在超高層建筑的避難層設置變電所,變電所內的變壓器有沒有容量限制的規定?比如最大只能做到630KVA,考慮運輸通道?急需答案,謝謝!
來源:非解構(non-structure) 作者:冬小麥 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ 3-2010第12.1.1 高層建筑宜設地下室。高層建筑對水平荷載有更大的敏感性,相較于一般多層建筑高層建筑需要更好的嵌固性能,其受力性、穩定性、功能性,都要求高層建筑的基礎部分應有較大的埋置深度,結合這一部分埋置深度做成地下室更符合經濟性能的要求。 《建筑地基基礎設計規范》GB 50007-2011: 5.1.2 在滿足地基穩定和變形要求的前提下,當上層地基的承載力大于下層土時,宜利用上層土作持力層。除巖石地基外,基礎埋深不宜小于0.5m。
在高層建筑物中,往往把高層主樓與低層裙房連在一起,。從結構觀點看,希望將高層與裙房脫開,這就需要設變形縫;但從建筑要求看又不希望設縫。因為設縫會出現雙梁、雙柱甚至雙墻。 在高層建筑設計中因功能需要把主樓與裙房連成整體并不允許設置沉降縫,此時為減少高層主樓與低層裙房之間因不均勻沉降引起的結構內力,或大面積澆筑混凝土引起的溫度應力,在不增加造價和加大施工成本的情況下,采用施工后澆帶是行之有效的方法。在主樓與裙房之間用后澆帶隔開,使其各自形成獨立單體,既能在施工期間各自沉降,把主沉降差所引起的內力釋放掉,同時也避免了同一樓層大面積混凝土澆筑引起的溫度應力,然后用后澆帶連成整體以滿足建筑使用功能的要求。 施工后澆帶分為沉降后澆帶、伸縮后澆帶和溫度后澆帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形以及溫度應力等問題。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,施工后澆帶是整個建筑物包括基礎及主體結構施工中的預留縫,待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種“縫”即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的。
屋頂變形縫在構造上主要解決好防水、保溫等問題。屋頂變形縫一般設于建筑物的高低錯落處。不上人屋頂通常在縫的兩側加砌矮墻。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水構造將防水層做到矮墻上??p口用鍍鋅鐵皮、鋁板、或砼板覆蓋。蓋板的形式和構造應滿足兩側結構自由變形的要求。寒冷地區為了加強變形縫處的保溫,縫中填瀝青麻絲、巖棉、泡沫塑料等保溫材料。上人屋面一般不設矮墻,但應做好防水,避免滲漏。以前的老做法構造如下圖:
1.20 高層建筑中的配電間、電表間、弱電間、電信接入間、消防控制室是否需要設氣體滅火系統?
《高規〉7.6.3 高層建筑中經常有人停留的地下室房間要設自噴。那么我想問的是,僅在走道設置噴頭呢,還是在各個設備房中設置自噴?謝謝!
1、已經建成的水池可以由與水池共用的無負壓供水設備或變頻恒壓供水設備提供,以進一步節約能源。
高層建筑電氣豎井設置;有的設計強電與弱電共用一豎井。有些則分別設置在兩個豎井內,我查過設計規范,未見明確界定。應分還是合?請指教!
我是做地產的正在做30層以上的住宅,在電氣豎井內計劃采用預分支電纜,可PE線采用采用預分支電纜價格較高,我想采用PE線利用一道鍍鋅遍鋼從下到頂貫穿來代替電纜,但不知能否滿足安全性能的要求,即能滿足安全性能又能降低造價的方法請高手指教. 敬請各位指教
:victory: 超高層建筑是否需要設消能彎,很多業內人說要設,但卻不知哪個規范里有的。我找了《建筑給排水設計規范》《建筑給水排水施工規范》《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》三個規范均無要求設置消能彎的條文。但是國標圖集《UPVC排水管》有消能管的做法。請問誰做過?是否必須做?如何做?敬請告知。
規范規定建筑高度超過100m的公共建筑,應設置避難層,兩個避難層之間,不宜超過15層請問有沒有人碰到過17或18層設置一個避難層的案例?請告訴一下項目名稱,謝謝大家
高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~
高層建筑結構是如何抗風的?<
在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
高層建筑避難層設置
高層建筑避難層設置專題,為您提供高層建筑避難層設置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑避難層設置 相關的專業交流討論,更多高層建筑避難層設置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題