置圖、plc柜外部連接系統圖、超聲波液位計安裝大樣圖、plc柜內布置圖、供電系統圖。 投稿網友: xie_fang_2004 上傳時間: 2014-07-29
圖紙簡介: 本圖為某小城鎮污水廠的輻流式二沉池大樣圖,包括平面圖、剖面圖、刮泥機設備等大樣圖。 投稿網友: yu112372010 上傳時間: 2014-05-28
論文簡介:污水,出水水質,BOD,COD,粗格柵,細格柵,沉砂池,瀑氣池,二沉池,濃縮池,消化池 投稿網友:yllovezll314 上傳時間: 2013-06-11
城鎮污水廠
城鎮污水廠專題,為您提供城鎮污水廠相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城鎮污水廠 相關的專業交流討論,更多城鎮污水廠相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題