首頁 課程 資料 論壇
  • 聯機空調分歧管間距要求問題

    請問:多聯機空調系統分歧管距彎頭距離及兩個相鄰分歧管間距最小距離是多少?是300mm,500mm.還是500mm,1000mm?哪個值是正確的?為什么有這個距離的要求?哪位大神幫我解釋一下,謝謝了!

  • 空調分歧管安裝方式與案例分析

    空調分歧管安裝方式與案例分析

    1、分歧管介紹與作用 分歧管,也就是中央空調空調分歧管,俗稱分支器(分歧器)。顧名思義就是為一頭輸入,但有多條輸出的管子。主要用在中央空調VRV系統的管道安裝中,其作用就是在中央空調多聯機安裝系統中,將管道中的制冷劑分流到室內機中,起到分流的作用。 分歧管連接主機和多個末端設備(蒸發器)的連接管,有氣管和液管之分。氣管口徑通常比液管要粗。分歧管的選型是根據每個分歧管后所連接的室內機的容量來確定的。 2、分歧管的要求 通常分歧管是用紫

  • 請教關于冷媒分歧管的問題

    一拖多的商用中央空調,從室外機出來的液管分流到下一室內機要用分歧管。那么室內機回流到室外機的氣管要不要用分歧管呢?還有的是,一拖多的系統,液管分流后管徑的減少,那么分歧管也是否需要變換型號,縮小管徑?先謝謝大家了!

  • 請教關于VRV空調的配電問題

    暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,與室內機距離很遠,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,是在室外機處預留一個總電源箱,還是室內、室外機分別預留一個電源?謝謝指點

  • VRV空調系統的設計與思考

    VRV空調系統的設計與思考

  • 有關vrv空調系統的設計實例

    想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持?。。。。。。。。。。。?!

  • 中央空調冷媒管、分歧管、水管、風管的保溫施工規范要求

    冷媒銅管:整個系統的冷媒管路必須進行保溫作業,保溫材料多選用橡塑發泡保溫管,難燃型,且其耐熱120度。保溫厚度與管徑的關系如下: 1、冷媒管徑直徑≥15.88mm,保溫材料厚度為20mm 2、冷媒管徑直徑≤12.7mm,保溫材料厚度為15mm 3、室外銅管部分的保溫:對于北方地區用于冬季采暖的系統保溫壁厚加厚,一般在40

  • 【賽創暖通】格力分歧管選型!

    【賽創暖通】格力分歧管選型!

    今天給大家分享一下格力分歧管的選型,還是兩種方法,一是根據容量;二是根據口徑尺寸。

  • 【賽創暖通】大金分歧管選型!

    【賽創暖通】大金分歧管選型!

    經常有朋友通過QQ或電話來咨詢分歧管的選擇,不知道他們的機器具體該選用哪個型號的分岐管。這雖是涉及多聯機安裝方面的,作為分歧管的生產廠家,我也不是太懂,根據我們的經驗,分歧管的選型可按機器容量或所配套銅管來確定,下圖是以大金分歧管為例的兩種選型方式,大家可以參考一下!大金分歧管目前也是市場上用量最多的一種,朋友們不妨參考一下!

  • 【賽創暖通】分歧管安裝簡介!

    【賽創暖通】分歧管安裝簡介!

    空調分歧管可以橫裝或豎裝,橫裝時分管口與水平線的夾角須小于15度;豎裝時,面對兩分管口,任何一個分管口與垂直線夾角須小于15度;兩分管口以后的管路須保證60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管。

  • 關于VRV空調的特點與設計分析

    關于VRV空調的特點與設計分析

  • VRV空調在安裝時會遇到什么問題

    銅管的安裝,制冷管道的安裝,凝結水管道的安裝,管道的保溫.設備的吊裝,主機吊裝等會遇到什么問題啊 在的知道的人回答我一下啊 十萬火急

  • 多元變頻VRV空調系統原理

    1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態。

  • vrv空調在寒冷地區是否適用

    在寒冷地區冬季采暖使用vrv空調,由于化霜等影響會造成空調制熱效率降低,廠家沒提供效率降低的數值。不只在寒冷地區使用vrv空調是否合理,如選vrv空調設備是否應按冬季制熱量考慮。請高手賜教!

點擊加載更多

vrv空調分歧管

vrv空調分歧管專題,為您提供vrv空調分歧管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與vrv空調分歧管 相關的專業交流討論,更多vrv空調分歧管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給排水 設計 規范