  • 建筑物里的防震縫如何防震

    建筑物里的防震縫如何防震

    如下圖,反正兩樓靠在一起,如果其中一個倒了,也會砸向另外一樓, 感覺沒有什么作用,防震縫如何防震呢,謝謝了

  • 如何確定該相鄰建筑的防震縫寬度

    現有兩相鄰鋼筋混凝土框架結構,8度設防,高度分別為28.1m和11.6m,這些條件下能給出兩個建筑之間所需防震縫寬度嗎?請高人指點(本人新手),萬分感謝!

  • [分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫

    [分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫

  • 對于防震縫寬度,有何要求?

    防震縫最小寬度根據建筑抗震設計規范GB50011-2010中6.1.4 鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,應符合下列規定: 一、防震縫寬度應分別符合下列要求:

  • 請教關于防震縫設置的問題

    《高規》3.4.10第6條款中防震縫沿全高設置,而地下室、基礎可以不設防震縫。防震縫不是通過柱子實現縫的嗎?難道是上面有柱子下面沒了柱子了嗎?跪求高手前輩指點!!!!!!

  • 18層50M建筑非抗震的防震縫寬度100mm行不行?

    《高規2010》: 3.4.10 設置防震縫時,應符合下列規定: 1 .防震縫寬度應符合下列規定: 1)框架結構房屋,高度不超過15m時不應小于100mm;超過15m時,6度、7度、8度和9度分別每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm; 2)框架-剪力墻結構房屋不應小于本款1)項規定數值的70%,剪力墻結構房屋不應小于本款1)項規定數值的50%,且二者均不宜小于100mm。 2. 防震縫兩側結構體系不同時,防震縫寬度應按不利的結構類型確定; 3 .防震縫兩側的房屋高度不同時,防震縫寬度可按較低的房屋高度確定; 4 .8

  • 請教關于高層防震縫設置的問題

    請教關于高層防震縫設置的問題

    框支轉換結構,單體為底部裙房2層,轉換層在第2層,塔樓30層,現將兩個單體并排放置,設防震縫斷開,按規范縫寬250mm,現能否底部2層縫寬設為100mm,頂部塔樓縫寬設為250mm,目的是讓塔樓剪力墻落在轉換梁上時不與梁外邊平齊,利于插剪力墻縱筋。 如圖,是否可行望有這方面經驗的指點!

  • 2010下午28題關于防震縫

    2010下午28題關于防震縫

    本題中根據《抗規》6.1.4選擇框架結構30m計算,假如將本題改為框架剪力墻結構是30m框架結構師48m,那么本題還是選擇框架結構30m計算么?6.1.4防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬。

  • 建筑中的各種縫(轉載 ltz50288)

    變形縫包含:伸縮縫、沉降縫。結構縫包含:變形縫和防震縫。1.伸縮縫:建筑伸縮縫也稱為伸縮縫,是指為防止建筑物構件由于氣候溫度變化(熱漲、冷縮),使結構產生裂縫或破壞而沿房屋長度

  • 抗震縫(防震縫)的起到什么作用?

    知識點:抗震縫

  • 超長建筑(100多米)縫怎么處理呀

    超長建筑(100多米)縫怎么處理呀現在有個項目,108米長,主體高度61.4米。裙房兩層框架結構,主樓17層剪力墻結構,想主樓和裙房之間不設縫斷,而是采用沉降后澆帶的做法,待主樓和裙房主體完工后,把縫填上。這樣做可以么?主樓55.2米長,想還是在中間設一道施工后澆帶。請各位大俠指點下。

  • 防震縫那道題該選哪個答案?

    抗震規范6.1.4條中的防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬.這句話什么意思?該選哪個答案?

  • 關于新抗規防震縫的規定

    2010 《抗規》 6,1,4條,最小不應小于100mm,《高規》2002,4,3,10條,為70mm這個怎么選擇,按新的走嗎?

  • 類型不同、高度不同防震縫的計算?

    抗震規范6.1.4 1-3條:防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬?,F(xiàn)有如下三種情況:①A、B兩棟建筑高度相同,類型不同,A為框架,B為框架-抗震墻,很顯然此時應當按A棟建筑求抗震縫。②A、B兩棟建筑類型相同,高度不同,A為H1,B為H2,H1<H2,很顯然此時應當按A棟建筑求抗震縫。③A、B兩棟建筑類型不同,高度不同,A為框架,B為框架-抗震墻,A高度為H1,B高度為H2,H1>H2,那此時的抗震縫應當如何求解呢?我個人認為應當按A框架,但是高度取H2。求解!

  • 該底框結構是否該設防震縫?

    該底框結構是否該設防震縫?

    如下圖,三層磚混底框結構,兩個單元品在一起,第三層因設露臺另個單元脫開,是否需要設防震縫?

  • 超高層防震建筑結構論文

    1我國超高層建筑發展現狀1.1建筑高度截至2012年底,我國共建成高度超過250m的超高層建筑94幢,其高度分布比例如圖1所示。高度250~300m的超高層建筑數量最多,約占建筑總數的59%;高度500m以上超高層建筑僅1幢;港澳地區超高層建筑共計18幢,約占總數的20%。這一階段國內典型超高層建筑,有上海環球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我國計劃建成高度250m以上的超高層建筑共計164幢,如圖2所示。與圖1相比,高度300~400m的超高層建筑數量顯著增多,約占總數的43%。港澳地區超高層建筑共2幢,約占總數的1.2%。除超高層建筑數量增多外,超高層建筑的高度近年來不斷增加。高度500m以上的超高層建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大廈,總高度632m。建成之后將與高度420m的金茂大廈、492m的環球金融中心共同構成浦東陸家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔樓桅桿頂高度為648m。1.2分布地區截至2012年底,我國已建成高度250

  • 高規4.3.10-1關于防震縫寬度的討論。

    高規JGJ3-2002的26頁中第4.3.10條第1項,關于防震縫寬度是這樣寫的:1)框架結構房屋,高度不超過15m的部分,可取70mm;超過15m的部分,6度、7度、8度和9度相應每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm;2)框架-剪力墻結構房屋可按第一項規定數值的70%采用,剪力墻結構房屋可按第一項規定數值的50%采用,但二者均不宜小于70mm。第2)條是否可這樣理解:對于框架-剪力墻結構房屋,總高度超過15m,縫寬應先按框架結構房屋計算70mm另加超過15m部分計算出的寬度,將兩著的總和再乘以0.7,若結果小于70mm,應取70mm;對于剪力墻結構房屋也按這樣計算。但按05SG109-1《民用建筑工程設計常見問題分析及圖示》40頁表3.4.12,對于框架-剪力墻結構房屋和剪力墻結構房屋則是在縫寬70mm的基礎上,將超出15m高度部分需要的縫寬進行折減。若按此計算,高規JGJ3-2002的26頁中第4.3.10條第1中第2)條“……但二者均不宜小于70mm?!币褵o(wú)意義。請高手指點。