剪力墻大殺器第5名:墻上開孔所謂孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墻上留設幾個小孔本是常有之事,對剪力墻的影響幾乎可以忽略不計。但,在既有剪力墻上開孔,就不是那么簡單了。打斷鋼筋是最大的一個影響,這個影響并不是打斷的一兩根鋼筋對剪力墻承載力有多大損害。而是鋼筋一旦暴露到空氣中,就會怎么樣? 會生銹。生銹的鋼筋會使混凝土保護層疏松,剝落。繼而又加劇生銹的進程,如此惡性循環。如果你打斷的是邊緣構件,也就是俗稱暗柱的鋼筋,那就不僅僅是生銹那么簡單了,還是乖乖地將它焊接補強吧。有人會說了,我仔細查看了取芯出來的混凝土柱體,沒有鋼筋被打斷。也許是,但是有可能你的孔壁剛好貼著鋼筋的,鋼筋的保護層已經像紙一樣薄了,只是沒有裸露而已,時間一久,空氣、水分一樣會侵入,一樣會生銹。所以,真要在剪力墻上打孔,還是拿個鋼筋掃描儀確定一下鋼筋位置吧。剪力墻大殺器第4名:墻上開方洞墻上開矩形小洞口,同樣,在新建剪力墻上也不是什么大不了的事。但那是建立在設計人員對結構的概念把握上,選取適當?shù)奈恢?,而且在施工中?duì)開設洞口位置刻意加強。
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!??!
本帖最后由 a120761382 于 2015-4-7 10:43 編輯 結構改造,需增加剪力墻,混凝土澆筑時墻頂與原結構梁底(圈住的部位)如何處理確保良好受力。各路神仙幫忙支個招,有實踐的最好。
圖紙簡介: 本工程為酒店剪力墻加固改造,采用螺栓加鋼板加固。圖紙包括:小天鵝17軸剪力墻洞口改造前示意圖,小天鵝17軸剪力墻洞口改造后示意圖,小天鵝17軸剪力墻洞口改造圖,1號節點大樣圖,2號節點大樣圖,3號節點大樣圖,4號節點大樣圖等。 投稿網友: wenbin_tm
近日冬歇,無聊翻看經典03G101圖集,發現關于剪力墻一頁此些問題還有困惑,望各位前輩指教:1、剪力墻梁表中,“梁頂相對標高高差”為何意?為何有正負之分?是否為梁頂距層面標高距離?2、連梁高度2000??層高才3600,此處何解?3、連梁高度2000,箍筋也是2000的?施工中好像沒有如此長的箍筋吧?如圖,望大家賜教,相互學習!
地下室頂板以上沒有剪力墻只有框支柱,地上三層是商用房都沒有剪力墻用砌體圍護轉換層以上才有剪力墻加強區從地下室頂板直至標準層兩層:是否只對商用房的框支柱進行加強,然后再對轉換層以上的兩層剪力墻進行加強,這是否合符抗震規范?
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm?。炕蛘呤窃趺丛賑ad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
是不是直接在鋼骨的地方加型鋼柱即可?在ETABS中可以修改墻單元的 modifier, 在PKPM - SATWE 中有類似功能嗎? 貌似材料性質都已定好,不能任意修改。謝謝!