    重慶大型商業建筑設計防火規范通過評審近日,重慶市建委組織有關專家在金源大飯店召開評審會,對《重慶市大型商業建筑設計防火規范》(送審稿)進行了審查,重慶市公安消防總隊副總隊長周崇敏在會上做了重要講話,并詳細介紹了該規范的編制工作開展情況,市建委黨委成員、總工程師吳波到會并發言。 專家組(專家名單附后)聽取了規范編制組對編制工作情況匯報并逐條審查了規范的條文及條文說明,并進行了討論。 經過一天的審議,專家組一致認為:該規范提交的資料齊全,內容翔實,符合審查要求;該規范結合重慶實際,在大量調查研究的基礎上,系統提出了大型商業建筑的防火設計要求,具有較強的針對性和可操作性,內容全面,邏輯清晰,結構嚴謹,具有較強的地方特色,填補了大型商業建筑防火設計領域的若干空白;該規范對國家標準有關大型商業建筑防火設計方面作了較全面的補充和細化,首次對大型商業建筑的火災危險性進行了科學的分類,明確了安全疏散系統、外部救援條件及消防設施設備的消防設計要求,提出了大型商業建筑防火設計的多項新的技術措施,具有較強的創新性,對大型商業建筑防火設計具有重要的指導作用。

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內?!毕鹚ūWo(hù)半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?

  • 求助各位大神?建筑設計防火規范。

    求助各位大神?建筑設計防火規范。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開

  • 建筑設計防火規范條文的理解

    如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?

  • 關于建筑設計防火規范中的問題

    在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,不用每層疊加計算?

  • 建筑設計防火規范,7.2.1、7.2.2

    規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m。我有個疑惑,超過50米的建筑,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,還是要根據20米來;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,既然是要連續布置,為什么能出現登高場地20m,又沒有連續布置呢?

  • 建筑設計防火規范及履行標準

    建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,自從2015年5月1日開始實行。    1、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,將“預防為主,防消融合”貫徹到底的工作方針,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,因而絕不能使用其他分隔種類取代。                                                  

  • 建筑設計防火規范2010版

    這是征求意見稿,木結構方面有所變化,其他的我還沒有仔細研究,各位有興趣的可以看看。

  • 建筑設計防火規范----電氣部分

    第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條

  • 高規與建筑設計防火規范沖突

    高層民用建筑設計防火規范GB50045-95中的9.2.6應急照明和疏散指示標志,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min。但是建筑設計防火規范中GB50016-2006 11.1.3規定應急照明燈具和燈光疏散指示標志備用電源的持續恐怕你供電時間不應少于30min(強條)請高人解答

  • 建筑設計防火規范強條的疑問

    建筑設計防火規范電氣部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,民用建筑,廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明:接下去是應設應急的部位。請問,如果是甲乙類的倉庫的這些部位要設應急照明嗎

  • 建筑設計防火規范太老了,該下崗了

    我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢

  • 有關《建筑設計防火規范》8.6.2

    我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了?。?/p>

  • 《建筑設計防火規范》已頒布

    《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm

  • 建筑設計防火規范--正式發布

    建筑設計防火規范(GB50016-2006)正式發布 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,自2006年12月1日起實施。其中,第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、

  • 有關《建筑設計防火規范》第8.4.1

    對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解。謝謝??!