咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!?。?/p>
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎？小弟先謝謝了
小弟在做一框架辦公樓,三層,高9.6m。先設計使用C30混凝土梁柱,樓板C20。計算完后檢查配筋圖,發現配筋不大,問師傅,師傅說做C25就好。我原來隱約記得梁柱要用C30以上。查規范,抗震里有梁柱要做C30以上,可是我所在城市不用做抗震。設計院另外一同事也說隱約記得要C30以上。 請達人指教。是否有相關規范要求?怎么做?規范的哪里?感激不盡啊。
框架梁柱混凝土強度等級沒達到設計要求,需要對結構進行加固,本設計包括增大截面法和復合砂漿鋼筋網加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 編輯 ]
我家這一段時間正在建房子,兩層半,每層面積為120左右,起的是框架結構,但是現在12條立柱都是扁柱(40CM*20CM),請問這些立柱能不能應付兩層的樓的負荷呢?謝謝!
《高規》6.1.9 現澆框架梁的混凝土強度等級不宜大于C40;框架柱的混凝土強度等級,抗震設防烈度為9度時不宜大于C60,抗震設防烈度為8度時不宜大于C70。想請問下 這里控制混凝土的等級是為了控制哪些方面的問題比如框架梁 如果超過了C40除了經濟上的原因 在受力 結構性能上有什么不利的地方
建筑加結構,金庫與框架結構處理比較麻煩
混凝土框架結構的設計探析
單層工業廠房,做的是9米的混凝土框架結構,請問一下這么高的單層混凝土框架結構合理么?設計上需不需要特殊的考慮什么東西,需不需要加圈梁之類的?
本帖最后由 攻城師24751 于 2014-4-16 09:43 編輯 我是一名剛參加工作的大學生,剛進入施工單位,沒多少經驗,現在遇到頭疼的事,希望有經驗的老師們給個準確的說法。我們施工單位承包的是18層框架剪力墻結構,其中設計1-6層墻柱混凝土等級為C35,7-12層墻柱混凝土等級為C30,13-18層墻柱混凝土等級為C25,梁板混凝土等級都為C25。當?shù)氐囊?guī)定是每層墻柱和梁板分開澆筑。當施工到第四層以上的時候由于使用地磅,澆筑墻柱時混凝土等級沒問題,但是澆筑梁板的時候,為了方便,他們很多墻柱與梁板的接頭都是使用的C25混凝土,大概30%左右的接頭都是C25。我自己感覺這樣有問題,但是施工單位說之前他們都是這樣的,沒問題。不知道是我經驗不足,還是他們在忽悠我ｓ各位老師指點一下,這樣施工有什么質量問題沒?
工程情況:上部17層,地下室1層,剪力墻結構。施工至14層時才發現,地下室、首層和二層的柱子和剪力墻混凝土等級(原設計為C60)強度比設計的低(梁板混凝土強度設計為C30),原因是施工時墻、柱、梁板同時澆筑,混凝土有C60和C30同時混用,導致有些豎向構件砼強度等級C35~C60不等,甚至一個豎向構件砼在一個樓層的不同高度處強度也不同(鋼筋已按原設計的鋼筋施工,僅混凝土強度等級達不到原設計要求)。而且有小部分范圍因施工不是同一天施工,其豎向構件混凝土等級和原設計一致(即不需加固)。加固方案:經過手算加大豎向構件截面尺寸(柱每邊約加厚150mm)并按構造配縱筋和箍筋??偣さ募庸趟悸罚?、不用外貼鋼板,理由是貼鋼板所用的結構膠使用年限達不到混凝土結構設計適用年限50年,且鋼板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大豎向構件截面,可避免貼鋼板的不足之處(雖然導致豎向構件變大影響建筑適用)。我覺得總工的加固方法也有不足:加大豎向構件截面后,結構的剛度改變了,那么地震力就發生變化,同時梁柱節點處梁剛度相對變?nèi)趿恕R蜇Q向剛度改變而導致梁端彎矩、剪力的變化,在手算過程并
本人一項目為醫院住院病房樓、、在結構計算時周期的第一、第二、第三周期如下附圖所示的結果。記得以前看過書說多層的無需控制周期比、但是還是感覺平動和扭動的系數不合理、、求大神解釋、、萬分感激了
原結構為混凝土框架結構,設防類別提高后需進行加固,加固方案為加剪力墻加固和外包鋼加固。如何確定剪力墻的位置和尺寸是關鍵,各位能否指點。謝謝。
混凝土框架結構,屋面是屋架蓋瓦的 ,木屋架或者混凝土屋架 屋面這個標準層怎么建模才是正確的呢?請大家給點意見 高手們給個解決的辦法 大家學習下
最近碰到一個工程,地下一層,地上三層,C25的混凝土現場取芯強度只有C10~C15左右。采取什么樣的加固方法比較合適!請各位大俠多多指導啊
超長混凝土框架結構裂縫控制研究
鋼筋混凝土框架結構施工
摘 要:本文利用新老混凝土接續實驗及理論分析的科研成果, 結合框架結構混凝土施工中存在的柱子施工縫, 提出施工縫設置及接續處理的新方法并討論其理論根據, 用于指導施工, 提高施工質量。 關鍵詞:混凝土施工縫粘結性能接續 引言 大量工程結構震害實例表明,框架結構節點普遍破壞較重,往往導致結構失效,中外學者分析表明,這是多方面的原因,包括設計失誤,沒有加強節點強度,實現強節點強錨固等原因。同時施工中也存在施工質量弱點, 難于保證設計預期目標。施工中新老混凝土施工間隔期,接續面方位,接續面處理方法,新老混凝土生熟配料及振搗控制質量都密切的影響著節點粘結強度,因此在框架結構工程施工過程中,由于每一層柱子施工中必然與下層柱子存在施工縫,怎樣留置施工縫,怎樣處理施工縫,使工程質量不受影響,保證砼結構的安全性,更顯得尤為重要。 1、當前框架結構梁柱節點施工方法及缺陷 (1)早期在一般的框架結構施工中,澆注完一層柱子后,進行支模,模板安裝完成后才進入下道工序澆注上層梁混凝土,因此根據施工工期及人,材,機等情況, 新老混凝土接續間隔期長短不一,