請教---1.框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教
本工程剪力墻鋼筋綁扎圖片,三級鋼12采用綁扎搭接,12以上采用電渣壓力焊,二級抗震,C30砼。這樣能驗收通過嗎?
一、 施工準備 (一) 作業條件 1、
大家都知道結構鋼筋的保護層是關系到結構耐久性的問題,同樣也是關系到結構配筋大小的問題,不能光考慮耐久就任意加大保護層,這樣就會導致結構的配盡量加大,同時也會導致結構的開裂。前段時間我們在做的剪罽構就遇到了這樣的問題(可能大家沒在意),施工單位就提出了關于剪力墻拉結筋會影響結構主筋的保護層問題,像高層剪力墻結構加強區內的邊緣構件,按規范它的箍筋直徑往往會比非加強區內的邊緣構件的箍筋直徑要大的多,邊緣構件的箍筋不外乎兩種形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情況下套箍不會影響邊緣構件主筋的保護層的,但是拉筋箍要在套箍外邊勾住主筋,這樣主筋的保護層就很難保證了,在此我想就此問題大家展開一下討論,說說你們看法,到底怎樣做為宜。
請求高手指點下,34層的剪力墻結構的鋼筋含量如何計算。在PKPM中的工程總量中能計算出混凝土的量,如何計算鋼筋的量,謝謝?。。。。?!34層的剪力墻結構中樓板、梁、剪力墻、柱的配筋率多少合理???
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-1 11:23 編輯 構件主筋錨固,需算錨入長度。 值關筋徑拉壓, 位分板梁墻柱。
《抗規》3.9.2規定:抗震等級為一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與實測屈服強度實測值之比不小于1.25;鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值之比不大于1.30;且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。 請問:普通住宅采用剪力墻結構,三級,里面按照框架梁設計的連梁理解為框架嗎?剪力墻邊緣構件理解為暗柱嗎? 以上位置需要采用抗震鋼筋嗎? 還有其他位置需要抗震鋼筋嗎?
框剪結構剪力墻鋼筋綁扎能否跳扎?還是必須滿扎?有什么依據嗎?求大師解答,謝謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 編輯 ]
如題,自己感覺不太對勁但有找不出原因,還請高人幫忙啊,多謝了。(由于建筑平面布置及屋頂立面造型只能布這么多墻)七度區15層[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2012-7-26 09:21 編輯 ]
問題補充:我的居民樓33層,現在沒有含二次結構,鋼筋的單方含量快要62了,能給建議一般哪好錯嗎,我都檢查了,可能水平有限,實在查不出來了
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。。?/p>
框剪結構施工較流行的工藝為:采用現場搭設鋼管腳手架作為承重和支撐體系,采用現場加工木模板作為砼構件的成型模具,鋼筋采用直螺紋連接和豎向尭；城市市區施工采用商品砼,郊區施工條件許可可自設大型攪拌站,砼現澆采用砼輸送泵進行澆筑,振搗采用插入式振動器振搗,垂直運輸采用塔吊和施工電梯。那框剪結構鋼筋含量是多少呢? 對8度,三類場地:框剪一般每平米70~75公斤; 對8度,二類場地:框剪一般每平米60~65公斤; 對7度,三類場地:框剪一般每平米60~65公斤; 對7度,二類場地:框剪一般每平米50~55公斤; 對6度,二類場地:框剪一般每平米40~45公斤; 對6度,三類場地:框剪一般每平米45~55公斤; 框剪結構鋼筋含量: 多層框架:鋼筋38—42KG/m2,砼0.33—0.35m3/m2; 小高層11—12層:鋼筋50—52KG/m2,砼0.35m3/m2; 高層17—18層:鋼筋54—60KG/m2,砼0.36m3/m2; 高層30層H=94米:鋼筋
一、施工準備
4層地下室,32層標準層的剪力墻結構,在標準層4,5(自然層10~16層)出現一處梁超筋,當然其他層相同位置的配筋率也很大,只是沒紅而已,現分析出可能是因為點了“梁剛度系數按2010規范取值“(這個應該是必須點的),程序計算后賦予梁的剛度系數為2.16,由于線剛度的增大,自身的內力增大,產生了超筋! 查閱了很多資料RAJBA$PCU55(A.png' />,依舊無法找到調整的方法,求結構的大神們幫幫忙,已經調了三天,實在沒轍了??!
入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:434835493 來源:建筑施工員 如有侵權請聯系刪除 樓梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT)
框剪結構工程剪力墻的設置不僅能保證建筑空間結構的整體性和穩定性,控制建筑的側向變形,還可達到高層建筑功能的需要,又可為建筑提供靈活且自由的使用空間。因此在剪力墻施工過程中,提高剪力墻鋼筋的施工質量,對于框剪結構的建筑工程有重要的意義和作用,在實際工作中應當不斷總結和提高,全方位提高管理和施工水平,保證建筑工程質量。
問題補充:我的圖紙上的1是外側2是內側如豎向鋼筋外側為c14/16@150(是不是這樣理解:c14與c16的間距150,間隔布置,即c14與c14@300,c16與c16@300?),內側c12@150,請問該如何正確輸入呢?是輸入(1)C14/(1)C16@150+(2)c12@150?還是(1)C14(1)C16@150+(1)c12@150?肯請指教解釋,多謝
剪力墻結構鋼筋單方含量
剪力墻結構鋼筋單方含量專題,為您提供剪力墻結構鋼筋單方含量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構鋼筋單方含量 相關的專業交流討論,更多剪力墻結構鋼筋單方含量相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題