同一臺制冷主機如果選擇圓形逆流冷卻水塔,如何選用主機冷卻水量系數;若選擇方形橫流冷卻水塔,又如何選用主機冷卻水量系統呢?
圖紙簡介: Q=50噸H=20米水塔設計圖,補充說明:本套圖紙總共有2張圖紙,其中主要是設計了某處的圓形水塔的初步設計圖紙,其中水塔的直徑是22,是采用的是50方的設計圖紙,水塔的高度是20米的設計,全斷面采用的是鋼筋混凝土的設計,設計了相應的臺階的形式,設計上面采用的是進出水管分開的配管方案,以及考慮了相應的水頭損失的設計,在設計上面是比較全面的,希望大家下載。 投稿網友:
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
設計老師讓做兩個方案,一個設對置水塔,一個不設水塔,然后進行經濟比較,確定出更為合理的一個?,F(xiàn)在有個問題,就是不知道水塔的經濟參數從哪里找,那位高人給點提示阿~~~~~感激不盡
最近畫一個圓形水池需要畫圓形鋼筋,在天正結構中有個線變鋼筋非常容易繪制,在tssd2006中該如何繪制,有沒有線變鋼筋之類的工具
討論下圓形水池如何控制裂縫吧,比如直徑30米以上的(不用預應力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 編輯 ]
1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?
各位兄弟姐妹,有個問題我想咨詢一下。一個32m高的水塔,滑模工藝,混凝土結構,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行?比較棘手?;貜?0%的誤差偏大,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,拔出的話弧形面不好測有誤差,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性)。謝謝!
水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
要設計一個大型設備,總工說要設計成圓形樁筏基礎,但是我用JCCAD設計的卻只能是矩形筏板,請問這個能按面積歸成圓形筏板嗎,謝謝!
農村水塔是提供全村飲用水的,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,在這種情況下可以選擇液位控制器,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,或者直接連接水泵,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制四控制箱Ｘ制箱屸泵信號傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,控制箱給水泵提供停止信號,水泵停止抽水,實現自動供水功能。
F.1.1 鋼管混凝土單肢柱的軸向受壓承載力應滿足下列公式規定: 持久、短暫設計狀況 N≤Nu (F.1.1-1) &nb
如何去計算倒錐型水塔基礎、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出計算公式{以50m3/20m/(30°)為例}。圖集為:04S802-1
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果?????
某廠區,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,謝謝。
大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?
單位最近要做一個仿古建的四合院,土建設計的門窗是直接與柱子相連的,柱子是圓柱子,也沒有墻跺,開關的位置又必須離門口盡量近一點,所以只能暗裝到柱子上,問下 現在市場上有裝在圓柱子上的開關嗎?或者有什么別的辦法請教下高手們
計算水池,我們一般用理正結構,不過是破解版。 只是這個破解版有個問題,安裝完成后,其它的板塊都能運行,唯獨圓形水池這一塊會出現如下注意: “ 未找到北京理正軟件設計研究院的授權加密鎖(鑰匙盤) !” 這是什么原因?買正版的話,目前是有點難度。