首頁 課程 資料 論壇
  • 風管機和回風箱必須用軟管連接么

    風管機和回風箱必須用軟管連接么

    送風側用軟管連了,我覺得回風側就沒必要了吧。大家給個意見唄!

  • 二次結構軟管子輸送泵-機械化施工1機頂10人

    二次結構軟管子輸送泵自年后開工以來來收到了極大關注,主要說是因為使用這款機械設備確實能夠幫助施工更好更順利的展開,可以節省不少施工時間,所以大家才會選擇二次結構軟管子輸送泵來進行機械化施工作業。

  • 關于機械補風系統的設計

    多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝?。?/p>

  • 還是關于機械排煙的補風問題?

    參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統?!?、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?

  • 關于高層機械防煙的疑問

    高規:8.2.2.2 靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00㎡。疑問:該防煙樓梯間包括剪刀梯嗎? 包括的話,面積之和也是2.00㎡嗎?望各位高手指點!

  • 關于對施工機械報審的審查

    施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝、拆除許可證?國家有報審表格嗎?安裝、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種?3.施工機械安裝、拆除方案是否應該報審監理審查?

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

  • 關于機械加壓送風的問題

    本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。

  • kyn28a-12的機械聯鎖怎么實現

    kyn28a-12的機械聯鎖怎么實現????

  • 求助:這個走廊要做機械排煙么?

    求助:這個走廊要做機械排煙么?

    請教下大家這個繞一圈距離不超過30m只有兩端有個窗子,我認為不要機械排煙。不知道大家怎么看?

  • 機械鉆孔樁塌孔如何處理?

    本人現在接觸到一工地,施工現場地質條件差。場地原為一棄渣場,現動工修建學校。擬建建筑基礎形式為樁基礎,采用(旋挖)機械成孔。但是成孔過程中孔坍塌較為嚴重,請教下,對于機械鉆孔樁塌孔采用何種方式處理較為經濟節約且成效較好?請各位朋友給點建議。。。謝謝。

  • 求畫如圖空調軟管的插件

    求畫如圖空調軟管的插件

    那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。

  • 關于地下室機械補風的問題

    《建筑設計防火規范》9.4.4對補風系統做了相關要求。 有一個問題不明:假如地下室內某防火分區由于建筑分隔成ABCD四個防煙分區,AB防煙分區有靠外墻且有外門,CD防煙分區為內區,為管理辦公室,與AB分區有建筑墻體分隔,墻上開門,按要求,四個區域均作了機械排煙。那么此時這個系統如何考慮補風?

  • 【求助】機械連鎖(2市電+1發電)

    【求助】機械連鎖(2市電+1發電)

    如示意圖所示,4臺開關如何連鎖,市電消失時轉發電機。已解決。QF1.QF2.QF3裝3鎖2鑰匙,,3取2。QF1.QF4裝2鎖1鑰匙,2取1。QF3.QF4連桿連鎖,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 編輯 ]

  • 關于24KV斷路器的機械要求

    1、設備的外觀必須平整、美觀,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,距離斷路器2m處測定的分、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB。 控制要求 1、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,這些控制必須是相互聯鎖,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,如果產品無機械控制器,也應設有聯鎖,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘。

  • 分析關于空調泵-機械如何維護

    啟動前的檢查與保養:1、空調泵軸承的潤滑油是否充足、良好;2、空調泵及電機的地腳螺栓與聯軸器螺栓是否松動和脫落;3、空調泵及進水管部分是否全部充滿水;4、軸封是否漏水或滴水(每分鐘的滴水數符合要求);5、對臥式空調泵要求用手盤動聯軸器,查看水泵葉輪是否能轉動,如轉不動,必須查明原因,消除隱患后再啟動;B、啟動檢查與保養:1、確定空調泵軸(葉輪)的旋轉方向是否正確;2、轉動是否靈活,有無卡死現象;C、運行檢查與保養:1、電機不能有過高的溫升,無異味產生;2、軸承溫度不得超過周圍環境溫度35℃-40℃,軸承的極限最高溫度不得超過80℃3、軸封處(除規定要滴水的形式外)、接管頭均無漏水現象;4、無異常噪音和振動;5、地腳螺栓和其它連接螺栓的螺母無松動現象;6、進出水管軟接有無明顯變形現象;

  • 好地坪的機械化施工樣板

    好地坪的機械化施工樣板

    好地坪的機械化施工樣板 對于建設高質量好工程項目來說,選擇優質關鍵材料和實施好的施工質量是同等重要的兩方面,也是施工過程中需要把握的重點。 工業廠房對地坪的平整度、表面抗裂性等要求較高,人工施工不易控制,難以實現標準化。采用機械化施工,選擇性能優良的鋼纖維材料,不僅可以實現高效作業,更能保障地坪整體質量。

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。

  • 6米以上的廠房可以設置機械排煙嗎

    如題,6米以上的廠房,設置機械排煙的話,防煙分區怎么劃分?好像建規有提到6米以上就沒防煙分區這個東西了,一萬平的廠房,60萬的排煙量?如果用自然排煙,可開啟外窗面積說是按2%-5%,來算,怎么界定?有規范可查不?丙二類廠房,單層,一萬平,希望各位多多指教

點擊加載更多

軟管機械

軟管機械專題,為您提供軟管機械相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與軟管機械 相關的專業交流討論,更多軟管機械相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

空調外觀設計