近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
1、 環網柜,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的。 2、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,在中壓環網結構中,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,也有使用斷路器的。 3、出線柜,指一段母線為負載供電的開關柜,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,如果是再往下級母線分配;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護;斷路器,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4、計量柜,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表。里面包括PT,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),≥20mm/kV(對有機絕緣)。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
環網柜柜深最小要多少?。?/p>
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
變壓器保護用環網柜;負荷開關下方配置了兩組熔斷器;請哪位高手給下專業的解釋? 謝謝! 兩組熔斷器電流大小不等; 還有圖中下方零地排上方有電流互感器;作用??[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 編輯 ]
正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等?,F(xiàn)在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指?、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
一、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,且技術已經非常成熟,空氣資源豐富,但因 空氣的絕緣性能所限,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,且易受環境 影響,不穩定因素較多。所以,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,未能大規模應用)。SF6 氣體化學性質非常穩定,具有 優異的絕緣和滅弧性能, 在電力設備中應用十分廣泛, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,結構緊湊,不受外界環境因素的影響,適應性極強。但是,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,從環境保護的角度,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,我國作為簽約國,在減少溫室氣體排放方面也承 擔
RM6環網柜進線用T型頭的,假如是150的電纜,需要配一套 150的電纜終端頭嘛?RM6環網柜出線用一型頭的,假如是70的電纜,需要配一套 70的電纜終端頭嘛?
前段時間被迫做了2個多層住宅,真的是被迫,我在一個私企,讓我2周做好施工圖,之間給我們傳了一個電業局的文件,文件上說要求所有住宅都要使用環網柜,但我在網上查到得多是中壓環網柜,有沒有誰能告訴低壓環網柜怎么做啊,最近這施工方催的我頭疼啊。
兩臺這種10kV兩進四出環網柜可以聯絡嗎?環網柜A一路進線接另外環網柜B一路進線,聯絡起來可以嗎?
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
如何給環網柜除濕一直困擾著電力運維人員,大家都知道環網柜一般多安裝在室外露天環境中,在一些潮濕的地區,電纜井內很容易出現積水,由于井內溫度較室溫高,因此水蒸氣也較多,一般情況下,水蒸氣向上運動,一部分通過環網柜基礎通風口排出,一部分通過環網柜底座的一些孔隙進入環網柜體內,當外界氣溫產生變化時,環網柜外箱頂部就產生凝露,環網柜一旦出現凝露就很容易引發電力故障,所以解決環網柜潮濕問題異常重要。那該如何解決環網柜潮濕問題呢? 解決環網柜潮濕的問題一般有兩種方式,一種是有源處理,一種就是無源處理 有源處理需要滿足幾個條件:有穩定的工作電源,箱柜中有絕對的安全絕緣距離,有合適的排水口,柜體相對密封,部分箱柜需要停電安裝。
環網柜的作用
環網柜的作用專題,為您提供環網柜的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜的作用 相關的專業交流討論,更多環網柜的作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題