  • 高層設計規范修改的主要內容

    本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:21 編輯 這個技術資料對從事結構設計的人士應該是一個很不錯的技術資料??梢酝ㄟ^該資料與新舊規范進行對比,利于結構設計的掌握。本次高規的修改內容主要包括? 1、修改了適用范圍;? 2、修改了結構平面和立面規則性有關規定;? 3、調整了部分結構最大適用高度,細分了8 度地震區房屋最大適用高度;? 4、增加了結構抗震性能設計及抗連續倒塌設計的原則規定;? 5、補充完善了房屋舒適度設計規定;? 6、修改了風荷載及地震作用有關內容;? 7、調整了“強柱弱梁、強剪弱彎”及部分構件內力調整系數;? 8、修改完善了框架、剪力墻(含短肢剪力墻)、框架-剪力墻、筒體結構的有關設計規定;? 9、修改、補充了復雜高層建筑結構的有關規定;? 10、混合結構增加了鋼管混凝土、鋼板剪力墻設計規定;? 11、 補充了地下室設計要求,修改了基礎設計規定;?

  • 高層建筑混凝土設計規范

    剛找到的,拿出來大家共享

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!?。。。。。。。。。。。。。。。。?!急需阿?。。。。∫悔s不上畢業答辯了?。?!5555555555555555555

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 高層防火設計規范(WORD版本)

    高層防火設計規范(WORD版本)

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

  • 一類高層和二類高層在設計規范上有什么不同

    我在做二類高層住宅時1:電源引自不同10kv雙電源2:火災報警系統3:電梯,消防設備屬二級負荷(一類高層屬于一級負荷)請教各位大俠,在做一類高層還有什么不同的地方么?

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 噴淋設計規范7.2.1怎么理解

    噴淋設計規范7.2.1怎么理解

    噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎?求回答。如圖二中,噴頭距離梁邊的距離為600mm,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,這種情況怎么處理呢?

  • 關于公園道路的設計規范

    區別于市政和公路的園路規范

  • 住宅設計規范(2011)講義

    本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 編輯 林建平的講課稿。由于第一次上貼,不太會操作,兩個附件是相同的。

  • 裝修設計規范的編制意義

    一、編制工作原則 1.1強化“成品住宅”設計理念,促進裝修設計與建筑設計協調同步本標準在編制過程中強調“成品住宅”的設計理念,促使住宅裝飾裝修一步到位,并對住宅設計相關專業及產業鏈條上的相關環節進行整合,強調裝修設計貫穿和協調建筑設計全流程的重要性,促進裝修設計與建筑設計協調同步,從而提高裝修設計的完整度和完成度,使住宅工程建設鏈條趨向合理。1.2提倡采用模數化、系列化的設計手段,提高建造過程的“綠色度”標準化是住宅產業化的基礎,而模數化、系列化是標準化的重要內容。上世紀50年代末,我國已經對模數展開了詳細的研究,但由于住宅產業化發展水平的制約,模數化的應用和實踐,至今也主要局限在建筑的結構構件及配件的預制與安裝方面,對住宅內裝修產品、設備和設施安裝等方面仍然缺少應用和指導。以目前的衛浴產品制造企業為例,每家企業僅鑄鐵浴缸的型號就多達30 多種,少的也有10 多種,但每家企業之間的產品規格還都不同。由于產品規格尺寸多,但又

  • 海鮮冷庫的合理設計規范

    想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞。而且,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,因此,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全? 海鮮冷庫的合理設計規范如下:   1、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,能過高也不能太低,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度。   2、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,海鮮批發市場等地方,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,制冰間,凍結間以及蒸發盤管設計,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理。   3、靠近??诔鞘校胍苊?/p>

點擊加載更多

高層設計規范

高層設計規范專題,為您提供高層設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層設計規范 相關的專業交流討論,更多高層設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 