(1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>
1、施工用電設備必須按規定接地接零,并裝有二級防漏電保護開關,電工必須持證上崗,并經常進行全部電器設備的安全檢查,現場電線線路采用三相五線制,并有保護接零專用線,架空電線凈空高6m以上,開關箱安放高1.5m以上,一切非電工人員一律不得移動及拆裝場地內電器設備。每天開工前須先檢查防漏電開關有無失靈。 2、每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行“一機一閘”制,嚴禁用同一個開關電器直接控制二臺用電設備(含插座)。 3、開關箱內的開關電器必須能在任何情況下都可以使用電設備實行電源隔離,及開關箱內必須裝置漏電保護器。 4、配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。 5、配電箱和開關箱的金屬箱體及所有用電設備的金屬外殼等必須接地作保護。箱體門要完好無損,并能加鎖,及要有防雨、防塵的
1、高空作業一般要求: 單位工程施工負責人應對工程的高空作業安全技術負責,并建立相應的責任制。施工前,應逐級進行安全技術教育及交底,落實所有安全技術措施和人身防護用品,未經落實時不得進行施工。
橋梁的準種類不同 控制安全的措施也不同,影響和制約安全生產的因素比較多。一般在施工前會對施工人員有技術交底,施工的輔助結構、臨時工程等,均應按有關規定做好安全防護措施。各項安全設施完成后,應經檢驗合格,才能使用。在工程施工中遇有六級(含六級)以上大風等惡劣天氣時,應停止高處露天作業、纜索吊裝及大型構件起重吊裝等作業。
加固施工安全措施( 一) 做好施工前安全生產準備工作 1. 在編制施工組織設計時, 應根據工程特點編制能有效指導施工的安全技術措施。 2. 建立安全生產管理組織機構和安全技術保證體系, 項目經理、專( 兼) 職安全生產管理人員、特種作業人員持證上崗。 3. 建立施工安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規程。 4. 建立手持式電動工具維修、保養、驗收、領用制度。 5. 建立安全技術交底制度。安全技術交底必須與下達施工任務同時進行。安全技術交底必須以書面形式進行, 雙方履行簽字手續。(二)施工過程中的檢查 1. 施工現場安全生產管理機構的設立、特種作業人員是否持證上崗。 2. 施工現場危險部位設置的明顯的安全警示標志情況。 3. 腳手架的立桿基礎、桿件間距、剪刀撐、腳手板、防護欄桿、架 體與建筑結構拉結等是否符合要求。 4. 高處或室外作業是否按要求設置警戒線, 是否派員監護作業過程。 5. 安全帽、安全網、安全帶及專用的防護用具購置時應符合有關要求,并正確使用情況。
1、登高作業前要檢查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全帶、梯子、跳板、腳手架、防護板、安全網)必須安全可靠,嚴禁無防護作業 。 2、高處作業衣著靈便,嚴禁穿拖鞋及易打滑的鞋,必須系安全帶。 3、高處作業所用的工具、零件、材料等必須裝入工具袋。必須從指定的路線上下,嚴禁人員隨起吊物一同上下。不得在高空投擲材料或工具等物;不得將易滾易滑的工具、材料堆放在腳手架上;不準打鬧。工作完畢應及時將工具、零星材料、零部件等一切易墜落物件清理干凈,以防落下傷人,上下大型零件時,應采用可靠的起吊機具。 4、腳手架必須按要求搭,必須搭設平穩,不能搖晃,腳手架載荷不得超過270kg/m2。搭設操作平臺必須牢固。嚴禁出現探頭板,6米以上的高處作業時,下面3米處要布設防護網。腳手板的規格為厚5公分、寬30-40公分硬質木板或竹排。 5、嚴禁坐在腳手架上休息,防止墜落。處處注意危險標志和危險地方。夜間作業,必須設置足夠的照明設施,否則禁止施工。 6、進行高處焊接、氧割時,必須事先清楚火星飛濺范圍內的易燃易爆物體。 7、高處作業不易上下重疊,確需在高
移動模架施工時,應嚴格執行施工技術安全規則及安全操作規程,另應特別注意以下安全事項: 1、采取電焊、系纜風繩等措施固定,防止傾覆。 2、嚴格執行高空作業安全操作細則,拴好安全帶,周邊設護欄,防止高空墜落事故發生。 3、凡進入施工現場的作業人員必須戴安全帽。 4、移動模架移動時,必須檢查前后支承體體系是否可靠,模架移動時是否左右同步、平穩。
支護結構安全防護(1)對支護結構進行必要的監測。從支護結構施工開始起即開始監測,對監測結果進行跟蹤分析,嚴格控制其發展變化動態,并將監測結果定期通報有關部門。(2)避免在支護結構附近堆放材料。(3)做好基坑內的排水降水工作,防止基坑內積水而使基坑土體惡化影響支護結構穩定。(4)做好局部范圍內的支護結構補救工作,對于少量的支護結構滲漏水處,及時采取措施予以堵漏,防止其擴大;對于路面開裂也及時采取措施予以救治,防止危及整個支護結構。高處作業勞動保護(1) 從事高處作業的職工,必須經過專門安全技術教育和體檢檢查,合格才能上崗,凡患有高血壓、心臟病、癲痼病、肱暈癥等不適宜高處作業的人,禁止從事高處作業。(2) 從事高處作業的人員,必須按照作業性質和等級,按規定配備個人防護用品、并正確使用。(3) 高層建筑冬季施工時,應按規定做好職工防寒保暖工作,或根據工程情況因地制宜地設置擋風防寒或臨時取暖等措施。在夏季施工時須采取降溫與預防中暑措施。
夏季施工面臨雨多、風大、高溫等不利環境因素的影響,并能直接危及生產安全,給企業帶來無法估量的損失,因此科學合理組織施工,采取安全技術措施,積極應對雨期施工面臨的各種危險狀況,對提高抗風險能力、保障企業生產安全,具有重大意義。 一、 雨期施工總要求 1、確保信息暢通。搞好施工企業的信息化管理,信息化是末來企業科學管理的重要部分,由于夏季施工暴風雨等惡劣天氣的不確定性和突發性,對破壞程度難以進行預測,需要加強對氣象信息的控制管理,及時采取有效的安全措施,加強防范。 2、防護的全面性。施工現場涉及面較廣,包括各部分現場和臨時設施的安全防護以及全部人員的安全,因此在制定安全措施時一定要全面細致周到,不可因事小而不為,以留有隱患,帶來損失。 3、科學組織施工。編制施工組織設計時充分考慮雨期施工的特點,將不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根據天氣合理搞好室內外作業安排,風雨天氣盡量安排在室內施工作業,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到較大的暴風雨天氣應停止施工。 4、快速反應做好防汛搶險救災應急
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
施工用電安全技術規范講解
在很多的施工現場中,我們都不難會見到工程活動圍擋的存在。因為施工單位不可避免的會有很多灰塵和施工垃圾等產生,而這難免會對城市中人們的生活造成一定的影響。因此,在這種情況下,施工工地的衛士——活動圍擋就順勢而生了。那么你知道工程活動圍擋文明施工及安全措施有哪些嗎?工程活動圍擋文明施工及安全措施,如下:1、工人進場必須進行安全教育,操作人員必須遵守項目部的各項規章制度,必須服從指揮。2、進入工程活動圍擋施工現場的工人必須戴好安全帽,不得穿拖鞋進入現場,凡精神疲勞,酒后的工人嚴禁進入施工現場。3、五級及以上的大風天、雨天禁止施工。4、燒電焊時應做好安全用電措施,配備必要的消防器具。5、工程活動圍擋操作人員必須注意衛生,嚴禁隨地大小便,材料不準亂堆放。完工后現場清理干凈,做到“工完場清”。6、工程活動圍擋施工人員應做好成品保護,施工時不要污染其它已完成的成品、半成品。深圳市旭東鋼構技術開發有限公司是致力于輕鋼結構研發、設計、生產、銷售和安裝的科技企業,以高質量的產品保證,誠信的經營模式,強大的技術研發實力,優良的售
基坑工程臨時施工用電安全技術
冬期施工時,如果采用樓層內封閉,樓內生火爐,采取什么措施防止煤氣中毒呢? 大家有沒有好的建議??? 目前我能想到的:安排專人看守煤爐,安排專職巡視人員,同時看守人每半小時到室外換氣。其他就不知道了,大家有其他可行的措施沒?
施工用電安全監理工作要點 (一)外電防護外電線路主要指不為施工現場專用的原來已經存在的高壓或低壓配電線路,外電線路一般為架空線路,個別現場也會遇到地下電纜。由于外電線路位置已經固定,所以施工過程中必須與外電線路保持一定安全距離,當因受現場作業條件限制達不到安全距離時,必須采取屏護措施,防止發生因碰觸造成的觸電事故。1. 《施工現場臨時用電安全技術規范》(以下簡稱《規范》)規定在架空線路的下方不得施工,不得建造臨時建筑設施,不得堆放構件、材料等。2. 當在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離。《規范》規定了最小安全操作距離:外電線路電壓 1kV以下 1~10kV 35~110kV 最小安全操作距離 4m 6m 8m 這里面主要考慮了兩因素:(1) 一是必要的安全距離。尤其是高壓線路,由于周圍存在的強電場的電感應所致,使附近的導體產生電感應,附近的空氣也在電場中被極化,而且電壓等級越高電極化就越強,所以必須保持一定安全距離,隨電壓等級增強,安全距離也相應加大。(2) 二是安全
冬 季 施 工 安 全 措 施一、編寫目的:即將進入冬季,天氣漸冷,且雨雪天氣將對我處在建項目的施工造成較大困難。為了貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想,保障施工人員的安全健康和施工安全,保證我處后續施工項目的安全順利進行,確保工程處安全、質量目標的實現。特編寫本措施以指導施工和規范施工行為,保證施工安全。二、適用范圍:******及所屬施工項目部、材料站、小車班、施工隊、勞務隊。三、適用期限:本措施自實施之日至2009年3月底止,工程處及項目部所屬各部門在施工行為中均須嚴格按本措施執行。四、編寫依據:1、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》國家電力公司2003-05實施2、《電力建設安全工作規程》(第2部分:架空電力線路)(DL 5009?2-2004)3、《建筑工程冬期施工規程》JCJ104-974、《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范》GB50233-20055、 寧冬送變電工程公司下發有關文件。五、冬季安全施工緊急預
施工用電安全措施
施工用電安全措施專題,為您提供施工用電安全措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工用電安全措施 相關的專業交流討論,更多施工用電安全措施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題