我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
一個水廠,出廠水管道為DN1600,設計要求試驗壓力為:0.9MP.俺查了<給水排水管道工程施工及驗收規范>其中有一條:10.2.7.5 試驗管段不得采用閘閥做堵板,不得有消火栓、水錘消除器、安全閥等。
我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥。請各位前輩指導!
我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐。1。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故?
消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,看到規范上是這樣寫的:蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。請問這是為什么?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,這樣做水壓試驗的話,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力。比如系統工作壓力0.6MPa,試驗壓力0.3MPa,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢?望跟大家進行探討~~
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
急!我是搞火車站室外給排水的,我這消防管道和生活用水是一個系統,壓力為0.45Mpa,PE管公稱壓力0.8Mpa,請教高人指點,消防管道試壓該怎么辦,是0.45×1.5呢,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢?。?!
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,還是所有的?兩句話寫在一起感覺是適用高層,但是中間來個句號,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,在網上找了好久也沒看見。。謝謝。。
請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,此規定出自哪個規范,求知者告知
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!
消防管道試壓規范