本帖最后由 一介書生第二 于 2014-3-9 14:32 編輯 各位好。 我們工地基坑開挖深度已經超過5米,基坑圍護設計方案是由業主在招標前委托專業單位設計的。請問我們施工單位中標進場后,是否要進行專家論證或各位會審?若要組織專家論證,由于圍護方案不是施工單位設計的,那么該由哪個單位組織論證?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-9 10:47 編輯 本項目總用地面積為22186平方米,規劃總建筑面積為75675平方米,其中地上建筑面積44157平方米,地下建筑面積31518平方米。 建筑最大平面尺寸:東西向1~29軸為226.7m,南北向A~K軸71.6m。1#、2#樓建筑高度為47.52米,3#、5#、6#、7#樓建筑高度為14.39米,4#樓建筑高度為11.26米。
請有地下室基坑圍護支撐方案的朋友發一個給我,需要的是:挖土深度5.8米,基坑長度67米,寬度46米。先在這里謝謝大家了!!
眾所周知,深基坑圍護施工比較復雜,要選擇合適的深基坑圍護結構方案,必須綜合考慮工程本身所處的位置、特點。首先應滿足施工要求,在保證基坑和基礎順利施工、周邊環境安全、可靠的基礎上,盡可能做到既技術先進有經濟合理,同時要便于施工,有利于加快工程進度。以下是筆者在實踐中積累幾個案例的資料與大家分享。 筆者參與某商業廣場項目工程建設,建筑面積三萬多平方米,地下室九千多平方米,地上建筑面積二萬多平方米,建筑高度最
昆山××紀念醫院醫療大樓第一期新建工程由昆山××紀念醫院有限公司投資建造,主體結構由北京××建筑事務有限公司和臺灣××建筑師事務所合作設計,基坑圍護由上?!痢两ㄖO計有限公司設計。本工程位于昆山開發區前進東路南側,樾河路東,文峰中學西側;單體建筑占地面積7426m2,主樓地上九層,裙樓地上1-4層,設有2層地下室;除落深處外,基坑開挖深度為9.7m和11.4m。樁基采用鉆孔灌注樁,樁徑均為Φ1000mm,有效樁長為37.5米,共526根,其中MZH1(抗拔)錨樁20根, SZH1試樁6根,ZH1樁506根,合計工程量15484m3,設計混凝土強度等級為水下C30。基坑圍護采用三軸水泥攪拌樁(SMW)隔水+復合土釘墻支護形式。
求一個 深基坑圍護施工方案 開挖6米多,一層支撐梁 水泥攪拌樁止水帷幕 鉆孔灌注樁作為圍護 施工方案好像論壇找不到 不曉得是不是 不需要做的 我是施工方
圖紙簡介: 該工程為某地工程基坑圍護方案設計,圖紙內容包含設計總說明、基坑平面一、基坑平面二,基坑剖面圖一、基坑剖面圖二。該圖紙圖面表達還算清晰,根據各段工程地質情況采用內樁錨、擋土墻結構形式,設計合理,節點大樣圖標準,總體還一般,可以參考。 投稿網友: yyc_xu
杭州某大廈基坑開挖圍護-專家論證方案
導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。
可以作為參考
粘土地基,地下水位較高,建筑面積100多平米,基底-4.550m,東、南鄰近主干道,北面鄰近已有的建筑物,西面場地較空,請問這樣的條件,采用什么樣的圍護方案好?謝謝
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
大家介紹介紹自己做過的基坑圍護工程都怎么計算的?什么特殊的處理的方式?以及大家通常用的計算軟件是那個?
請教各位大俠。如題:本人目前遇到一個基坑工程:150*150m,開挖深度約11m,開挖面以上為有4m左右的雜填土,還有6~7m的砂土,滲透系數6~12m/d,坑底部分仍有砂層,大部分為全風化巖。周邊場地較為空曠。
雙排樁.rar[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-18 21:27 編輯 ]
一、工程概況 1.略 二、工程地質條件 對基坑工程有主要影響的工程地質、水文地質條件分述如下: 1.工程地質條件 本工程場地原來為耕地,整個場地地形較為平坦,起伏不大?;娱_挖影響深度范圍內各層地基土土性特征及分布規律自上而下分述如下:
深基坑地下連續墻圍護專項施工方案(分析全面)
1 放坡開挖采用放坡開挖方法,管廊結構施工不受內支撐影響,施工操作面大,施工便利。當場地周邊環境簡單、地下水位較低、開挖深度不大、土質較好時,可以采取放坡開挖方法施工管廊基坑。一般在開挖深度小于10m時采用放開挖坡經濟性較好,深度超過10m放坡開挖土方工程量較大,造價較高。開挖坡率應根據整體穩定性分析計算求得。開挖深度大于5m時一般采用分級放坡,同時各級坡間設置中間平臺。坡面做好護坡措施防止降水對邊坡穩定性造成影響。綜合管廊工程動則數公里,地形起伏不定,高差較大。放坡平面設計時,可通過預先定義好的放坡規則,采用CIVIL 3D 或者專業管廊設計軟件,根據地形圖上的散點高程自動生成各級放坡線,減輕設計工作量。2 土釘墻圍護當場地受限時,開挖深度在10m以內時,可采用土釘墻圍護,通過加大開挖坡率,打設土釘來減小放坡平面占地面積,節約施工用地空間。由于管廊基坑通常為條形結構,開挖寬度普遍在10m左右,土方開挖時間占總工期比例較小,采用土釘墻圍護時,分層打設土釘費時費力,對土方
本帖最后由 無間道 于 2013-7-11 16:39 編輯 基礎降(排)水工作是土方工程、地基與基礎工程施工中的一項重要技術措施,能疏干基土中的水分,促使土體固結,提高地基強度;對處于天然地下水位以下基坑(槽)的施工,可以減少土坡土體側向位移與沉降,穩定邊坡,清除流砂,減少基底土的隆起;使位于天然地下水位以下的地基與基礎工程施工能避免地下水的影響,改善了施工條件。此外,還可以減少土方量,縮短工期,提高工程質量和保證施工安全。如果在施工前對施工場地的工程地質和水文地質情況缺乏詳細的調查,或是降水設計方案、降水方法與設備的選擇不符合工程的特點,不能滿足工程的需要,或是降水的施工質量不佳,造成降水失效或達不到預定的要求,都會影響土方工程、地基與基礎工程的正常施工,甚至危及鄰近建筑物、構筑物和市政設施的安全與使用。目前,常用基礎降(排)水方法有明排井(坑)、井點降水、井管降水等。根據其設備又可分為輕型井點、噴射井點、電滲井點、深井井管等。具體選用時,可根據工程的特點、要求的降水深度、含水層土的類別及其滲透系