首頁 課程 資料 論壇
  • 地基承載力一般怎樣檢測?

    1、平板荷載試驗:適用于各類土、軟質巖和風化巖體。

  • 地基承載力不夠如何處理?

    地基承載力不夠如何處理?

    柱傳給基礎的豎向荷載大概是4500kN,地基土的承載力特征值是130kpa(考慮動荷載作用下可提高1倍,取260kpa),面積50m*24m=1200平方1.CFG樁樁徑500mm間距2m大概得400根,樁長11m2.閥板基礎,板厚1.2m需要1600m3的砼這兩種方案哪種比較經濟合理?

  • 地基承載力不足怎么處理

    地基底為全風化巖,普氏九級,回填做強夯。強夯后做人力樁擴底時塌方,二次勘探 持力層為17米,現底11米,下有淤泥,無法繼續開挖。設計人防工程,承載力不足,無法拓寬,應當怎么處理?

  • 關于地基承載力的弱弱的問題。

    那個兄臺能幫我問答下啊,一般的輕鋼廠房什么情況下搞人工挖孔樁,什么情況搞承臺基礎??? 還有是不是基礎都需要設置圈梁啊? 全部彩板到底的情況是不是不需要圈梁呢?地基承載力大致的計算原理能講解下么? 多謝多謝啊

  • 求教:地基承載力可以取到多少?

    家里的的的房子,建了模型,計算出最大軸力大概2600KN,想算一下承臺要多大,但地基承載力不知道可以取到多少,求大俠指點,感激。

  • 關于地基承載力和變形計算的疑問

    有一個比較頭疼的問題——地基的承載力與變形異同:基礎規范對承載力與變形都有規定,并說明承載力的本質,就是變形的突變,我的問題是:1、是否可以認為,天然地基的承載力計算(包括軟弱下臥層承載力)夠了,變形一般也就滿足了,那么對于2層土110kn/m2的承載力,做2-5層建筑是沒有問題的,(獨基不行做條基,條基不行做筏板)3層土是70KN/M2承載力也夠了,4層110KN/M2的承載力當然更沒問題,2、上述情況的計算沉降是比較大的,基礎規范對多層框架的平均沉降并沒有限制(高層是200mm),請教專家一般認為多層框架平均沉降控制多少以內為好? 想達到的目的是,在比較松軟的地基上做多層而不用打樁。

  • 地基承載力有關計算學習

    地基承載力有關計算學習

  • 地基承載力的實際應用問題

    地基規范5.2.5 當偏心距e小于或等于0.033倍的基礎底面寬度時,根據土的抗剪強度指標確定地基承載力特征值。在實際設計中有什么應用。

  • 答復“強夯后地基承載力的計算”

    答復“強夯后地基承載力的計算”

    答復“強夯后地基承載力的計算” —— 回復 網友 “xinxing82” 網友

  • 插樁阻力與地基承載力的關系?

    首先,我是新人,剛研究鉆井平臺。插樁阻力要越大越好么?是不是插樁阻力越大,基地承載力就越大?最近都搞不明白了,不考慮側摩阻力的情況下

  • 地基承載力在抗震時怎么驗算

    抗規規定:天然地基基礎抗震驗算時,應采用地震作用下效應標準組合,且地基抗震承載力應取地基承載力特征值乘以地基抗震承載力調整系數計算。以中密土為例,抗震驗算時,P≤1.3 fa ,Pmax≤1.2*1.3 fa=1.56fa,1.56已經是一個很大的系數了。 那么非天然地基抗震驗算的時候呢?能不能乘地基抗震承載力調整系數嗎?比如說CFG樁處理地基,或者夯實地基,如果不能乘抗震調整系數,處理后的地基承載力需要很大才行,規范又沒有明確規定,這時該如何采???

  • 地基承載力的修正原理是什么?

    確定fak的載荷試驗是在地基表面進行的,如果開挖試坑,要求試坑寬度不小于載荷板直徑的3倍,目的是去除邊載對試驗結果的影響,也就是地基承載力特征值是地基表面無邊載情況下的承載能力。即便是通過室內試驗、原位測試、

  • 淺基礎4-地基承載力驗算

    淺基礎4-地基承載力驗算

  • 主樓地基承載力修正疑問

    主樓地基承載力修正疑問

    請教各位大神一個問題,有個項目是主裙房一體的建筑,主裙樓基底標高相同。按勘察報告提供的設防水位計算時,裙房整體抗浮不滿足,設置了抗浮錨桿;按穩定水位計算時,裙房整體抗浮滿足要求,這樣主樓基礎進行深度修正時,如不考慮抗拔錨桿的作用力,裙房基底壓力為零,就不能按超載考慮進行深度修正,如果將抗拔錨桿的作用力作為主樓的超載考慮,滑裂面內的抗拔錨桿會不會失效,如圖所示??拱五^桿可不可以按超載考慮,如果考慮的話主樓地基會出現剪切破壞嗎?PS:甲方找的設計顧問讓考慮抗拔錨桿對主樓超載的影響。

  • 地基承載力為什么要進行修正?

    地基承載力為什么要進行修正?構造手冊上說當基礎寬度大于3m或者埋深大于0.5m時候,需要修正我覺得說的不清楚啊。各位能不能幫我解釋一下為什么要修正?!當實際情況有變時,比如場地土有回填什么的,是否要另外考慮了?修正是為了什么??。?!

  • [推薦]地基承載力計算軟件

    upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大試一下吧請多多

  • 有關地基承載力修正問題

    填土情況下,地基承載力是否需要修正?比如,基礎埋深2.8m,而有兩米是后來的填土,則地基承載力是按2.8修正呢還是按0.8修正

  • 復合地基承載力計算的表格

    現提供一份復合地基承載力計算的表格,自認為是一份好的資料,希望能給你們帶來幫助,不過記得回帖哦!