PKPM默認的條基好像是砌體墻的條基,而且用在剪力墻下有些地方條基寬度感覺太大了。所以希望有大神能告訴我布置剪力墻下條基該怎么設置
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm?。炕蛘呤窃趺丛賑ad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試
PKPM建模的時候,200墻厚的話,1700的墻會變成1600的,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,這個怎么解決呢,是按軸到軸1700,還是邊到邊1700?這個問題查過不少帖子,都沒有得到一個明確的答案,不過根據PKPM來說,它的計算長度一定是節點到節點的,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么?
剪力墻布置原則有哪些? (1) 縫凸角必布墻,樓梯、電梯必布墻,墻墻宜對直聯合。 (2) 剪力墻間距:
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm???或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,要怎么調啊
一般按照剪力墻上洞口的大小、多少及排列方式,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,可以忽略洞口的存在,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,簡稱整體墻。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,即為整體墻。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,此時墻肢中已出現局部彎矩,這種墻稱為小開口整體墻。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,且洞口尺寸相對較大,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,故稱連肢墻。 框支剪力墻
我們在建模的時候是不是可以把剪力墻建在模型里面?那剪力墻上是不是還要建一根主梁?如果我要在剪力墻下做地梁,是不是還要再建一個標準層(地梁層)?把剪力墻看成深梁,地梁是不是可以不建成一層,直接做成一根暗梁。當把剪力墻建在模型里時,兩邊的端柱軸力就很小,如果把這個軸力拿來計算基礎的話,基礎是不安全的!請不要說復制一個模型出來如剪力墻去掉看柱子的軸力,各位有什么其它的好方法。我該怎么辦????????心急?。。。。。?!
1、一層有剪力墻的位置還要布置框架梁嗎?2、結構需要洞口分隔時洞口高度如何取?是取到基礎頂到框架梁底嗎?3、pkpm底層計算高度在哪輸入好,是在本層信息還是樓層組裝時?
在建模的時候,屋頂單獨建了一個標準層,電梯機房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一層的剪力墻開洞就不一致了,所以用TAT計算是就出錯了,不開洞也不能計算,我該怎么辦,希望高手們能幫幫我哦!謝謝還有就是我有一片剪力墻只在一層開了一個洞,上面的就都是整體墻,也無法計算了,就什么好的辦法可以解決嗎,希望高手們能給我出招!小弟萬分感謝
第一次用PKPM做剪力墻結構,剪力墻如何布置樁基礎,虛心求助Ing?。?!對于剪力墻的承臺驗算怎么驗算,規范都沒明確的說法~~
最近拿到一個模型幫忙修改,框筒結構,pmcad中建模軸線是對齊柱子的,剪力墻偏軸線有些多。我想問一下,筒的剪力墻如果偏得很多,需要布次軸再布墻么?還是直接軸線偏心布置就行了?因為之前看到一個說法“pkpm偏心布置墻,其實還是按不偏心算”。這樣的誤差會有多大?我的模型剪力墻與建筑偏了1m多……就應該重新布置次軸再布置墻了吧?希望大神給以解答,謝謝了!
最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,
底框結構布置墻,如果某個柱子不布置剪力墻,該柱子的配筋就特別大,需要每個柱子都布置剪力墻嗎?甲方老反映配筋過大
平時工作都是按框架柱輸,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,雖然建模方便很多,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,軸壓比可能比真實的少了,剛度也比真實的大了,特別是端柱很大的時候,感覺偏于不安全。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的??
分享資料現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板
說明文件里是這樣講的:Asw表示墻肢一端的暗柱配筋總面積(cm2),如按柱配筋,Asw為按柱對稱配筋計算的單邊的鋼筋面積。Aswh為Swh范圍內水平分布筋面積(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墻垛過小時的情況么?比如以下這張圖左邊的數字14,如果是表示墻肢一端是14的話,那就是說極小的那一部分墻垛要配28.如果是表示暗柱一側為14,乘以2還是28,是極小的哪一部分墻垛要配28,還是整個暗柱配夠28就行?(這個地方暗柱是個z字形,一直延伸到右邊的墻肢上)
六度 ,四級抗震,
如果剪力墻厚200,端部需要做一個400x400的端柱,請問在PKPM里這個端柱是按框架柱輸入還是按400厚剪力墻輸入?配筋時,端柱是按剪力墻配筋還是按SATWE計算結果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,謝謝