請幫這位朋友復核一下擋夃?剛上QQ,從地基基礎上轉過來的.墻身高: 6.500(m)擋土墻類型: 抗震區擋土墻墻后填土內摩擦角: 28.500(度)墻后填土粘聚力:0.00(kPa)墻后填土容重: 18.400(kN/m3)墻背與墻后填土摩擦角: 15.000(度)地基土容重: 17.200(kN/m3)地基土c=38.6kpa地基土φ=11.0kpa修正后地基土容許承載力: 150.000(kPa)墻底摩擦系數: 0.300地基土類型: 土質地基坡頂荷載q=3.5kpa 地震烈度: 設計烈度7度 大伙們幫忙看看復核下它的斷面啊。另外 ,如果用鋼筋砼懸壁式的,基礎會影響墻后建筑物樁基的施工.擬建擋墻距墻后建筑物樁基2.0m.
圖紙簡介: 1、圖中高程采用1985國家高程基準,高程及樁號以m計,其余單位均以cm計。2、根據就近工程地質報告,本次設計取地基承載力為60Kpa,在護岸范圍地基開挖、襯砌擋墻施工前,須進行地基土工試驗,以確保地基承載力滿足設計要求。 投稿網友: b410759924
緯地5.74設計的橫斷面圖,右側擋墻為什么會這樣?各位高手給分析一下為什么會這樣?在擋墻工具里面我已設置自動變化擋墻高度了!!!
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,于是就到論壇來碼字,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性?請各
擋墻的埋深如何確定?看鉆孔資料?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,那墊層的承載力如何知道夠不夠?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,大家一般怎么做的?多謝各位大哥不吝賜教!
韓國最有名的旅游景點之一,濟州!不僅擁有上天恩賜的自然風光,更有不少題材生動的特色景致。就像是在濟州自然美景里加上的調味料,讓這個北太平洋上的島嶼更顯幾分獨特韻味。濟州的大堤,讓我仿佛在夢中。
首先我是個菜鳥,請大家不要笑話我?,F(xiàn)在設計一區內道路,道路比兩側地面高或低2-3米,能放坡的話是不是可以放大點坡不做擋墻,如果不能夠的話要做什么樣的擋墻,該怎么計算啊,看書壓根看不懂~
請高人幫我解答如下一問題:10米高路塹仰斜式擋墻(墻面坡比為1:0.25)是如何施工的?我的疑問是:設計是沒有分級的,那么在開挖時是按1:0.25坡面一次性開挖到擋墻基底,若這樣一次性按1:0.25開挖10米高,土體是否會不穩?若不這樣一次性開挖,又怎個施工法?
就是圖片上顯示的這種情況,我想讓它每個沉降縫出一個斷面圖。比如說,一個擋墻,起點墻高為2m,終點墻高為3m,我就想出這兩個部位的斷面圖!有沒有大神知道需要怎么設置,或者需要怎么弄??。?!
我的起始管段管徑設為200,點縱斷面圖時也顯示該管段管徑為200,但是埋深計算后該管段自動變?00,其它管線沒問題,為什么?是哪里設置錯誤嗎
我在做擋墻設計的時候用的是緯地的標準圖庫,現在我需要一個擋墻的標準尺寸標以及每延米的工程量表。緯地?fù)鯄梢灾苯映鲆粋€(gè)這樣的表不。或者我去哪里找資料弄出來。麻煩大家?guī)蛶兔Αx謝了!
由于第二破列面這個案例,我能找到的相關知識不多,誰有擋墻第二破裂面的實例,比如在兩角對比成立的條件下要對第二破裂面進行計算,對具有第二破裂面特征的擋墻有沒有特殊的要求?在具體設計中有那位高人進行過這方面的設計!求教育!
請問這個斷面是用什么軟件做的?
想問一個問題:是有關于渠道縱斷面測量,目的是對一條土渠渠底縱坡進行調整,由于原渠底變坡比較多,測量后我用設計比降與地面線比較后,發現填方與挖方極不合理,填方高超出原渠堤很多,挖深大,這樣的現象是什么原因呢?1、是不是與測量時的誤差有關系?(由于附近沒有水準點附合,我沒有對測量成果進行校核)2、取設計坡度的時候是用單一的坡度還是按照實際渠情取段用不同的坡度呢?
我正在做用緯地做畢業設計,繪出的橫斷面地面線怎么是這么陡,這個要怎么修改,求大神幫助啊?。。。?/p>
有人說,圖示設計擋墻基礎伸出寬度B應該小于高度H,最近看了混凝土結構設計里面的抗沖切設計,感覺好像這個說法不對,按照45度角,沖切破壞面不能到達基礎底面,那樣的設計好像抗沖切面積很小,應該是B>H才對吧?請論壇前輩指點下
最近在做個工程,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,周邊是永久性支護,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載。在pkpm里?不知哪位大俠能告訴下。
規范對于擋墻的埋深有一定的要求,但是如果遇到巖層,擋墻的埋深怎么考慮?還是直接做在基巖上面,不考慮埋深的要求?比如回頭曲線的上下路基之間設置的擋墻?
小弟我接觸設計不久,有些問題想請教大家!現手上有一個高層轉換結構,轉換層下為一層車庫,外半圈轉換梁下擋墻?qǐng)問我建模型計算轉換梁的時候是否應該把轉換梁下的擋墻按照剪力墻輸入,輸入后,我發現這些轉換梁的配筋全為構造,這樣有問題嗎?希望哪位大神給我講解一下應該怎么做,及其原理!!小弟我感激不盡??!
擋墻斷面
擋墻斷面專題,為您提供擋墻斷面相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋墻斷面 相關的專業交流討論,更多擋墻斷面相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題