  • 用PKPM計算的結果就一定安全嗎

    現在的結構設計人員在進行結構計算時使用PKPM或其它結構計算軟件,建模、計算、增加鋼筋、出圖,是不是就一定很安全呢,怎么判斷呢,尤其是結構設計經驗不夠豐富的人怎么辦

  • PKPM高大模板安全計算問題求助

    求幫忙,采用PKPM進行高支模計算時,頂托梁抗彎強度 f = M/W ,自動生成的計算書為什么會變成 f = M/1.05/W,那個多出來的1.05的系數是哪里來的?

  • PKPM施工安全計算軟件 迅雷下載

    PKPM施工安全計算軟件 安裝程序版本;該軟件版本是在20060306版本的基礎上,對安全計算,基坑支護,網絡計劃等模塊做了相應的修改和完善而推出的,具體的改進說明在本軟件包里。施工現場設施安全計算軟件 SGJS 是由中國建筑科學研究院開發, 施工現場設施安全計算軟件,基本覆蓋常用安全設施的計算,為施工技術人員對安全設施的計算提供了方便,為安全設施的安全度提供保障,大大提高施工現場管理效率,具有很強的實用性。 施工現場設施安全計算軟件 將施工安全技術和計算機科學有機的結合起來,針對施工現場的特點和要求,依據有關國家規范和上海市地方規程,歸納了常用的施工現場安全設施的類型進行計算和分析,為施工企業的安全技術管理提供了便捷的計算工具。同時生成規范的計算書,為施工組織設計的編制提供了可靠的依據,從而為施工安全提供了保障。 施工現場設施安全計算軟件包括以下 幾種施工現場設施安全計算的內容: 淺基坑圍護體系 塔吊基礎和附墻計算 模板和模板支撐系統計算 腳手

  • 關于pkpm計算梁配筋問題

    關于pkpm計算梁配筋問題

    客套話不說了,小弟有以下不解問題還請大神們指點。1、最右邊梁端配筋面積也就600,為什么電腦會配4跟三級鋼22的(1521),面積超很多?2、箍筋面積最大處G1.4-1.4,為什么要用三級鋼10的4肢箍@100(3.16),是遵循強剪弱彎的原則嗎?此圖是底框剪力墻結構,上邊是5層砌體結構~~~在此先謝謝了·

  • 關于模板安全計算的問題

    關于模板安全計算的問題

    這是建筑施工模板安全技術規范P113的算例1、請問M2計算的時候為什么只考慮模板本身的自重荷載,鋼筋和混凝土的荷載為什么不考慮?2、為什么模板不需要進行抗剪驗算?3、荷載組合的時候為什么Q1K(施工人員及設備荷載)和Q2K(振搗混凝土是產生的荷載)只組合了一個,不需要同時進行考慮嗎?

  • 關于PKPM計算結果的問題

    本大菜鳥在用PKPM軟件計算時,常會出現結果出錯的問題,比如:原本柱子只要8%%13018,可按軟件計算的話要4%%13025+4%%13022。而且類似的問題不只出現過一次。只要稍微復雜點,超過5層的。我的電腦就范暈了,算的一塌糊涂?!Φ奈医洺１徽埖綀D審中心去喝茶。請問各位大仙是什么問題?

  • 關于PKPM在樓板計算的時候的問題?

    究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件??因為我發現除懸挑板外,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符?有沒有必要去調整呢?

  • 如何根據PKPM的計算結果配筋

    PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便、審圖等。具體怎么配筋,經驗很重要。小弟在這里向各位精英請教,聽聽各位的高見!

  • 關于pkpm的撓度、裂縫計算?

    我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。

  • 幫忙給計算一下,這樣安全嗎?

    幫忙給計算一下,這樣安全嗎?

    一個18噸的水箱,放到工字鋼和槽鋼組成的結構上,能滿足要求嗎,請結構高手給幫幫忙,謝謝。

  • PKPM層間剛度怎么計算的?

    rt今天satwe計算,層間剛度比在不計算地震的情況下是夠的(沒有薄弱層),但是計算地震力的情況下就不夠了(有薄弱層了)主要是底層太高了地震是6度我就想問下這是為什么呢?

  • 關于施工安全計算的問題

    請問各位,??祁愂┕I(yè)的學生對于施工安全方案編制,如腳手架的力學分析是不是需要掌握的內容,如果不是那施工安全計算是什么人員需要掌握的內容?謝謝!

  • PKPM的計算書,大家會看嗎?

    結構設計最后要整理出來一份計算書。在建模、調整、計算的時候,大家會看它的計算書嗎?本人新手,幾個工程都是做完了,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,根本沒看一眼。大家都是怎么做的?

  • 關于框架pkpm計算的問題

    請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦

  • pkpm計算安全計算軟件中的問題 懸挑求助

    懸挑 是用PKPM 2011的計算軟件 什么時候 選拉壓桿參與計算??? 我現在做的方案實際工程方案中碰到這個問題 挑板有2.2m, 我錨固長度采用2.9(含陽臺) 上下層層高為4.5米 我采用下部隔一個挑梁支撐 懸挑間距為1.5M 采拉壓桿不參與計算,計算通過, 采用拉壓桿 反而拉壓桿 怎么會計算不通過

  • 新買的PKPM CIMS安全計算,有問題求救??!

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-5 11:53 編輯 生成的方案居然跟原來設置的參數不一樣,而且提示找不到計算書。不知道哪位也用這軟件的能好心幫忙解決下。謝謝!

  • 3d3s與PKPM計算結果比較

    3D3S和PKPM,對于同一榀鋼架,同樣的荷載,計算結果有什么區別嗎?有人做過對比嗎我試著計算了一榀20你跨,6米高的門剛,按開間6米,恒栽0.3,活栽0.3.風栽0.45計算的,得到的結果是,3D3S是0.618,PKPM是0.74

  • pkpm是怎么計算梁的降位的

    我一個衛生間的次梁 當我按照實際情況 把梁降位50mm之后,梁的配筋變大好多,如果這個結果更符合真是情況 那以前就大錯了 因為配筋變化真的不小