10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!
我在測量電流互感器一次直阻時,加了100A的電流,那么電流互感器二次側需要短接嗎另外為什么在給電流互感器打耐壓時,二次側為什么要封起來啊
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢?
今天看一個高壓柜里面有這個東西,原來在其他高壓柜里面沒注意過。一般來說有必要用它嗎?保護器的基本元件是本公司自行研制的特種Zn0壓敏電阻,它并聯于CT二次被保護繞組兩端,正常運行時壓敏電阻兩端的電壓小于20V。此時壓敏電阻處于近似斷路的高阻狀態,通過它的電流稱為泄漏電流,小于1mA,對該回路保護動作值和表計準確度的影響可以忽略不計。當二次回路開路或一次繞組出現異常過流時,在二次繞組中產生的電壓遠遠高于正常運行電壓(數值取決于CT本身參數和運行情況),此時并接的壓敏電阻瞬間進入導通狀態。由于Zn0壓敏電阻的固有特性,過電壓被有效地限制在選定值以下,進入穩定的短路狀態,從而徹底避免了過電壓危害。保護器能在過壓產生的20ms內可靠地將二次繞組短接并發光顯示,能提供開路(或過壓)信號與閉鎖差動保護的接點。故障排除后,將其復位即可再次使用,動作壽命可達上萬次之多,運行穩定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
電流互感器二次開路后就會在二次側產生高壓(類似升壓變),資料上說在電流互感器的二次側必須接地防止由于二次開路后產生的高壓傷到人??那么如果二次開路之后真的產生了高壓,二次接地后,如果工作人員不小心碰到二次的線路真的就電不到了嗎?我感覺它會不會像隔離變一樣,副邊線圈一端接地后,另一端對接地端仍是原來的電壓?那樣不是能電到人嗎!請各位高手指點?。≈x謝??![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 編輯 ]
一臺31500KVA的主變,三圈繞組,35KV中壓側CT變比600/5,如果其中的一個二次回路開路,那這個回路開路產生的電壓會是多少呢?負荷按正常算,請高手賜教
我們知道,電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁,增大互感器誤差。最嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形?,在磁通迅速變化的瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。<
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
最近我廠更換電度表時,由于電流互感器二次未短接好在拆除一項電流回路時造成開路,將電度表燒毀,是社么原因呢????謝謝大家
假設電流互感器一次側的端子為L1、L2,一次側電流由L1流入,由L2流出。而二次側的端子為K1、K2,二次側的電流從K1流出,由K2流入,一般是K2端子引線出來后立即接地了,K1引線出來接到相關的電流表等設備上去再回來到K1的接地地方一起接地的,如果從K1引出來的線路斷開了,但是K2端子引線出來還是正常接地的,這個時候,會出現二次高壓嗎? 自己分析:電流互感器正常情況下,由于有二次電流的存在,一次的磁勢與二次的磁勢相平衡,鐵心中主磁通狠小,所以在二次繞組上產生的電壓不大,但是如果象上面的情況那樣,由于沒有回路使二次電流產生,是不是同K1、K2全部斷開的情況一樣呢??但是,由于K2端子引線出來還是正常接地的,K2應該是地電位的吧,K1是感應高電壓的吧?如果是K1、K2全部斷開的情況,應該是K1、K2上都有高電位的吧??
大家知道,電流互感器一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時電流互感器是接近短路狀態的。電流互感器二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,電流互感器發熱,電流互感器線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁,增大互感器誤差。最嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波Ｚ磁通迅速變荒瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以電流互感器在任何時候都是不允許二
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
1 二次開路的原因 (1)交流電流回路中的試驗接線端子,由于結構和質量上的缺陷,在運行中發生螺桿與銅板螺孔接觸不良,而造成開路。 (2)電流回路中的試驗端子壓板,由于膠木頭過長,旋轉端子金屬片未壓在壓板的金屬片上,而誤壓在膠木套上,致使開路。 (3)修試人員工作中的失誤,如忘記將繼電器內部接頭接好,驗收時未能發現。
電流互感器CT一次繞組串聯在被測線路里,匝數較少;二次繞組與電流表、電流變送器、功率表、指針電流表、繼電器、多功能電力儀表等電流線圈串聯使用,匝數多。CT正常工作時接近短路狀態。電流互感器CT一次電流值決定二次電流值,二次電流磁勢平衡一次電流磁勢。如果CT二次開路時,CT二次電流和磁勢均為零,阻抗無窮大,則一次電流將全部作用于激磁、使鐵芯嚴重飽和。磁飽和引起CT鐵損增大而發熱,從而導致CT線圈絕緣遭到破壞、鐵芯因剩磁而增大互感器誤差;同時磁飽和使交變磁通由正弦波變為梯形波Ｚ磁通迅速變徊間,二次線圈上將感應出峰值達幾千伏的高電壓,若瞬間高壓作用在二次回路和二次線圈上,容易對設備和人身安全造成嚴重損害。 電流互感器CT嚴禁二次開路運行! 電流互感器二次開路
發電機開機合出口斷路器時,負荷為2000,電流互感器二次電流應為1.25A,但差動保護動作,保護屏顯示差流為6.8A,達到了差動保護動作值。動作后檢查一次設備和保護裝置正常,檢查過程中發現發電機差動用電流互感器上的另外至測量的二次繞組開路,而差動保護二次繞組正常。個人認為,這是引起差動保護動作的原因,各位老師認為是否有理。更請老師從理論上給分析一下,具體的物理過程和影響的程度。
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路
都知道工作中電流互感器二次側不能開路,但有時無法停電要斷開二次側,有誰測過LMZ1-0.5電流互感器二次開路電壓沒?與那些因數有關?
本來原設計是如下圖左邊所示,電流表和變送器都取消了,在不拆除電流互感器的情況下,如何接線?將410和413端子短接?二次側短路,會產生0~5A電流,這樣線路發熱。
10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,然而66kV變壓器一次的保護是2CT;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,非直接接地系統。