本帖最后由 w.j.adolph 于 2013-9-7 14:27 編輯 第一次發帖,不知道能不能成功!
環網進線柜電流過了630A,要用斷路器了,有的選用進口柜,價格嚇人呢,國產的如何選,不用六氟化硫柜?
我公司的環網柜出線側斷路器不能分閘,在外面看合閘指示明顯的不到位,以前不到位時它會自動斷開。但現在不知道為什么現在不斷開了同時分閘按鈕也不能用了。求各位給個處理之法,多謝??!
大家是否知道XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上方的中置柜KYN28出線柜借來的。
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
原貼吵架太多,看得眼都花,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,主要原因是沒有必要。1、斷路器的主要功能是切除故障電流,即是配合繼電保護的,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,但很可惜,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,需要改造(更換)的地方太多,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算)。2、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,自動化因而無從談起,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明。(離題了。。。。)3、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,并且已經比較成熟,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,分段開關并不參與故障電流的切除工作。因此沒有必要使用斷路器。4、而且在一般條件下負荷開關的開斷次
10KV環網柜(斷路器柜)額定電流為630A,SF6氣體絕緣?,F(xiàn)需要改為1250A,原柜寬為500,請問,主要需要改動哪些部分的?個人一些疑惑:1. 1250A是否需要考慮散熱問題,是否需要加防渦流考慮,是否需要增大柜體氣箱的寬度(原有氣箱空間太小,工作 時氣溫升高,SF6氣體膨脹,容易從密封點泄露) 2. 個人認為主要改變的是:真空泡,母排,隔離開關的動靜觸刀,進出線套管,接地開關(母排),CT,電纜附件。 3 關于進出線套管和電纜附件,1250A/10KV,請問有么有合適的廠家能否提供,本人找了一段時間,不是很多。 歡迎大家跟帖討論,如果有這類資料,能否給小弟分享一下,小弟郵箱:yzy1008@126.com 不甚感激。
2016年典設中,環網柜出線單元現在都采用斷路器和下隔離配合的方式,想請教大神,一般隔離不都是裝設在電源側嗎?現在這種裝法有什么好處?
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我有一個工程,供電局只是要求環網柜是二進三出,一條出線帶2X500kVA+2X315kVA的箱式變電站,一條出線帶1X630kVA的箱式變電站,另外一條備用,其它什么技術要求也沒有。我查找的資料中有的是用負荷開關,有的是用斷路器.另外兩條進線是做一主一備設計還是做雙電源設計,請問各位大俠到底怎么選擇
我有一個工程,供電局只是要求環網柜是二進三出,一條出線帶2X500kVA+2X315kVA的箱式變電站,一條出線帶1X630kVA的箱式變電站,另外一條備用,其它什么技術要求也沒有。我查找的資料中有的是用負荷開關,有的是用斷路器,請問各位大俠到底怎么選擇
請解釋全面[ 本帖最后由 why283644914 于 2012-12-24 09:51 編輯 ]
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
四川電網柱上斷路器、交流避雷器、環網柜、電纜分支箱招標四川省電力公司2013年第一批協議庫存招標四川電網2013年第一批配(農)網設備協議庫存招標采購項目招標公告招標編號:GWXY-SC-1301所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:四川 招標人:四川省電力公司1.招標條件本招標項目的項目建設單位為國家電網公司或其下屬單位(以下簡稱“項目單位”),建設資金為企業自有資金,招標人為國家電網公司。項目已具備招標條件,現對該批項目進行公開招標。本招標活動所稱協議庫存是指買方寄存于賣方的非實體契約庫存。協議庫存貨物招標是指通過公開招標,批量集中確定相應招標產品的中標人及其中標產品的合同數量、單位價格和服務條件,雙方依法據此簽訂合同,買方根據自身實體庫存狀態、現場需求,按照分項目分別簽發訂單的文書方式履行合同,即時采購賣方相應產品的做法.。2.招標范圍2.1招標貨物及其數量、合同包個數標 序號
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎？麻煩各?。?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
環網柜斷路器
環網柜斷路器專題,為您提供環網柜斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜斷路器 相關的專業交流討論,更多環網柜斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量