  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!

  • 太原東山煤礦有限公司礦用隔爆干式變壓器采購招標

    太原東山煤礦有限公司礦用隔爆干式變壓器采購招標受太原東山煤礦有限責任公司的委托,對太原東山煤礦有限責任公司五龍、東峰、王封、東興和東昇煤業五礦井下中央變電所礦用隔爆干式變壓器采購進行國內公開招標,歡迎滿足資格條件的潛在投標人前來參加投標。1、招標范圍(具體內容詳見招標文件)井下中央變電所礦用隔爆干式變壓器17臺(具體內容以招標文件為準)。2、投標人資格要求:2.1在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,對所招貨物有供貨、制作及服務能力的企業。2.2執行生產許可的,應具備國家或行業規定的工業產品生產許可證;2.3具有與招標貨物相同的系列礦用產品安全標志證書和電氣設備防爆合格證、產品檢測、檢驗報告、合格證等;2.4近三年有投入使用的與招標貨物同系列(或相類似)礦用產品的業績證明三項以上(含三項,以中標通知書或合同為準)。2.5本項目只接受生產廠商投標,不接受代理機構和聯合體投標。3、交貨期:詳見招標文件。4、交貨地點:太原東山煤礦有限責任公司五龍、東峰、王封、東興和東昇煤業公司

  • 石人溝鐵礦礦用干式電力變壓器招標

    石人溝鐵礦礦用干式電力變壓器招標 招標編號:1240STC30653開標時間:2012-11-15所屬行業:冶金礦產原材料標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:河北 受河北鋼鐵集團礦業有限公司委托,對河北鋼鐵集團礦業有限公司石人溝鐵礦礦用干式電力變壓器進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請符合條件的潛在投標人參加投標。1、招標編號:1240STC306532、資金來源:企業自籌3、招標貨物名稱、數量、交貨時間地點及主要技術參數:序號 設備名稱 單位 數量 交貨 主要技術參數 時間 地點 1 礦用干式電力變壓器 臺 2 合同簽訂后20天內 河北省遵化市石人溝鐵礦項目現場 詳見第六章貨物技術規格、參數與要求★投標人必須對本表中的所有貨物進行投標,不允許拆包投標。4、投標人資格標準(須同時滿足):1) 在中華人民共和國注冊,具有獨立法人資格,注冊資金不少于人民幣5000萬元(或等值外幣),有能力履行招標內容要求和提供招標

  • 維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國礦用變壓器

  • 干式變壓器幾項特殊試驗

    燃燒、耐熱、環境適應試驗

  • 干式變壓器的鐵芯溫升問題

    國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解???會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!

  • 請教干式變壓器外殼問題

    變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 干式變壓器選型:用SG10還是SCB10?

    各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]

  • 干式變壓器的工程選型及應用

    關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結

  • 真心求教干式變壓器問題!

    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~

  • 干式變壓器(DYN11)母線的選擇

    前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!

  • 關于干式變壓器尺寸的取值問題!

    關于干式變壓器尺寸的取值問題!

    如圖所示,在08D800-3圖集中,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,這個d1這個尺寸究竟是取多少啊?該怎么取?。?/p>

  • 跪求干式變壓器殼體的圖紙?。?!

    跪求干式變壓器殼體的圖紙?。?!要外殼機械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉??!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]

  • 請問1000KVA的干式變壓器價格?

    現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝

  • 求助:干式變壓器安裝問題

    干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。