這照片是變壓器中性點接地的圖片,我不能理解為什么這里會用到絕緣子,請各位賜教。
我們向一電廠提供多臺10KV級1000KVA干式變壓器,現對方正進行驗收,其按GB50150-91《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》進行驗收,其中鐵心絕緣試驗用2500V搖表測量,但10KV級變壓器,鐵心絕緣經受不住2500V的電壓,對方稱若我們能提供相關標準,可以按我們提供標準試驗,但現我們又查不到其他相關標準,請教各位有經驗的朋友介紹經驗或提供標準信息。
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算?
請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,無法理解。
發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
變壓器絕緣電阻的測試PPT的
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
我公司最近采購兩臺電爐用整流變壓器,想請教各位高手:1、對于低壓側工頻耐壓值國家標準有何要求?2、如果我的二次側電壓為575V,則國內的生產廠家其低壓側工頻耐壓能做到多少Kv?
維修中的英國礦用變壓器
一臺400KVA的變壓器吊芯檢修,檢修后絕緣電阻3000兆,但放回油中絕緣只有200兆.懷疑受潮,烘烤后在90度時絕緣700兆.重新換油后裝好溫度在60度絕緣只有120兆.求高手解答.
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解啊?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
我們那有三臺干式變壓器其中一臺二次側b相對地絕緣為零,一臺二次側bc相對地相間絕緣為零,而第三臺二次側三相對地相間絕緣均為零 誰能幫解釋一下?。繛槭裁慈齻€(gè)變壓器三種狀態?
絕緣等級分A、E、B、F、H級。絕緣的溫度等級 A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145可是我發現見到的油浸變壓器技術規格書有要求A級的,有要求E級的,這是怎么來的呀?對于室內油變是否應選等級高些,應選那級?對于室外油變是否應選等級低些,應選那級?干式變的要求F級的比較多,是有相關規定嗎?請大家幫忙?/p>
干式變壓器絕緣子
干式變壓器絕緣子專題,為您提供干式變壓器絕緣子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器絕緣子 相關的專業交流討論,更多干式變壓器絕緣子相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度