一、 SF防水溶液的配制方法:將一塊700 克的SF濃縮材料放置到盛有3㎏清水的鐵鍋內熬到沸騰,徹底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里靜止10分鐘后使用。注:在靜止過程中不允許攪拌。二、 找平層施工工藝1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠巖:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的攪拌(人工):將嚴格按配合比計量后的水泥、砂子、珍珠巖投放在一起,反復干攪拌三遍,然后將按配合比計量后的防水溶液加入到攪拌均勻的干料中,反復濕攪拌三遍,檢查材料是否攪拌均勻,塌落度是不是符合規范要求,各項指標檢查合格, SF聚合物水泥防水砂漿材料攪拌完成;3、 找平層施工:找平層厚20mm,將攪拌均勻的SF聚合物水泥防水砂漿鋪攤在處理完畢的基層上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓壓兩遍,最后用鐵抹子壓實抹光。三、 保溫層施工工藝1、 材料配合比:水泥:珍珠巖:防水溶液=1:1.8:22、 材料的攪拌(人工):將嚴格按配合比計量后的水泥、砂子、珍珠巖投放在一起,反復干攪拌三遍,然后將按配合比計量后的SF防水溶液加入到攪拌均勻的干料中,反復濕攪拌三遍,檢
請請教一下各位,一般地下室的側壁防水什么時候開始做?我這邊地下室混凝土澆筑完成5天右左拆模板就馬上開始施工了,應該是為了盡快回填,這樣有影響嗎?另外我想問問這個地下室剪力墻模板中間為什么要留一段不封呢?請各位指點
問題補充:各位老師,請問一,化糞池井圈上的玻璃鋼蓋子套什么子目合適?二,井圈上一般設計幾個蓋子?三,G13-100QF,從地面到墊層高度為多少,H可以確定為3200,h為1200---1500,取讀多少設計上也沒說。四,化糞池為什么只頂面抹防水砂漿?四周的壁為什么不用?謝謝
我工地,馬上進入基礎施工,磚砌的,需要摸防潮層,1:2.5圖紙雖然這樣設計,但是我計劃1:3打個底子,摸上皮子,省點水泥,請問,一平米砂漿防潮層,需要多少防水劑,或者教給我一個計算防水砂漿和用多少防潮劑用量的辦法,謝謝各位同仁了!
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-1-20 20:51 編輯 領導說不抹防水砂漿容易滲水,讓我寫個建議給業主。但我以前的項目都不抹。有這方面的規定嗎?和墻體材料有關系嗎?
代做工程預算.造價(yusuanw
氯化鐵防水劑是利用工業廢料硫鐵礦渣為主要材料,加入鹽酸、硫酸鋁、廢鐵屑配制而成的一種紅棕色液體。所含的主要成分為三氯化鐵和二氯化鐵。 氯化鐵防水劑摻入水泥后,在水泥水化過程中產生氫氧化鐵等膠凝體,大大降低水泥的泌水性,同時這些不溶于水的膠凝體又能堵塞硬化后砂漿(或混凝土)的各種毛細孔隙。故能顯著提高砂漿(或混凝土)的密實性和不透水性,從而達到防水目的。氯化鐵防水砂漿層的做法如下:1. 防水砂漿的配制:氯化鐵防水砂漿配合比(重量比)通常為:底層用防水砂漿為1:2.5:0.03(水泥:砂:防水劑),水灰比為0.45~0.5;面層用防水砂漿為 1
五層做法防水和防水砂漿防水有什么區別是不是五層做法采用普通砂漿和素水泥漿分五遍成活就可以了,防水砂漿是在砂漿中加入了防水粉,分二遍成活就可以。我理解的對不對?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為素體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆乘?現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?
一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助
8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓連接在室外給水管網,給水管網能滿足室外消防用水量,但給水管網只有一路進水管,這樣的情況消防水池要不要包括室外消火栓用水量?個人認為要包括室外消火栓用水量的,因?,如果發生火災時停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大蝦是什么意見呢?